手术部更新时间:2024-05-05 16:27:49

本专题为土木在线手术部设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术部设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    医院手术部设计,应符合以下要求: 1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间; 净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。 2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统; ICU C 重症监护室...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:11 时间:2024-04-08
  • 暖通资料库图片1

    医疗建筑的病房、手术部、门诊、医技室等房间的设计参数,宜分别按下表选取。 以上表格出自《医院洁净手术部建筑设计规范》 GB 50333—2013 。医疗建筑与其他民用建筑有一定区别,因此专门列出细化的设计参数。...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:12 时间:2024-04-03
  • 智慧手术部,让人很容易联想到“智慧”的实现是由物联网、5G技术、人工智能、机器人、区块链、大数据、云计算、BIM这些信息技术的集成。我们来分析下。 随着现代技术的发展,传统手术部运营模式面临医院一级管理者无法快速实时获取手术部的资产、人员、能耗、收入和支出等信息的详细报表、一线管理者发愁于没有有效的系统或手段支撑或帮助其完成手术部运营的体系建设。 智慧手术部的物联运维、围术期智慧手术管理平台、智...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:14 时间:2023-03-04
  • 洁净空调系统图片1

    2022年9月14日,国家标准 《医院洁净手术部建筑技术规范》 (下称《规范》)局部修订编制组成立暨第一次工作会议采用线上线下结合的形式在北京召开 。 标准主管部门住房和城乡建设部标准定额司处长范苏榕、住房和城乡建设部标准定额研究所副处长刘彬、国家卫生健康委规划司四级调研员曲怡然、干部张甜、中国建筑科学研究院有限公司环能院副院长路宾,以及来自中国建筑科...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:35 时间:2022-09-22
  • 洁净空调系统图片1

    一、洁净手术部各类洁净用房技术指标的确定原则 ①、相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对的正压。最大静压差不应大于30Pa,不应因压差产生哨音。 ②、相互连通的相同级别的洁净室之间,应按要求或按保持由内向外的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差. ③、为防止有害气体外溢,预麻室或有严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压。 ④、洁净区对与...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:47 时间:2022-09-13
  • 案例: 百级手术室,以郑州为例,面积 45 平方,净高 3 米,医护人员 12 人。 夏季: tg=35. 6℃,ts=27.4℃。 冬季: tg=-7 ℃,φ=60%。 夏季室内设计参数: 温度24℃,相对湿度50%。 冬季室内设计参数: 温度24℃,相对湿度50%。 L 送 =11000m3/h , L ...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:1756 时间:2020-11-23
  • 在手术部净化工程实践中,为避免冷热抵消造成的能源浪费,或当采用两管制系统,夏季除电再热外无法获得其他空气再热热源时,常采用新风独立除湿、新风承担全部湿负荷及部分冷负荷的空气处理模式。但实际运行中,当新风仅采用水冷表冷器(7℃/12℃)作一级冷却除湿,在循环机组内仅作干工况调温的空气处理方案时,按照设计的新风量配置,无论新风机组的冷量配置富余量超过设计值多少(25%,50%或更多),夏季均会出现湿度...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:351 时间:2020-07-31
  • 家装设计图片1

    第一阶段,手术室设计中术中过程完整记录。这一阶段,重点应建设手术视频记录系统,该系统应支持手术操作过程、手术麻醉过程、患者生命体征变化(监护仪信息)以及腔镜等各类医学影像信息的全过程规频记录。建设的信息系统有:手术视频示教系统、手术麻醉临床信息系统。 第二阶段,手术信息完整记录。这一阶段,系统建设应包含整个手术期(术前、术中、术后)的信息记录。除了术中信息记录,还应包含完整电子病历记录、手术护理记...查看详情

    用户:henananshi 浏览量:202 时间:2019-12-27
  • 医院洁净手术部(配电、照明及其它) 配 电 1 洁净手术室内布线不应采用环形布置。大型洁净手术部内配电应按功能分区控制。 2 洁净手术室内的电气线路,应只能专用于本手术室内的电气设备,无关的电气线路不应进入或通过本手术室。 3 洁净手术部的总配电柜应设于非洁净区内。每个手术室应设置独立的专用配电箱(柜),箱门不应开向手术室内。 4 洁净手术室用电应与辅助用房用电分开。 5 洁净手术室医疗配电系统应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:242 时间:2019-09-05
  • 医院洁净手术部(供 电) 供 电 1 供配电系统应根据医用电气设备工作场所的分类进行设计。 2 洁净手术部应采用独立双路电源供电。 3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求: 1 生命支持电气设备应能实现在线切换。 2 非治疗场所和设备应小于等于15s。 3 应急电源工作时间不应小于30min。 4 在洁净手术室内,用于维持生命和其他位于“患者区域”内的医...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:265 时间:2019-09-05
  • SICOLAB医院洁净手术部(给水排水) 一般规定 1 洁净手术部内的给排水管道均应暗装,应敷设在设备层或技术夹道内,不得穿越洁净手术室。 2 管道穿过洁净用房的墙壁、楼板时应加设套管,管道和套管之间应采取密封措施。 3 管道外表面存在结露风险时,应采取防护措施。防结露外表面应光滑且易于清洗,并不得对洁净手术室造成污染。 给 水 1 供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:299 时间:2019-09-05
  • 工程试验检测图片1

    洁净手术部工程验收检查项目 洁净手术部建成后,除应由建设方按医疗工艺要求自查外,还宜由建设方负责按本附录列出的项目验收,并应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591组织综合性能全面评定的检测。洁净手术部工程验收报告评价标准应符合表1的规定。 表1洁净手术部工程验收评价标准 标准类别 严重缺陷数目 一般缺陷数目 合格 0 小于等于15% 小于等于3可整改并整改合格 ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:136 时间:2019-09-05
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统部件与材料) 一、净化空调机组的选用除应满足防止微生物二次污染原则外,还应满足下列要求:1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。2 内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘、积水和滋生细菌。3 表面冷却器的冷凝水排出口,宜设在正压段,否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。凝结水管不应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:366 时间:2019-09-04
  • 建筑规范图片1

    洁净手术部用房分级 一、洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。二、洁净手术室的用房分级标准应符合表1的规定,洁净辅助用房分级标准应符合表2的规定。 表1洁净手术室用房的分级标准 6196207 注:1 浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2 眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级。 表2洁净辅助用房的分级标准...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:103 时间:2019-09-03
  • 建筑规范图片1

    洁净手术部用房的技术指标 一、洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表1的规定设计。 表1洁净手术部用房主要技术指标6196057 注:1 负压手术室室内压力一栏应为“负”。2 平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。3 眼科手术室截面平均风速应控制在0.15m/s~0.2m/s。4 温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:164 时间:2019-09-03
  • 洁净手术部建筑技术规范(建 筑) 一、建筑环境 1 新建洁净手术部应避开污染源。 2 洁净手术部不宜设在首层和高层建筑的顶层。 3 洁净手术部应独立成区,并宜与其有密切关系的外科重症护理单元临近,宜与有关的放射科、病理科、消毒供应中心、输血科等联系便捷。 二、洁净手术部平面布置 1 新建工程的建筑柱网布置应满足洁净手术室用房要求和回风夹墙布置要求。 2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:227 时间:2019-09-03
  • 洁净手术部医疗工艺要求 一、洁净手术部规模 1 洁净手术部设置洁净手术室间数应根据医院类型、床位数和年手术例量核定。 2 洁净手术室应规定和控制室内医护人员的设定人数,设计负荷以设定人数为基础。当不能提出设定人数时,设计负荷可按以下人数计算:Ⅰ级12人~14人,Ⅱ级10人~12人,Ⅲ、Ⅳ级6人~10人。 二、洁净手术部卫生学要求 1 洁净手术部功能布局应合理、符合手术无菌技术的原则,并应做到联系便...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:89 时间:2019-09-03
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:443 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范(生殖医学中心用房与手术部用房) 生殖医学中心用房 一、生殖医学中心应设诊查、B超、取精、取卵、体外授精、胚胎移植、检查、妇科内分泌测定和精子库等用房。 二、生殖医学中心可设影像学检查、遗传学检查等用房。 三、取卵室、体外授精实验室、胚胎移植室应满足医院卫生学要求。 生殖医学是一个新发展的学科,已在一些综合医院及专科医院内开设。随着人民群众对生活质量要求的不断提高,生殖医学...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:962 时间:2019-08-22
  • 望各位高手指正。...查看详情

    用户:niecaiming028 浏览量:987 时间:2018-12-20