在工作房间内,应该在每个工作地点(如书桌、工作台)测量照度,然后加以平均。对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间,如果单用一般照明,通常选0.8m高的水平面测量照度。将测量区域划分成大小相等的方格(或接近方形),测量每个方格中心的照度Ei,其平均照度等于各点照度的平均值,即 式中Eav——测量区域的平均照度,lx; Ei——每个测量网格中心的照度,lx; N——测点...查看详情
书库照度是垂直面50LX,怎么计算啊?水平面照度按多少?可以换成水平面计算吗?...查看详情
做课程设计,想请教几个问题?算照度,遇到不规则房间怎么处理?均匀布灯,遇到柱子,或紧靠着柱子怎么处理?大空间办工,配电箱能不能用3相电?一类高层,走道照明灯5米布一个可以吗?...查看详情
天正电气里面的照度计算,内附最新版照明手册一些灯具和光源信息,后来也增加一部分参与厂家的信息,各位电友有没有觉得信息不够的,希望增加哪些? 谢谢大家的支持!...查看详情
一级负荷照明和消防照明有什么不用? 对照度要求,还有切换时间?...查看详情
请问照度与功率密度是怎么算了的谢谢...查看详情
谢谢大家了...查看详情
@lei@...查看详情
在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。 平均照度计算公式: E=NφUK/A N——光源数量 φ——光源光通量 U——利用系数 K——灯具的维护系数 A——工作面面积 得到的E 是不是还要乘以灯具效率?@yun@...查看详情
为什么天正电气8中照度计算时,飞利浦30W荧光灯的电子整流器功率为0?...查看详情
规范要求:普通教室 照度标准值300lx 功率密度11W/m2 教室黑板设黑板灯后,垂直照度的平均值不应低于200lx,照度均匀度不应低于0.7,请问这要怎么计算? 另外教室的照度,功率密度的计算要计及黑板灯的影响吗? 一般教室里的利用系数、灯具维护系数,大家都选多少? 多谢各位前辈、同行了!...查看详情
不是专业训练的地方,乒乓球和台球室的照度按多少设计?急!谢谢...查看详情
指工业建筑中综合楼和食堂的连廊。...查看详情
规范上面没看到。 希望高手指点!...查看详情
关于照明计算,功率密度和照度之间出现保顿怎么办...查看详情
有谁知道隧道通风照明设计规范中的照度计算简例中的Icr怎么搞的?找不到这个值...查看详情
我不明白的是 为什么比我自己实际计算的要多一倍 能否给我解释一下 如何得来的60盏灯 都是t5系列28w一盏的 4225096 4225097 4225098...查看详情
水下灯的功率与照度有什么关系? 我的意思是同一功率的灯,在水上与在水下他,其照度会不同的,对伐?...查看详情
公共走道及车库的照度和功率密度《建筑照明设计标准》中没有提到,其他规范及相关书籍是否对它们有要求呢?...查看详情
RT,现在有《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98、《地下建筑照明设计标准》CECS45-92和《建筑照明设计标准》GB50034—2004 其中《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98: 4161598 《地下建筑照明设计标准》CECS45-92: 4161599 《建筑照明设计标准》GB50034—2004: 4161600 我现在选择的是车道75Lx,车位50Lx,不知道是不是可以满足...查看详情