  • 请教题设中给粗的变压器的短路损耗,而在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗。我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手册中应是短路损耗,而非负载损耗,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1538 时间:2015-09-08
  • 没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2991 时间:2015-09-06
  • TN-S系统中ABC三相中的任一相对N的短路属于两相短路?还是属于单相对地短路?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1108 时间:2015-08-27
  • 当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2462 时间:2015-07-31
  • 在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二: 1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上; 2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。 不知是否...查看详情

    用户:wolfbill 浏览量:735 时间:2015-06-25
  • 我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,...查看详情

    用户:co1431346246626 浏览量:6426 时间:2015-05-15
  • 供配电技术图片1

    一、短路电流概述 1、短路电流介绍 5110442 2、短路的类型 5110443 5110444 二、无限大容量电源供电系统的短路过程分析 1、无限大容量电源供电系统的概念 无限大容量电源——指电源内阻抗为零,供电容量相对无限大的电力系统,电源母线上的输出电压不变。 2、短路过程的简单分析 5110445 5110446 5110447 无限大容量系统发生三相短路时的电压、电流...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:51921 时间:2015-04-22
  • 请教大家,供配电习题集-短路电流计算-单选-41~46中10/0.4kV配电变压器的变比为多少? 答案中为10.5/0.4. 为什么不是10/0.4呢? 多谢了!...查看详情

    用户:lxyy52 浏览量:464 时间:2015-04-21
  • 在什么情况下,短路电流的热效应中,因非周期分量短路电流较小而忽略其影响? 为什么?...查看详情

    用户:co1428237760462 浏览量:567 时间:2015-04-15
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-8 08:27 编辑 5096426 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,...查看详情

    用户:co1428021060567 浏览量:6459 时间:2015-04-07
  • 求助 请问各位大虾们,关于分变的10kV母线短路电流计算是由设计总降站的设计院算还是设计分变的设计院算?...查看详情

    用户:moon0467 浏览量:826 时间:2015-04-01
  • 路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:918 时间:2015-03-23
  • 对于井下短路电流计算,基准容量选用50MVA出自那本规范?求大神指点...查看详情

    用户:我爱拼搏 浏览量:417 时间:2015-03-17
  • 本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑 1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值? 2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的...查看详情

    用户:yuebingw 浏览量:1610 时间:2015-02-27
  • 注册电气工程师图片1

    各位大神:有个实际问题,请教各位。 实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?5063216 5063216...查看详情

    用户:chenss1986 浏览量:6079 时间:2015-02-04
  • 我没有理解Ikmax和Ik1的区别,如变压器的中性点接地,两者数值上相等吗?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:5850 时间:2015-01-20
  • 配电设计手册的地193页,假如已知单台7.5kW电动机参数,怎么求出10台共75kW电动机的等效参数Zm,Xm,Rr,Rs,T'z.m,Tf.m的,等效变换公式怎么用?求大侠指点一二,非常感谢!...查看详情

    用户:清风入梦8 浏览量:585 时间:2015-01-09
  • 短路电流资料 计算希望大家喜欢...查看详情

    用户:stripjoints 浏览量:962 时间:2015-01-07
  • 一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A。如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电流为多少么?(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下。拜谢!!!...查看详情

    用户:hot_man 浏览量:5261 时间:2014-12-12
  • 大神求教低压短路电流计算,看手册已经彻底蒙圈,有没有什么易懂资料求推荐,在此谢过啊!:loveliness:...查看详情

    用户:来笑一个呗 浏览量:2157 时间:2014-11-26