系数怎么计算更新时间:2026-01-27 13:11:27

本专题为土木在线系数怎么计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与系数怎么计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • :handshake...查看详情

    用户:twoyang178 浏览量:841 时间:2013-10-23
  • 冷水机蒸发器设计计算 要先假定一个qf,这个值好像 不同厂家 取得 都不一样,差别 还较大,有哪位 可以说一说呢?多大的值较好呢?...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:706 时间:2013-10-19
  • 住宅小区负荷计算需要系数怎么选,按照《住宅电气设计规范》P48,上面有按单相和三相之分,其实大家想想,一定数量住户的需要系数怎么会和单相、三相有关系呢,难道同样是1000户,按单相和三相计算出来的负荷不一样吗?...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:7732 时间:2013-10-18
  • 本帖最后由 songhuiaaaa 于 2013-10-15 10:07 编辑 RT X形交叉钢支撑在交叉点采用节点板连接,形成类似弹性支撑的互相作用。PKPM中satwe计算时貌似不考虑中间节点的约束作用,只是按照单根钢支撑以全长考虑。请教应如何考虑这个节点板对x支撑的约束作用?X形交叉钢支撑的计算长度系数取多少合适呢?...查看详情

    用户:songhuiaaaa 浏览量:3575 时间:2013-10-15
  • TSSD2010版,请问工作条件系数和坚向力设计值和特征值的比值在哪里能找到哪,好像没在规范里见到过呢4764449...查看详情

    用户:zhuzaiyifang 浏览量:1246 时间:2013-10-09
  • 天正电气系统生成中,每条回路(照明及插座共13条)的需要系数为0.9,功率因数为0.8,但生成配电箱系统图后,配电箱的总需要系数为0.95,请问0.95是如何计算出来的?配电箱的总需要系数能不能手动输入? 配电箱的总需要系数应该比每条回路的需要系数小一点吧!...查看详情

    用户:huzhfe 浏览量:2862 时间:2013-09-29
  • PKPM   PKPM

    本帖最后由 yukiami000 于 2013-9-26 15:14 编辑 这个是怎么回事啊,求教 在线等,急~:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(...查看详情

    用户:yukiami000 浏览量:503 时间:2013-09-26
  • 关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家...查看详情

    用户:lsl1019 浏览量:3408 时间:2013-09-23
  • 如何选取圆管强制对流传热系数计算公式中Pr数的指数n?...查看详情

    用户: 浏览量:1591 时间:2013-09-09
  • 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数: 一般取0.7~0.8 举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:...查看详情

    用户:wangtao870914 浏览量:6367 时间:2013-09-05
  • 到底是按地面走还是海平面走?这个高度指的是建筑物平均高度吧。。怎么算?请大神显灵...查看详情

    用户:daerzhihun 浏览量:1072 时间:2013-09-04
  • 本帖最后由 企鹅不冷 于 2013-9-2 20:09 编辑 2010年真题第16题 重级吊车梁,强度应力计算 答案中 重级吊车梁》》》考虑疲劳》》》rx=1.0 然后直接一步求出强度应力 而我在解题中,多乘了1.1动力系数,错了,似乎考虑是因为疲劳时不应考虑动力系数 下面罗列规范: 钢规6.2.3:重级工作制吊车梁应考虑疲劳 钢规4.1.1:对需要计算疲劳的梁,取rx=1.0 这一点没有问题 ...查看详情

    用户:企鹅不冷 浏览量:13071 时间:2013-09-02
  • 这部分基本没有规范可查,都是指南上总结的,感觉还是挺难的,复习时基本绕过了,而且做了历年的真题,基本没有考过这方面的题目,还有几天了,不想在这方面浪费时间,大家桥梁都是怎么复习的?如果8分想拿六七分的话!...查看详情

    用户:bobyzhang1111 浏览量:1229 时间:2013-09-01
  • 最近在算一个埋管的配筋,查了《水工混凝土结构设计手册》和《水工建筑物荷载设计规范》,对于埋管,应分别计算其管顶处垂直土压力和两侧侧向土压力,然后查表得其环向三个控制截面的内力情况(针对圆管)。但是,如果埋管上的填土深度达到一定深度,比如有50多米,而圆管只有1.5米的外径(管壁厚0.2米),那么是否应该考虑到:填土在经过碾压后其整体性使得圆管可以当作隧洞衬砌来进行内力分析,从而忽略填土高度等;又或...查看详情

    用户:phoenix033 浏览量:3472 时间:2013-08-12
  • 本帖最后由 qq934959389 于 2013-8-7 22:22 编辑 怎么用蒸发器导热系数丶环境相对湿度丶风速丶水速。计算出制冷剂与载冷剂【空气】换热温差。求教,我接个要做冰厂的客户要求很苛刻!要控制蒸发饱和压力,同时要控制液体流量!求精准的计算方法!...查看详情

    用户:qq934959389 浏览量:772 时间:2013-08-07
  • 最近在看2010版的变压器运行规程,寻找变压器超过额定电流运行时负载系数和时间的关系,规程中写明按GB/T1094.7-2008油浸式电力变压器负载导则来计算,于是把GB/T1094.7-2008这个导则找来看,根本看不懂。在此向各位请教,如何在知道变压器负荷曲线(上层油温、有功、无功、电流都已知)的基础上计算出允许的变压器的负载系数与运行时间,谢谢!...查看详情

    用户:wangshengbo_ 浏览量:1479 时间:2013-07-31
  • 部分梁的标高要升高500,那这部分的柱子的计算长度系数是要修改的吗?怎么修改?能不能举例具体数值说明~多谢各位高手!...查看详情

    用户:zm2011205111 浏览量:4364 时间:2013-07-26
  • 本帖最后由 leegh 于 2013-7-23 16:48 编辑 砼规范5.2.4条只表述梁刚度放大系数根据梁的截面尺寸和有效翼缘尺寸的相对比例确定,具体数值如何计算未明确(面积比还是刚度比?)。个人觉得应以梁刚度相等原则确定。梁刚度是以截面中心取距得到的。但矩形梁与T或倒L型梁截面中心不同,是否对T或倒L型梁采用相同的截面中心还是以新的截面中心计算刚度?采用新截面中心刚度放大系数还要加大?采用...查看详情

    用户:leegh 浏览量:1466 时间:2013-07-23
  • 水利工程设计图片1

    按规范挡墙土压力一般按库伦主动土压力公式计算。本人有个疑问,求大家指点。如图所示,按规范,系数ka按图所示公式计算,可当β>Φ时,也就是墙后填土坡面角比较大,比填土的内摩擦角还大时如何处理。因为此时sin(Φ-β)是负值,ka系数无法计算啊。 47010494701050 4701049 4701050...查看详情

    用户:dollry 浏览量:4299 时间:2013-07-16
  • 小弟 最近看二注 对梁的整体稳定系数计算这块有点疑惑 在计算时对压弯构件,系数的计算到底是去《钢规》表B.1项次10按公式(B.1-1)计算还是按B.5中近似计算公式进行计算?求高手指点一二 谢谢...查看详情

    用户:结构菜鸟人生 浏览量:1911 时间:2013-07-16