请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢? 补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?...查看详情
RT 这是为了凑字数的啊...查看详情
file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers421524802QQWinTempRichOleUX5PIW8`U1%QZ90OG如图,两个楼梯之间的距离不到20米,但是疏散走道总长超20米 5586747...查看详情
5586671 5586673 5586680 5586681 5586671 5586673 5586680 5586681...查看详情
排烟量没啥问题 净高按新规范查表所得。 排风量呢,假设单层停放的自走住宅汽车库,稀释浓度法计算的排风量都小于换气次数法。按照JGJ100-2015 新规范说 住宅的按4次换气次数 ,商业车库按6次,层高超高3米按3米。 而GB50736只说了不小于6次 没有区分车库用途性质。这样按照4次计算 岂不是违反了50736的规定??两个规范目前来说是矛盾的!! 机械车库的话,按照单车500风量,一个防火分...查看详情
5582817 5582817...查看详情
5582814 5582814...查看详情
基本概念 火灾危险性类别 主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站 建筑耐火等级 厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同 高层建筑类别 高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐...查看详情
餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低,没有达到预想的效果。对于餐饮业的厨房...查看详情
现在50m2的无窗房间按新规范要求是要做排烟的,对于新建建筑这一条还可以满足,容易做到,只是增加设计人员的工作量,但对于老的建筑重新装修或改造时,这条如何执行? 改造时只是对部分区域进行,是否仅对改造区域内的50m2无窗房间做防排烟,而未改造的区域不需要?而排烟补风是要送到每一个房间还是只送到走道等公共空间? 我们目前做过的几个改造项目都未对50m2的无窗房间额外做防排烟,跟原大楼保持一致,消防局...查看详情
请问如何计算车库排烟系统风机的压强?还有如何核算每个排风口的压强、风量? 根据哪个规范计算? 感谢各位大神!!!...查看详情
赣15ZJ910 住宅厨卫组合变压式耐火排烟气道(江西省建筑标准设计图集)...查看详情
本帖最后由 阳光bj 于 2016-7-24 01:19 编辑 日字型写字楼内走道,是否可以用04室和05室中间的空中花园来自然排烟?空中花园可以敞开,现在问题是开发商把08室和09室中间的过道打通了变成了一间销售。但消防说08、09中间过道承担了消防自然排烟的功能,请问开发商是否可以变更消防设计,只采用空中花园来承担自然排烟功能?另外08、09中间的过道虽然有一个窗户,但是是幕墙下推窗,窗户只...查看详情
当选用双速风机排烟和排风共用管道时,排风口和排烟口该怎么布置呢?...查看详情
《防火规范》8.5.4: 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。 当中:“总建筑面积大于200m2”指的是‘多个无窗房间加起来的建筑面积’还是’建筑物的面积’? 我的理解:如果说的是‘建筑物的总面积’的话,那么随便一个小平房都大于200了,所以我认为不太可能是‘建筑物的总面积’,而‘多个...查看详情
好久没画图,问个小白问题。GB50016-2014出来后,排烟量计算有没有出新的规范?目前是按哪个规范做的?超20m走道13000CMH的要求,20m是怎么计算?从哪到哪,楼梯间在走道中间是不是只算一半》?...查看详情
5570477 5570478 5570479 5570480 5570481 5570477 5570478 5570479 5570480 5570481...查看详情
现有一三层丙类车间,每层面积6800平米,都高于6m,那是否就不能划分防烟分区?总排烟量等于面积*60,那么如何确定需要多少风机,以及风井面积?风机可以统一放置在屋顶还是必须设机房?...查看详情
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑 本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。 排烟管从地下一层通往屋面,26层...查看详情
一、地上十八层,地下一层,地上楼梯间和合用前室为自然防排烟,地下楼梯间和合用前室可开窗面积满足自然排烟要求,但两个风井每个只能做600x1000的开口,这样做满足规范吗? 二、地上十八层,地下二层,地上为自然防排烟,地下必须做机械加压送风吗?...查看详情