照度更新时间:2024-04-30 22:15:53

本专题为土木在线照度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与照度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 照明工程图片1

    重磅升级,GB55037疏散走道照度提高三倍带来行业巨变 8年前提升1.0lx照度欠账未了,通用规范3.0lx新要求如何应对? 文/ 丁工说应急 前言 2018年7月,GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》颁布, 百亿诱人蛋糕一度吸引来700多家新企业进军集控型消防应急系统。 时隔四年,2022年12月底,住房和城乡建设部发布...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:289 时间:2024-01-12
  • 天正建筑图片1

    照明设计常常需要进行照度计算,照度计算手算比较繁琐,天正电气可以很好的解决这个问题,如何应用天正电气进行照度计算呢?请听小编给你道来。 1.打开天正电气软件,点开天正菜单计算中的照度计算。 2.填写房间的长和宽(也可以点选定房间,在CAD图中框选),房间名称,灯安装的高度。 3.利用系数的选择,点击查表。 4.选择灯具,点击查表,利用系数就出来了,最后点返回。 5.填写照度要求值和功率密度规范值...查看详情

    用户:wx_35796100 浏览量:85 时间:2023-10-30
  • 在采用逐点照度计算法复核厂房照度及照度均匀度时发现输入不同的点密度时,平均照度及照度均匀度的计算结果相差较大,应如何正确确定点密度参数?...查看详情

    用户:修平等直行者 浏览量:52 时间:2023-08-18
  • 消防控制室照度是300lx还是500lx???...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:57 时间:2023-05-17
  • 参考标准:《建筑照明设计标准》 计算方法:逐点照度计算法 参考手册:《照明设计手册》第三版 水平照度的计算公式: 1. 光源是点光源时的计算公式: Eh = Iθ*cosθ*cosθ*cosθ/h*h Eh = φ*ξ*K/1000 Iθ--照射方向光强,lx h --灯具到被照面的垂直距离,m cosθ--被照面的法线与入射光线的夹角的余弦 φ--光源光通量,lm ξ--水平照度,lx K -...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:177 时间:2023-04-27
  • 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第三版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间名称:加工车间 房间长度L: 81.52 m, 房间宽度B: 31.52 m, 面积S:2569.51 m?,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m 2.利用系数查表参数: 计算高度H:2.25 m,室形系数RI:10.10 顶棚反射比(%):...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:74 时间:2023-04-26
  • 哪位大侠能分享一下应急照明地面 最低水平照度计算书?...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:71 时间:2023-04-23
  • 其他暖通软件图片1

    在电气CAD图纸设计过程中,如果想要用CAD计算点光源的照度,该如何操作?本节课程小编就以浩辰CAD电气软件为例来给大家分享一下CAD计算点照度的具体操作步骤吧! CAD计算点照度步骤: 1、在浩辰CAD电气软件中打开图纸后,依次点击【计算】—【照度计算】—【点照度计算】,在弹出的【点照度计算】对话框中,设置计算的参数,包括网格密度,等照度曲线间距,工作面高度。设置的网格密度越小,计算量越大。 2...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:38 时间:2023-01-29
  • 为什么T20 V8.0我的照度计算框选房间命令无效。只能先画个PL线,才能继续下去。之前是可以直接框选出面积的...查看详情

    用户:wozdaini520 浏览量:74 时间:2022-10-28
  • 天正电气图片1

    谁知道为什么天正电气T20V5.0和7.0照度计算表里没有室形系数(RI)了呢?...查看详情

    用户:hdhfahdsfha 浏览量:46 时间:2022-10-27
  • 天正电气图片1

    谁知道为什么天正电气T20V5.0和7.0照度计算表里没有室形系数(RI)了呢?...查看详情

    用户:hdhfahdsfha 浏览量:30 时间:2022-10-27
  • 对于没有电视转播的场地照明,连垂直照度都不用考虑,因此可以不考量 场地内水平照度与垂直照度( Eh/Ev) 的大小。 而对于有电视转播的场地,平均水平照度与平均垂直照度的比值决定转播画面的效果,该比值过大,运动员的面部发暗,不利于辨别运动员,转播效果会打折扣;如果该比值过小,画面将会平淡,影响画面的质量。 不同标准对 Eh/Ev 要求也各不相同,详见表1。而要求更高的奥运会比赛...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:43 时间:2022-10-18
  • 电气工程原创版块图片1

    电视转播促进体育运动在全球范围的推广和普及,并已经形成了庞大的体育产业。在体育照明中,垂直找到是一项非常重要的指标,对于有电视转播的比赛项目,这个指标是不可或缺。而且占据非常非常重要的地位。 顾名思义,垂直照度是垂直面上的照度。在体育转播中,直接的感受是能看清楚运动员、裁判员面部及身体相关部位,例如,足球运动员手球犯规,可以通过慢镜头进行反复观看。因此,良好的垂直照度及其均匀度起到了决定性的作...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:45 时间:2022-10-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:建筑照明设计标准 说到建筑照明设计,想必大部分电气人员都不陌生了。建筑照明设计是建筑、室内设计和电气工程领域中的一个领域,涉及照明系统的设计,包括自然光、电灯或两者兼而有之,以满足人类的需求。随着城市晚间生活的日益丰富以及人民大众文化品位的提高,城市及建筑物的夜景照明正日益受到人们的重视,相关工程实践数量急剧上升。 但是目前国内在这一领域的研究还比较薄弱,处于一个由无序到系统化的过...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:52 时间:2022-09-21
  • 温室育种大棚的照明照度依据什么设计,有没有规范要求...查看详情

    用户:董咚冬 浏览量:54 时间:2022-09-20
  • 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中有两处关于车库照明标准值的要求: 第5.2.1条规定住宅建筑车库地面照度标准值为30lx; 第5.5.1条规定公共车库地面照度标准值应为50lx。 照明设计中,单栋住宅建筑内独立私家车库,如别墅里的车库照明照度按30lx取值,大家均无争议;但对住宅小区大底盘地下室车库照明照度标准值取值,存在较大争议。部分设计师,专家认为应按5.2.1住宅建筑标准取...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:390 时间:2022-08-25
  • 蓄电池持续工作时间 系统应急启动后由备用电源——蓄电池电源供电,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1.建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。 2.医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000 ㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。 3.其他建筑,不应少于0.5h。 ...查看详情

    用户:那那西 浏览量:96 时间:2022-07-22
  • (1)根据GB 50016-201 4第10.3.2条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于3Ix。(2)根据GJ 16-2008表13.8.6:水平疏散通道不应低于0.5Ix,人员密集场所不应低于5Ix。(3)根据GB 50034-2013第5.5.4条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于2lx。(4)根据JGJ 310-201 3第8.6.2条:中小学和幼儿园的疏散场...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:275 时间:2022-07-20
  • 明和疏散指示的建筑消防系统,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的制定有效规范了系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养等。其中关于疏散照明地面的最低水平照度有详细的说明,今天我们就分享疏散照明地面最低水平照度相关的内容。一、地面水平最低照度1.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx。2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 l...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:271 时间:2022-07-20
  • 照明设计常常需要进行照度计算,照度计算手算比较繁琐,天正电气可以很好的解决这个问题,如何应用天正电气进行照度计算呢?请听小编给你道来。 1.打开天正电气软件,点开天正菜单计算中的照度计算。 2.填写房间的长和宽(也可以点选定房间,在CAD图中框选),房间名称,灯安装的高度。 3.利用系数的选择,点击查表。 4.选择灯具,点击查表,利用系数就出来了,最后点返回。 5.填写照度要求值和功率密...查看详情

    用户:孤酒怪友 浏览量:460 时间:2022-06-21