排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    图集里有说明本图集不适用消防排烟,可是我们这个工地怎么地下室还在这样做法呢,求大虾帮忙下 。是可以按07K133图集做吗。无法兰风管制作。 5383447...查看详情

    用户:zqnterry 浏览量:5006 时间:2015-10-18
  • 新建规GB50016-2014 8.5.3.民用建筑中下列场所或部位应设置排烟设施: 3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间 8.5.4 地上建筑的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留时,应设排烟设施。 怎么理解这两条?求高人指点。...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:129023 时间:2015-10-13
  • 排烟风机安装位置有什么规范要求? 比如排烟风机安装在二层屋顶,刚好在某业主的客厅阳台门口,这样是否有违规范要求?...查看详情

    用户:zhong_3847172 浏览量:4196 时间:2015-10-12
  • 建筑防排烟系统技术规范(稿)...查看详情

    用户:wt354815911 浏览量:3113 时间:2015-10-12
  • 建筑防排烟及暖通空调防火设计...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:4098 时间:2015-10-08
  • 通风排烟图片1

    5370684 关于风管底部拐弯处与风口连接部位的镀锌钢板有没有壁厚的要求。 和风管的厚度是一样的吗 在哪本规范里边能找到,谢谢大神了。 5370684...查看详情

    用户:dandanjita 浏览量:836 时间:2015-09-30
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 22:18 编辑 适用于新建、扩建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超过250m的建筑)及其附属建筑、地下停车库、平时使用的人防工程(商场、医院、旅馆、餐厅、展览馆、公共娱乐场所、健身体育场所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排烟;丙、丁、戊类的生产车间和物品库房及地下室的防排烟等;其他适用的民用场所等。 5368120...查看详情

    用户:劳武 浏览量:8865 时间:2015-09-29
  • 新车库防火规范8.2.5条,给出了防烟分区的排烟风机的排烟量,但没有给出防烟分区的面积,跟面积没有关系吗还是按2000平米考虑的?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:2320 时间:2015-09-24
  • 技措上写1小时,还有别的规范具体讲到这个时间的要求吗?...查看详情

    用户:frankli_bbs 浏览量:38130 时间:2015-09-23
  • 5341439 排烟井的井道需要使用耐火砖进行砌筑吗? 可不可以使用普通的实心砖或空心砖?...查看详情

    用户:量子 浏览量:7020 时间:2015-09-18
  • 请教各位大神,射击馆内除了观众观摩区要设空调外,射击区是否需要设置空调?还有就是靶场的排风排烟问题,排风换气次数按多少计算,是否需要考虑排烟问题?...查看详情

    用户:buhuichong0 浏览量:1692 时间:2015-09-17
  • 如题,玻璃幕上的平推窗,整个可开启扇面能向外平推20cm,如果用这种窗做自然排烟窗的话,计算排烟面积时,整个可平推扇面的面积可全部作为排烟面积吗?急,哪位有经验的请指点一下。...查看详情

    用户:ssacsq 浏览量:11917 时间:2015-09-17
  • 通风排烟图片1

    摘要:目前大中型高层建筑都建有地下室,且大部分都作为防空地下室,应设有除尘滤毒室、进风机房、密闭通道、防毒通道、扩散室等人防口部房间,因此,防空地下室集中了水电、通风空调等设备专业大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大、系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少防空地下室上部空间占用及风管用量,因此合量的设计排风、排烟系统显得非常重要。 5329332 关...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2456 时间:2015-09-16
  • 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》(以下称《高规》)、《建筑内部装修设计防火》、《人民防空工程设计防火规范》(以下称《防规》)等四项国家标准局部修订条文对歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下称歌舞场所)的防火要求都作了相应规定,特别是对歌舞场所...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:861 时间:2015-09-15
  • 以前看师傅画图见过排烟风机直接装在中庭采光顶上的画法,但是不知道具体做法,现在碰到个项目排烟风机要放在中庭采光顶上,求做法啊,玻璃顶上开洞防水如何处理呢...查看详情

    用户:陶陶001 浏览量:1746 时间:2015-09-15
  • 机械排烟口有侧面安装的吗?还是都是风口必须朝下?侧面吸取烟气行吗?...查看详情

    用户:fjcxb555 浏览量:7333 时间:2015-09-14
  • 目录1 住宅防排烟的目的及方式2 住宅防排烟设计依据3 住宅设计机械防烟系统的部位4 住宅机械防烟系统的设计方法 1 住宅防排烟的目的及方式烟气控制的目的:保证人所在空间的烟气浓度在允许浓度下,防止烟气可能产生的危害,确保人们的安全疏散,为消防扑救创造条件。烟气控制的方法:防烟和排烟。防烟:防止烟气流向非火灾区,特别是保证楼梯间、前室等疏散通道和封闭避难场所等不受烟的污染。排烟:将火灾产生的烟或流...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:752 时间:2015-09-07
  • 目录 设计依据 车库通风与排烟系统设计 水泵房通风与排烟系统设计 配电房通风与排烟系统设计 柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计 设计依据 建设单位与设计院签订的设计合同及任务书. 建设单位提供的有关文件及要求. 建筑专业提供的条件图. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-9...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:5514 时间:2015-09-07
  • 一个垃圾处理车间,工艺提资生产过程中会有甲烷产生,所以考虑事故通风;同时垃圾是可燃物,按建规要求需要设置机械排烟。会出现甲烷浓度达到限值,只开启事故通风机;着火但浓度未达到限值,单独开启排烟风机的情况吗?...查看详情

    用户:abc56654554 浏览量:11427 时间:2015-09-07
  • 餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低,没有达到预想的效果。https://...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:4476 时间:2015-09-07