短路电流计算更新时间:2024-04-16 23:35:07

本专题为土木在线短路电流计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路电流计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:5.84% ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:42 时间:2024-01-30
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:39 时间:2023-09-06
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:44 时间:2023-07-05
  • 继电保护图片1

    在电力系统的设计和运行中,不仅要考虑正常工作状态,而且还必须考虑到发生故障时所造成的不正常工作状态。实际运行表明,破坏供电系统正常运行的故障,多数为各种短路故障。所谓短路,是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或几相与大地相接以及三相四线制系统中相与零线的短接等。当发生短路时,电源电压被短接,短路回路阻抗很小,于是在回路中流通很大的短路电流。 ...查看详情

    用户:a15210960409a 浏览量:45 时间:2023-05-16
  • 短路电流计算都需要遵循什么规范啊...查看详情

    用户:slyrabbit 浏览量:81 时间:2022-09-15
  • 知识点:接地短路电流 随着电力网络容量的增大,短路电流也越来越大,接地系统是维护电力系统可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的重要措施。入地短路电流计算是设计接地网的基础。 若入地电流计算偏小,接地网的电阻满足不了要求,短路故障情况下就可能会直接危及安全。调查表明,我国曾发生多起由于接地系统的接地电阻未达到要求而导致的事故或事故扩大。反之,若入地电流计算偏大,盲目采取扩大地网或其他降阻方法...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:51 时间:2022-09-15
  • 等效法短路电流计算 程序计算 正确性 分析报告 《GBT 15544.5-2018》三相交流系统短路电流计算 -第五部分 提供 了 四个 算例, 并 给出 了 部分 计算 结果 1) Un=400V的低压系统中的短路电流计算 2) 中压系统中三相短路电流的计算 -电动机的影响 3) 发电站设备及辅助网络三相短路电流的计算 4) 参照 IEC 60909-0 使用数字程序进行短路电流计算的测试网路 ...查看详情

    用户:slyrabbit 浏览量:68 时间:2022-09-06
  • 来源:电气知识课堂...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:21 时间:2022-09-01
  • 知识点:短路电流 一、短路原因及危害 短路是电力系统中常见的故障之一,它是指供配电系统中相导体之间或者相导体与大地之间不通过负载阻抗而直接电气连接所产生的。产生短路电流的主要原因有绝缘老化或者机械损伤;雷击或高电位浸入;误操作;动、植物造成的短路等。发生短路时会产生很大的短路电流,短路电流会产生很大的电动力和很高的温度,也就是短路的电动效应和热效应,可能会造成电路及电气装置的损坏;短路将...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:72 时间:2022-08-19
  • 变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算: Isc2=I2N/ uK I sc2 :变压器二次侧短路电流值; I 2N :变压器二次侧额定电流值; u K :变压器的短路阻抗。 这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。 (1)变压器的短路试...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:86 时间:2022-07-29
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下: 若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA...查看详情

    用户:6kvii 浏览量:170 时间:2022-04-16
  • 线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?...查看详情

    用户:继电小白 浏览量:146 时间:2022-03-28
  • 三相短路电流计算疑惑,求解计算方法!...查看详情

    用户:继电小白 浏览量:21 时间:2022-03-28
  • ■ 变压器铭牌 ? 名称:SCB-800/10 ? 额定容量:800KVA ? 联结组别:Dyn11 ? 阻抗电压:6% ? 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:504 时间:2021-05-18
  • 变压器图片1

    来源:电气设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢,可以通过以下公式计算: Isc2=I2N/ uK Isc2:变压器二次侧短路电流值; I2N:变压器二次侧额定电流值; uK:变压器的短路阻抗。 这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:319 时间:2021-03-04
  • 收录于话题 变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算: I sc2 =I 2N / U K I sc2 :变压器二次侧短路电流值; I 2N :变压器二次侧额定电流值; U K :变压器的阻抗电压。 这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:718 时间:2021-02-08
  • 变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算: I sc2 =I 2N / u K I sc2 :变压器二次侧短路电流值; I 2N :变压器二次侧额定电流值; u K :变压器的短路阻抗。 这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。 (1)变压器的短路试...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:7307 时间:2021-02-02
  • ■ 变压器铭牌 名称:SCB-800/10 额定容量:800KVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:6% 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:1944 时间:2020-12-03
  • 供配电系统设计中怎么计算短路电流?...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:656 时间:2020-12-03
  • ■ 变压器铭牌 名称:SCB-800/10 额定容量:800KVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:6% 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:559 时间:2020-12-01