洞口更新时间:2024-05-04 11:03:05

本专题为土木在线洞口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洞口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM

    一19层剪力墙住宅,层高全部2900。楼梯间开间2700,外墙上的窗户洞口1200宽,1550高。二层及以上窗户洞口位于楼板标高上下,如二层楼板(一楼顶板)标高2.900,窗底标高标准2.650,窗顶标高4.200.若洞口两边加节点,把洞口截断成两个,上下层分别输入,则上部必然每层两个洞口,显然不行.不知道如何简化?才能在satwe分析时误差最小 请赐教...查看详情

    用户:bdliyi001 浏览量:2807 时间:2007-06-10
  • 现有砖墙改造,砖墙洞口一侧封堵加了钢筋网和梅花型拉筋与原墙体相连,还要加构造柱吗?洞口变小了...查看详情

    用户:mytoday 浏览量:1170 时间:2007-06-09
  • -3~31层剪刀楼梯间,其中1~7层由于对建筑专业楼梯剖面图理解有误(建筑图纸把两层平台合并),导致1~7层正压送风口留洞错位,请问对系统会有影响吗?另外请问正压送风口各层设置的原则是什么?...查看详情

    用户:xucongxia79 浏览量:1636 时间:2007-06-04
  • 遇到一个工程,监理要求所有风道预留洞口必须加套管,我们一般都是在混凝土墙上预留的时候加,在砌筑的墙上就不加了。最后封闭了事 请问大家,国家对这种事情又明文规定没有?? 急急急急...查看详情

    用户:ssy_0311 浏览量:4216 时间:2007-06-03
  • 砖混八层住宅建模结束后TAT前处理过程结束,出现"节点上薄壁柱小节点超过30,请增加洞口"的提示框,不知我如何改才能继续下一步程序?????...查看详情

    用户:huangyali11111 浏览量:1292 时间:2007-05-29
  • ...查看详情

    用户:wanzhi28 浏览量:1513 时间:2007-05-26
  • 请问:预留洞口的板筋不截断吗?出自那里!...查看详情

    用户:fa1976fa 浏览量:1527 时间:2007-05-17
  • PKPM   PKPM

    1、 连梁按连梁输入和剪力墙开洞后形成两种建模方式影响设计结果吗? 剪力墙的门窗作为洞口输入还是布置连梁后形成洞口? 我认为连梁按连梁输入和剪力墙开洞后形成肯定不同。最直观的是输入连梁会增加节点,而剪力墙开洞就不会。 外墙的门窗户一般由剪力墙直接开洞形成。这样做可以使刚度较大的外墙分布在房间周边,而内墙则要相应降低刚度,以免扭转效应过大。降低内墙刚度的措施就是连梁按量输入,窗台墙砌筑,而非现浇。...查看详情

    用户:abyss9051 浏览量:10693 时间:2007-05-07
  • 对于六~七层砖砌体结构,当地基土承载力较低时,常做成筏片基础. 这样一来,基础墙变理解为分割筏片成板块的支座条件. 对于贯通墙体(从基础至屋顶)其刚度固然没有疑问,然而对于0.000以上是哑口或是墙洞口时(洞口较大),只是存在基础墙,这种情况如何处理? 在此,感谢各位师兄参与!!!...查看详情

    用户:liuhongwu 浏览量:1821 时间:2007-04-30
  • 谢谢...查看详情

    用户:zf79725 浏览量:3330 时间:2007-03-28
  • 污泥处理图片1

    1. 上海石洞口污水处理厂污泥干化、焚烧工程 石洞口城市污水处理厂设计水量为40 万m3/ d。采用具有除磷脱氮功能的一体化活性污泥法作为污水处理工艺,处理对象为城市污水(含有大量以化工、制药、印染废水为主的工业废水) ,产生的污泥量为64 t/ d 干泥,经脱水后含水率为70 % ,污泥体积为213 m3/ d。 上海市石洞口城市污水处理厂污泥干化焚烧工程由北京金州工程有限公司总承包。上海石洞口...查看详情

    用户:seepexer 浏览量:4444 时间:2007-03-19
  • 砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理? 我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理? 2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗? 3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗? 希望知情人告知,谢了...查看详情

    用户:mytoday 浏览量:3184 时间:2007-03-14
  • 请问各位, 1.剪力墙连梁在门窗洞处是否尽量做到洞顶标高,外墙的窗下墙也尽量做成混凝土,然后再检查超筋连梁,进行调整,以决定梁高? 窗下墙做成混凝土是施工单位欢迎的,且以后不会裂缝. 2.在设计剪力墙时经常遇到这样的问题:墙上开洞和强连梁到底以什么标准来区分?...查看详情

    用户:zl-rgl 浏览量:2008 时间:2007-02-03
  • 到底多大的洞口需要加过梁。多大的洞口需要加构造柱,如果一个很宽但是不高的洞口(4000*1000)需要加构造柱吗?...查看详情

    用户:aihaodiannao@co163 浏览量:2273 时间:2007-01-29
  • 风管与供回水管从一个洞口出屋面,请问各位前辈防雨怎么处理? 急!!!!! 谢谢!!!!...查看详情

    用户:t06g 浏览量:1086 时间:2007-01-26
  • 在剪力墙结构中,对于一个门洞口或者落地阳台这种洞口,在剪力墙上直接布置洞口和在这段剪力墙上多加两个节点,在两个节点间布置连梁有区别吗? 请教高手们指点。 另外,对于外墙上很多落地阳台,布置洞口或者连梁对于结构周期比是否有影响,谢谢!!!...查看详情

    用户:aiexstone 浏览量:963 时间:2007-01-02
  • 在哪本规范中提到? 偶看了抗震和砌体都没找到. 达人们帮忙,小弟谢过!...查看详情

    用户:chipop 浏览量:1806 时间:2006-12-28
  • 我刚接触节能设计,有很多问题不清楚,手上除了两本规范,其它资料也没有,特向高手请教,非常感谢.阳台门的洞口是否也应满足节能规范对窗墙比的要求.比如住宅厨房,开间3米,层高2.9米,带上亮子阳台门1.5*2.4米,计算窗墙比为(1.5*2.4)/(3*2.9)=0.41;这样对吗?请赐教....查看详情

    用户:weimin0405 浏览量:3685 时间:2006-12-14
  • 水处理图片1

    前言 按照上海市污水系统专业规划,目前,上海市正在建设三座大型城市污水处理厂,即石洞口、白龙港与竹园第一污水处理厂(位置示意见图1)。 石洞口污水处理厂规模40万m3/d,采用二级加强生物除磷脱氮处理工艺;污泥采用浓缩、干化、焚烧工艺。建设资金来自中央及地方投资、部分亚洲开发银行贷款。白龙港污水处理厂规模120万m3/d,采用一级加强物化法除磷处理工艺;污泥采用储泥池、脱水、卫生填埋,最终作绿化介...查看详情

    用户:潇湘水云 浏览量:4009 时间:2006-12-09
  • 砖混六层住宅建模结束后TAT前处理过程结束,出现"节点上薄壁柱小节点超过30,请增加洞口"的提示框,不知我如何改才能继续下一步程序...查看详情

    用户:tangbao698 浏览量:2610 时间:2006-12-09