地基与更新时间:2026-01-26 21:25:44

本专题为土木在线地基与设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地基与设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一层框架,基础和部分柱子]施工完后要埋在水里。 基底是粉土,70kpa。中等液化 《地勘报告》建议做水泥土搅拌桩或者CFG桩 甲方不想打桩,基底现在应该是有一定厚度的淤泥。 问题一:可以干插片石,上部做砂碎石垫层吗? 问题二:水中回填土应该用什么土? 请大家不吝指教啊。...查看详情

    用户:小二二小二二 浏览量:599 时间:2017-05-23
  • 请教大家个地基处理的问题: 一层框架,基础和部分柱子施工完后要埋在水里。 基底是粉质粘土,70kpa。 甲方不想打桩,基底现在应该是有一定厚度的淤泥。 可以干插片石,上部做砂碎石垫层吗?会不会有安全隐患? 如果可以,回填土能用素土吗,水中回填土应该用什么土?...查看详情

    用户:小二二小二二 浏览量:624 时间:2017-05-22
  • 混凝土结构图片1

    中砂层具有严重液化性,怎么处理比较好?求液化震陷处理措施。 5788264 5788264...查看详情

    用户:渐行渐远灬 浏览量:614 时间:2017-05-19
  • 建筑施工图片1

    地基处理 第二版 5788142 5788152...查看详情

    用户:劳武 浏览量:989 时间:2017-05-19
  • 求教大佬如何在地基基础设计中修改最大配筋率,我的盈建科系统默认4%? 找了好久不知道如何修改,希望大佬支招。...查看详情

    用户:落叶无情xyx 浏览量:1284 时间:2017-05-18
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2017-5-16 11:27 编辑 本书以现行国家标准、行业规范为依据,以施丁现场常见问题的编写方式详细阐述了地基基础工程在施工过程中的常见问题及施工技术。全书共分为五章,内容主要包括地基处理、桩基础工程、土方工程、浅基础工程、基坑工程。 本书内容丰富,通俗易懂,实用{生较强,可供建筑地基基础工程施工技术人员、操作人员及管理人员使用,也可供大中专f校相关专业师生学习参考。...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2843 时间:2017-05-16
  • 混凝土结构图片1

    5781990 如图所示,地上五层,地下一层。 剪力墙结构,功能住宅。弹性地基梁计算最终满足要求,部分地梁需要400X800。比板元法计算大很多。但是筏板配筋稍微小些。 本人查了很多两者计算方法的区别。一个以梁为主,一个以板为主。不知道多层住宅剪力墙结构筏板基础适用于哪一种?第一次做多层剪力墙结构。不知有经验的设计者一般选哪种计算方法? 5781990...查看详情

    用户:tzifeiyu 浏览量:2740 时间:2017-05-11
  • 建筑施工图片1

    本书为中国水利学会化学灌浆分会主办、中国水利水电第三工程局有限公司承办的“第十四次全国化学灌浆学术交流会”的论文集。内容涵盖了地基加固、浆材研究、裂缝处理、防渗堵漏等工程应用领域,辑录论文70篇,反映了2010年以来我国在化学灌浆领域的主要成果和当前化学灌浆领域的最新水平。 本书内容丰富,资料翔实,实用性强。可供水利水电、土木建筑、交通运输、地下采矿等相关专业的工程技术人员和院校师生参考使用。 5...查看详情

    用户:劳武 浏览量:540 时间:2017-05-03
  • 地基处理理论与实践新进展: 第十三届全国地基处理学术讨论会论文5771374 5771375 5771376 5771377 5771378 5771379 5771380 5771381 5771382 5771374 5771375 5771376 5771377 5771378 5771379 5771380 5771381 5771382...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:558 时间:2017-04-26
  • 《建筑地基基础设计应手册》之《地规》全部,需要的请下载。 5770509...查看详情

    用户:注考应试手册 浏览量:9901 时间:2017-04-24
  • 混凝土结构图片1

    请教各位大神一个问题,有个项目是主裙房一体的建筑,主裙楼基底标高相同。按勘察报告提供的设防水位计算时,裙房整体抗浮不满足,设置了抗浮锚杆;按稳定水位计算时,裙房整体抗浮满足要求,这样主楼基础进行深度修正时,如不考虑抗拔锚杆的作用力,裙房基底压力为零,就不能按超载考虑进行深度修正,如果将抗拔锚杆的作用力作为主楼的超载考虑,滑裂面内的抗拔锚杆会不会失效,如图所示。抗拔锚杆可不可以按超载考虑,如果考虑的...查看详情

    用户:sailingvoyage 浏览量:877 时间:2017-04-18
  • 关于倒楼盖法计算和弹性地基梁的计算...查看详情

    用户:破浪淘沙 浏览量:1361 时间:2017-04-17
  • 建筑施工图片1

    预防和杜绝质量通病,提高工艺质量是保证工程质量的重要途径。在施工作业中要贯穿“自检、互检、交接检”的三检制度,确保每一道工序质量有保证。每一个施工作业人员都要在施工中了解各分项工程的质量通病,自觉地避免易造成质量通病的操作方法,同时坚持施工作业标准化,制定正确的工序作业工法。那么工程常见质量通病预防措施分别有哪些呢? 一、钢筋工程质量通病预防措施5755038 5755044 5755033 二、...查看详情

    用户:若水涵沙 浏览量:4229 时间:2017-04-05
  • 小弟做了个水池项目,在江苏,地质条件不太好,地下水位还挺高,地下水位标高-1.250,第五层土是淤泥质粉质粘土,厚度15米,前四层厚度加起来有5.5米,第三层还有淤泥,基础地面坐在第三层底,第四层顶,第6层稍微好点是粉砂。我知道上面几层挖了换填就可以,下面怎么处理好呢。底板不想做成桩筏基础,地基处理用什么方法处理好呢,灰土桩挤密吗,想听听各位朋友的高见。...查看详情

    用户:sunshine2012sense 浏览量:492 时间:2017-04-04
  • 建筑施工图片1

    本标准规定了适用于地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水利水电、交通、采矿、工业及民用建筑等领域的地基与基础加固、防渗等处理用环氧树脂灌浆材料。 5753167...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1380 时间:2017-04-01
  • 基底附加压力: p=116-16×1.0=100 kN/m2 计算土层自重应力: 1点σcz1=16×1.0+20×1.2=40kPa 2点σcz2=40+20×1.2=64kPa 计算土层附加应力: 1点 1.2/2=0.6 查得α=0.2229 σz1=4×0.2229×100=89.2 kPa 2点 2.4/2=1.2 查得α=0.1752 σz2=4×0.1752×100=70.1 kPa...查看详情

    用户:建筑骏云 浏览量:929 时间:2017-03-30
  • RT,规范没有这种...查看详情

    用户:superzhb 浏览量:4342 时间:2017-03-30
  • 注册结构师,地基相关整理,一注结构重点突破。欢迎大家下载学习!...查看详情

    用户:一百年以后 浏览量:1338 时间:2017-03-28
  • 在JCCAD计算中,读取荷载时是否考虑SATWE地震荷载,基础梁配筋差异很大。规范说是基本组合,配筋时是否考虑地震作用呢...查看详情

    用户:chenerhai 浏览量:551 时间:2017-03-27
  • 如果进行地基处理,是不是要重新勘探了吗?...查看详情

    用户:tomatoeren 浏览量:522 时间:2017-03-27