距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线手术部设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术部设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院建筑设计规范(生殖医学中心用房与手术部用房) 生殖医学中心用房 一、生殖医学中心应设诊查、B超、取精、取卵、体外授精、胚胎移植、检查、妇科内分泌测定和精子库等用房。 二、生殖医学中心可设影像学检查、遗传学检查等用房。 三、取卵室、体外授精实验室、胚胎移植室应满足医院卫生学要求。 生殖医学是一个新发展的学科,已在一些综合医院及专科医院内开设。随着人民群众对生活质量要求的不断提高,生殖医学...查看详情
望各位高手指正。...查看详情
07K505 洁净手术部和医用气体设计与安装...查看详情
洁净手术部规范要求,洁净区内的给排水管道应敷设在设备层及技术夹层内。 那么技术夹层应怎么做呢?以洁净区吊顶当着是不是可行? 大家实际设计中都是怎么处理了的 ?...查看详情
07K505:洁净手术部和医用气体设计与安装...查看详情
5507244 5507246...查看详情
最新版的手术部建筑规范(2013),高清PDF 5295456GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.rar 5295456...查看详情
5274958 5274957 5274957 5274958...查看详情
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第7.2.2、7.2.5、7.2.7、7.3.7、8.1.14、8.3.5、9.2.3、11.1.3、11.1.6、12.0.1、12.0.4、13.3.3条为强制性条文,必须严格执行。原《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002同时废止。...查看详情
随着卫生事业的发展,洁净手术部已在越来越多的医院建成使用。洁净空调系统是洁净手术部工程的主要组成部分,是整个手术部保障体系的关键一环,洁净空调系统性能的好坏直接决定洁净手术部的性能。合理的设计、规范的施工及得当的维护管理都是保证洁净室运行良好不可或缺的环节。 本次上传的是修正稿 跟2014年6月开始实施的规范基本一致...查看详情
洁净手术部建筑技术规范-2013...查看详情
图纸简介: 空调系统采用机械循环四管制系统,冬季采用蒸汽一次加湿。所有的空气净化机电机采用变频控制。 包含:空调送风平面图,空调回送风平面图,空调风系统图,空调水系统图,设备安装大样图 投稿网友: whg972283036 上传时间: 2014-09-17...查看详情
图纸简介: 某医院洁净手术部,共设8间手术室,Ⅰ级洁净手术室1间,Ⅲ级洁净手术室设5间,其中一间为负压手术室。ICU10床,以及各种手术辅助用房。图纸内容包括:强电设计说明、强弱电系统图、配电平面图、手术室配电图、照明平面图、弱电设计总说明及系统图、弱电平面图等。 投稿网友: shenjian0411 上传时间: 2014-08-25...查看详情
GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范...查看详情
图纸简介: 本图纸为某医院病房大楼洁净手术部暖通设计施工图,共22张。图纸内容包括:1).二层 Ⅲ级 ICU重症监护中心采用净化型风机盘管机组加新风系统;新风采用集中新风形式。2).二层 ICU非净化功能区普通型净化型风机盘管机组加新风系统;新风采用集中新风形式。3).二层Ⅱ级抗生素配置、细胞毒药物配置、营养药(TPN)配置合用一台净化空调机组;新风采用自取新风形式。4).二层静脉配置中心非洁净...查看详情
图纸简介: 总医院新建住院部净化层流手术部建设工程设计方案,是在原平面的基础上根据甲方的要求,结合我司的实际专业经验及有关净化设计依据,对空气净化空调系统进行设计。工程包括: 1、七层Ⅰ级手术室1间(铅防护),Ⅲ级手术室6间(其中1间为正负压手术室)。 2、七层十万级洁净走廊及其辅房,三十万级污物走廊及其辅房。 3、手术部的空调机房拟建于大楼屋顶,由业主委托大楼土建方按空施-10的要求完成。 图...查看详情
图纸简介: 本工程为工程手术部及ICU净化工程,该手术部位于四层,共设置22间手术室、洁净走廊及洁净辅助用房、清洁走廊及清洁辅房、办公辅房,其中Ⅰ级手术室5间、Ⅱ级手术室10间、Ⅲ级手术室7间(其中有一间为负压手术室);ICU共设17床,其中ICU单间六间,隔离负压ICU一间;本工程手术部设备机房位于手术层的设备层上。图纸包含了风口布置,风管平面图及水管平面图及相关设计说明。 投稿网...查看详情
图纸简介: 本图纸为一三甲医院一三级洁净手术部空调设计图,图纸包括设计说明、设备夹层风管平面图、四层手术部空调通风平面图、防火阀点位图、设备夹层空调冷冻水平面图、设备层给排水平面图、五层ICU空调通风平面图、空调系统图及大样图等。 投稿网友: ligang63 上传时间: 2014-06-23...查看详情
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013...查看详情