已有人订阅
■ 变压器铭牌 名称:SCB-800/10 额定容量:800KVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:6% 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗...查看详情
供配电系统设计中怎么计算短路电流?...查看详情
■ 变压器铭牌 名称:SCB-800/10 额定容量:800KVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:6% 低压侧电流:1156A 下图仅供参考: ■ 变压器短路实验 图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,记录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数...查看详情
速看供配电系统短路电流计算...查看详情
供配电系统短路电流计算...查看详情
收录于话题1、短路电流计算的基本原理和方法 电力系统三相短路计算: 主要是计算短路电流周期(基频)分量的计算,在给定电源电势的情况下,就是稳态交流电路的求解。 因此,短路电流的实用计算,就是要寻求电源的等值电势以及短路点到电源点间的灯值阻抗。 2、转移电抗 电势源节点和短路点之间的直接联系电抗。通过电源支路等值合并和网络变换,把原网络简化成一端接等值电势源另一端接短路点的单一支路,该支路...查看详情
低压配电系统短路电流计算及保护开关的选择...查看详情
6186738 请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。...查看详情
一款好用的电气计算软件,做短路电流计算,弧闪分析,电压降计算,自动选型优化,自动计算报告书等等,中文界面...查看详情
一、微型断路器 空气开关如此常用,人们已经熟知它的工作性能。但空气开关的几个主要参数之间的关系是什么?该如何使用它?大家未必清楚。本文从应用出发,来讨论空气开关的若干主要参数和使用条件。 空气开关,也叫做微型断路器,英文名叫做Micro Circuit Breaker,因此它的符号是MCB。 与MCB相关的最主要国家标准有3个,分别是: 第一个标准是:G...查看详情
59762215976222 如图所示,是一个短路计算的例题。计算过程中,有如下疑问:第二张图中,正序电抗E1Σ=0.157,请问这个0.157是如何计算出来的?谢谢!!...查看详情
请教两相短路冲击电流等于三相短路冲击电流的0.866倍吗?依据在哪里? 提前谢谢您的回复。...查看详情
5930566 对于短路电流的计算,用标幺值计算,出线口的断流容量以及线路的参数都没告知,没有头绪了...查看详情
大学中学习了标幺法计算短路电流,可是始终不得要领,求教各位一下,怎么计算的?...查看详情
发输变电每日一题 5891886 5891886...查看详情
电气设计系列课程火热进行中,所有课程均支持试听哦 变电站二次设计课程腾讯 变电站设计一次课程腾讯 工业配电设计系列课程 线路设计正式课程 发输电专业 供配电专业 [color=#44...查看详情
35kV中心点不接地系统,两条35kV线路在发生非同相两点接地时,各条线路的短路电流如何计算,谢谢!...查看详情
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。...查看详情
在不对称短路电流计算中,什么时候按照无穷大考虑,什么时候按有限电源考虑?一直很困惑。研究了几次《电力工程电气设计手册电气一次部分》的第4-12节的两个实例,但还是没搞懂,请搞清楚的回答一下,解个惑。不胜感激。。。...查看详情