最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条“民用建筑内的消防设备不宜设置自动巡检装置”。 查找《消防设施通用规范》...查看详情
请教各位一个问题,栈桥内本来是两排自喷喷头覆盖,增加了排烟后在烟道下面增设了一排喷头,这样的话对消防水泵选型有没有影响?增设喷头的相关条文: 现在很犹豫,按规范理论21.33L/s,水泵选的30L/s,可是管道的水力计算按最不利作用面积内喷头流量之和肯定比这个大,用天正自喷计算后,算出来大概45L/s了。 就在想既然喷头密了,如果流量按30供的话行不行,流量小但是喷头密了。 请大家指点迷津,...查看详情