  • 分享一份《SHT 3219-2022 石油化工消防泵站设计规范》,大家与时俱进啦!...查看详情

    用户:laoxietou 浏览量:2 时间:2024-04-20
  • 建筑消防给水图片1

    随着城市化进程的加快,森林资源的保护和利用日益受到重视。然而,森林火灾时有发生,给生态环境带来严重破坏。为了有效应对森林火灾,保障森林资源安全,智能高压森林应急消防泵应运而生,成为守护绿色生命的钢铁卫士。 一、智能高压森林应急消防泵的特点 1. 高效灭火:智能高压森林应急消防泵采用先进的高压灭火技术,具有高效、迅速的灭火性能,能迅速扑灭火源,减少火灾损失。 2. 自动控制:具备自动控制系统,...查看详情

    用户:深圳恒峰智慧 浏览量:10 时间:2024-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示...查看详情

    用户:蛋包饭分化 浏览量:193 时间:2023-12-13
  • 最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条“民用建筑内的消防设备不宜设置自动巡检装置”。 查找《消防设施通用规范》...查看详情

    用户:lugangsijia_9 浏览量:56 时间:2023-10-19
  • 建筑消防给水图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:104 时间:2023-10-11
  • 给排水工程施工图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:69 时间:2023-10-11
  • 供配电技术图片1

    流量开关闭合后,KF3通电延时后闭合,KA5得电自锁,这样有一个问题就是到时怎么停,只能手动停止KA02吗?...查看详情

    用户:螺丝刀 浏览量:40 时间:2023-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    新版(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》发布,2014年11月1日实施,规范第11.0.12条(强条)规定“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”(GB50116-2013)《火灾自动报警系统设计规范》对消防泵喷淋泵联动控制方式有新的要求,本文就这些情况进行学习研究,提供一些工程中在执行这些规范...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:48 时间:2023-08-14
  • 建筑消防给水图片1

    终于找到了符合UL、FM标准的消防泵纯机械启动装置(右下角)! 前三张照片为方案1,采用拉压方式,拉操作手柄到位后右转90°锁定,继而拉紧接触器,强行接通接触器,达到应急启泵的作用。 方案2,参见图片4、5.采用机械顶压方式,强行接通接触器,实现启泵。 这两个方案均通过FM、UL严格试验!...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:13 时间:2023-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:32 时间:2023-07-24
  • 每次看图看到“消防泵手动机械应急启动功能”这段话就有无名之火,我在微信公众号《电气及智能化资讯》里已呼吁过两次,现在再次呼吁。这个被非电气专业“规范”折磨了多年的“强条”,也困惑了许多电气设计师多年。 在《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施之时,满天下也找不到“消防泵手动机械应急启动功能”的装置或设备,而且大家也不完全理解“消防泵手动机械应急启动功能”中的...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:38 时间:2023-02-26
  • 这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:18 时间:2023-02-22
  • 流量计有多种类型,一般是用哪一类?电磁流量计吗?...查看详情

    用户:a2508 浏览量:17 时间:2023-02-06
  • 做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积...查看详情

    用户:wx_1618823108759 浏览量:113 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    请教各位一个问题,栈桥内本来是两排自喷喷头覆盖,增加了排烟后在烟道下面增设了一排喷头,这样的话对消防水泵选型有没有影响?增设喷头的相关条文: 现在很犹豫,按规范理论21.33L/s,水泵选的30L/s,可是管道的水力计算按最不利作用面积内喷头流量之和肯定比这个大,用天正自喷计算后,算出来大概45L/s了。 就在想既然喷头密了,如果流量按30供的话行不行,流量小但是喷头密了。 请大家指点迷津,...查看详情

    用户:chinacatmi 浏览量:23 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑? 规范:《消水规》5.5.13:当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。 建议:宜为独立建筑,确有困难可附建于建筑内,并参照柴油发电机房要求布置、分隔。 二、附建泵房防火分隔 规范:《建规》6.2.7;《消水规》5.5.12.3 参考规范: 《建规》 5.4.13 三处规范 均规定不低于2.00h 的防火隔墙...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:275 时间:2022-12-15
  • 一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量...查看详情

    用户:nodamexi 浏览量:79 时间:2022-12-02
  • 现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情

    用户:gwyw 浏览量:53 时间:2022-09-16
  • 仅供参考,详见附件。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:79 时间:2022-09-16
  • FM认证中开水平安装消防泵参数汇总...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:33 时间:2022-09-11