消防泵更新时间:2025-12-11 07:26:18

本专题为土木在线消防泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:75 时间:2023-07-24
  • 每次看图看到“消防泵手动机械应急启动功能”这段话就有无名之火,我在微信公众号《电气及智能化资讯》里已呼吁过两次,现在再次呼吁。这个被非电气专业“规范”折磨了多年的“强条”,也困惑了许多电气设计师多年。 在《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施之时,满天下也找不到“消防泵手动机械应急启动功能”的装置或设备,而且大家也不完全理解“消防泵手动机械应急启动功能”中的...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:75 时间:2023-02-26
  • 这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:70 时间:2023-02-22
  • 流量计有多种类型,一般是用哪一类?电磁流量计吗?...查看详情

    用户:a2508 浏览量:39 时间:2023-02-06
  • 做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积...查看详情

    用户:wx_1618823108759 浏览量:233 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    请教各位一个问题,栈桥内本来是两排自喷喷头覆盖,增加了排烟后在烟道下面增设了一排喷头,这样的话对消防水泵选型有没有影响?增设喷头的相关条文: 现在很犹豫,按规范理论21.33L/s,水泵选的30L/s,可是管道的水力计算按最不利作用面积内喷头流量之和肯定比这个大,用天正自喷计算后,算出来大概45L/s了。 就在想既然喷头密了,如果流量按30供的话行不行,流量小但是喷头密了。 请大家指点迷津,...查看详情

    用户:chinacatmi 浏览量:74 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑? 规范:《消水规》5.5.13:当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。 建议:宜为独立建筑,确有困难可附建于建筑内,并参照柴油发电机房要求布置、分隔。 二、附建泵房防火分隔 规范:《建规》6.2.7;《消水规》5.5.12.3 参考规范: 《建规》 5.4.13 三处规范 均规定不低于2.00h 的防火隔墙...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:856 时间:2022-12-15
  • 一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量...查看详情

    用户:nodamexi 浏览量:200 时间:2022-12-02
  • 现在只知道了地下室是-5.7米,消防水池的容积计算出来了,高度应该怎么计算。消防泵房的面积该怎么确定,如果需要看规范应该看哪本规范...查看详情

    用户:gwyw 浏览量:89 时间:2022-09-16
  • 仅供参考,详见附件。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:107 时间:2022-09-16
  • FM认证中开水平安装消防泵参数汇总...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:66 时间:2022-09-11
  • 28层高的居民住宅楼由于消防泵、喷淋泵无法正常启动,一旦发生火灾将面临供水困境,直接影响整幢楼居民的生命财产安全...... 近日,上海市徐汇区消防救援支队责令实业公寓的物业公司加快推进大楼消防设施设备的整改工作。 实业公寓位于徐汇区漕溪北路28、38号,紧邻徐家汇,建造于1993年,“当年为外销商品房”。实业公寓一共有2幢建筑,居民们习惯称之为“28号楼”和“88号楼”,均系...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:68 时间:2022-08-30
  • 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站 7.1.1 泡沫消防泵站的设置应符合下列规定: 1 泡沫消防泵站可与消防水泵房合建,并应符合国家现行有关标准对消防水泵房或消防泵房的规定; 2 泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离不得小于30m ,并应符合本标准第4.1.11条的规定; 3 当泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离为30m~50m时,泡沫消防泵站的门、窗不应朝向保护对象。7.1...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:263 时间:2022-08-25
  • 消防泵房消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求 了解到:消防水泵进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径, 但不知道是否正确,更不知源自那本规范,求老师解答...查看详情

    用户:wx_1656604999806 浏览量:146 时间:2022-08-19
  • 原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:291 时间:2022-08-11
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:99 时间:2022-08-04
  • 消防泵入口什么情况下装压力表,什么情况下装真空表,什么情况下装下真空压力表。...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:394 时间:2022-07-28
  • 橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是...查看详情

    用户:昌盛供水gs 浏览量:87 时间:2022-07-22
  • 对于90KW的消防泵一般都是采用三相异步电动机来拖动,并且在启动时都不采用直接启动,现在大部分都使用如下三种启动方式,例如使用变频器启动或者用软启动器启动,有的单位为了节省开支在很多场合还会使用星三角降压启动。 90千瓦的消防泵星三角启动时的启动电流值的估算至于题目中所讲的90KW电机使用星三角启动时,它的启动电流应该是多少呢?要回答这个问题我们先要知道90千瓦电机的额定工作电流是多少,因为全...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:294 时间:2022-07-13
  • 可参考...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:93 时间:2022-05-31