在地基承载力进行深度修正时,为什么规范规定独基和条基的埋深从室内地面标高算起,筏板却从室外地面标高算起?...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-24 09:35 编辑 新手求教各位师傅,地基室内地坪回填可以用3cm~4cm的石子么?或者需要掺石砂?如果需要,比例多少?...查看详情
我家分到新地基挖到下面是三十年前填平的池塘,还是一半的基础在塘里一半在外的,很头疼。我们这边是造五层的楼房总高16.5米应该怎么办?我们的主楼落地是22米×10.5米两户人家造在一起的望有经验的老师告诉我急用...查看详情
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-11-26 06:52 编辑 1.沉降计算,地基处理规范,统一按基础地面天然土的承载力和复合地基处理后的承载力比值来提高处理范围内各层图的压缩模量,并按地及规范分层综合法计算。 但有本复合地基规范,刚性桩复合地基,是基本上桩的深度范围内变形计算是要考虑桩身压缩模量的,而非上述比值提高的压缩模量。大意如此,可参见规范。 个人觉得复合地基规范更合...查看详情
以下粗见仅供大家讨论,欢迎更有见地的评论 基础设计中一般都要验算地基承载力,是因为基础为刚性、外边界为直角或陡坡,基底应力太大超过地基承载允许值会发生地基土体剪切破坏,向外侧挤出,造成整体失稳,而土石坝、堤防等虽然有时填高较大,但两侧根据规范构造要求及渗流稳定等计算对两侧边坡坡度有要求,避免了底部土体的挤出效应,工程完建后类似堆载预压,坝基或堤基土体处于逐渐超固结状态,直到其超固结历程完成,最大坝...查看详情
工程往往因地基勘察或结构设计失误、施工中地基处理或桩基质量失控、盲目施工等原因导致荷载超出地基基础或结构本身的承受能力,从而产生严重的安全隐患甚至发生事故。 本文所要介绍的是塔吊基础未经桩基施工,而将塔吊直接安装在钢筋混凝土基础平台,从而导致塔吊垂直度出现异常的加固处理方法。 1塔吊倾斜的原因分析 太仓港区海关监管大楼,是一座主楼带裙房的框剪结构,主楼二十层含一层地下室,裙房四层含一层地下室,裙房...查看详情