排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 公共建筑,有一个超过20m的内走廊,两端无窗,但此案建筑设置开敞两个楼梯间,楼梯间窗是否可计入本层走廊排烟口?...查看详情

    用户:william_chen_cn 浏览量:2024 时间:2019-02-25
  • 如题,最近研究新规,发现的问题,只要是大于6米,面积好象没用了,完全是按照一个起火点高度,所在场所,有无喷淋来计算风量,与它的大小无关了...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:6230 时间:2019-02-23
  • 通风排烟图片1

    清晰高度以上的面积已经满足要求,但是窗户要作为消防救援窗使用,面积比较大,有部分在清晰高度以下,这样是否满足要求?如图示,如果窗户下沿在我画的位置是否可以?61073396107338...查看详情

    用户:fdczqj 浏览量:12178 时间:2019-02-20
  • 按新的建筑防排烟系统技术标准,竖向风管距竖井最小距离是多少?...查看详情

    用户:fenglglglg00 浏览量:236 时间:2019-02-19
  • 普通民用建筑公共场所例如商铺,采用自然排烟设施,是否排烟窗必须全部设置在储烟仓(或者室内净高1/2以上),还是可以排烟窗部分面积处于储烟仓以内,只要储烟仓内有效开启面积达到要求就行。如果必须窗底处于储烟仓以内,那排烟窗基本无法与平时可开启外窗共用,而且一定要设置手动开启装置。...查看详情

    用户:cff1991727 浏览量:8351 时间:2019-02-19
  • 这个过道是二层商业两个疏散通道之间距离是38米(红线标注)。红色区域原来是过道的一部分,有窗。现在隔为商铺,过道变为内走廊。请问,在这个区域要不要增加排烟?...查看详情

    用户:su717399 浏览量:37 时间:2019-01-26
  • 常开。280°C熔断关闭,电讯号关闭,输关闭和复位信号。电动(手动)复位或开启。...查看详情

    用户:linjiufeng1017 浏览量:40 时间:2019-01-12
  • 防排烟新规中要求防排烟系统不应采用土建风道,那排烟机房出地面的尾气井道和正压送风取风井是否要敷风管?排烟竖井和正压送风竖井肯定是要土建内做管道的,但是非工作段就比较不确定。...查看详情

    用户:微笑在写诗 浏览量:6300 时间:2019-01-11
  • 开向阳台的窗可否作为自然排烟窗?开向外走廊呢?...查看详情

    用户:niecaiming028 浏览量:927 时间:2019-01-11
  • 1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情

    用户:乔面儿 浏览量:4582 时间:2019-01-06
  • 前 言 艰难困苦,玉汝于成! 1266 个日日夜夜,张工培训注册暖通考试团队在荆棘丛中走出了一条属于自己的康庄 大道。四年多以来,我们经历了白手起家的创业,经历了团队组建、传承的筹划,经历了 从无到有的积累,强手如林的注考培训机构中,有了我们在业界的第一声呐喊,而且喊得 响亮。当然,我们也见证了暖通考试中培训学员的勤奋、刻苦与拼劲,收获了为人师、为 人友的喜悦。 这次...查看详情

    用户:张工教育 浏览量:2932 时间:2019-01-06
  • 根据规范 系统排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 那么着火时,着火防烟分区的排烟口实际排烟量,比设计计算的防烟分区排烟量要大很多。 所...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:7592 时间:2018-12-21
  • 望各位高手指正。...查看详情

    用户:niecaiming028 浏览量:1018 时间:2018-12-20
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3规定净高大于6m的场所排烟量的计算方法,当屋房间为脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?...查看详情

    用户:william_chen_cn 浏览量:6964 时间:2018-12-20
  • 一、描述:办公楼的门厅,为一二层共享式大厅,标高为4.5+3.6=8.1,二层走道与门厅上空交界处为栏杆,非实体墙。 门厅建筑面积71.8平方米,外墙门窗可开启面积为11.52平方米。具有自然对流条件。 二,疑问: 1,(主要问题)此处门厅是否需做机械排烟,能否避免 2,此案例中的门厅算中庭吗? 三、已查询资料 1,《建规》8.5.3 应设置排烟设施的场所中 包含:中庭 ...查看详情

    用户:smmgljk 浏览量:890 时间:2018-12-16
  • 隧道通风及排烟设计,采用全射流纵向通风方式,请问射流风机选型按需风量还是按风力...查看详情

    用户:djmhooper 浏览量:63 时间:2018-12-16
  • 双洞单向隧道通风及排烟设计,请问设计风量就是指算出来的需风量吗?...查看详情

    用户:lj97_lisa 浏览量:65 时间:2018-12-14
  • 一.基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4498 时间:2018-12-10
  • 旋挖老机手教你:如何观察排烟情况找到发动机故障原因今天给大家分享一篇关于旋挖钻机异常排烟的文章,带领大家来分析一下异常排烟的原因以及排除方法。一般情况下发动机异常排烟分为以下几种情况:排黑烟、排蓝烟、排白烟、不排烟几种。 下面我们就逐个分析其原因,找到排除方法。 1、排黑烟——排气管放黑烟,表示喷油过多或进气量不足,未能完全燃烧。原因和排除方法:排气背压太高或排气管道阻塞,造成进气量不足,...查看详情

    用户:旋挖钻机出租 浏览量:181 时间:2018-12-10
  • 建规8.5.4条,地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。对于这一条,大家是怎么做的?在建筑防排烟系统技术标准没有出来之前,有这么一种解读:当这类房间大于50平方米时,要在房间设置排烟口(歌舞娱乐场所不大于50平米也要设风口),言下之意是大于50平米的这类房间是一个防烟分区,而如果仅仅...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:4386 时间:2018-12-03