请教题设中给粗的变压器的短路损耗,而在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗。我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手册中应是短路损耗,而非负载损耗,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。...查看详情
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。...查看详情
TN-S系统中ABC三相中的任一相对N的短路属于两相短路?还是属于单相对地短路?提前谢谢您的回复。...查看详情
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。...查看详情
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,...查看详情
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-8 08:27 编辑 5096426 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,...查看详情
路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?...查看详情
各位大神:有个实际问题,请教各位。 实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?5063216 5063216...查看详情
我没有理解Ikmax和Ik1的区别,如变压器的中性点接地,两者数值上相等吗?提前谢谢您的回复。...查看详情