距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线短路电流计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路电流计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新建66kV海茂变电所,双电源进线。接线示意图见附件。请帮忙算出66kV母线短路电流。至少给出66kV母线处阻抗标么值及其对应的计算公式。有问题加qq:114337806...查看详情
线路短路电流、和变压器低压侧相间短路流经高压侧的电流是咋个计算的,谢谢了!...查看详情
在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要...查看详情
请问在计算低压侧短路电流,用于动热稳定性、灵敏性校验时,电源短路容量如何确定?我曾经尝试向电力局亚要,但是都没有给?那么我们如何确定电源的短路容量呢?如何进行动热稳定性及灵敏性效验呢?我的前辈是这样做的,认定电源系统短路容量为30MVA,以此来进行计算!但是感觉还是没有依据,请问大家在平时的设计中是如何确定的呢?如何进行动热稳定性、灵敏性校验呢?...查看详情
短路电流计算原理可能大家都懂一些,重要的是落实到某具体工程怎么算的问题。比如,一段高压线路引至小区开关站,开关站至大容量系统的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。开关站至小区的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。在条件不具备的情况下又怎么处理。列一个实例讲解,看看专家到底能否讲清这个问题,学习者也能从中获益,用于实践。 现在一些专家.一些教程都是光讲些空空的原理,列一大堆公式,泛泛而谈...查看详情
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。 现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护: 1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生? 2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同? 3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗? 考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!...查看详情
前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流 但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点 再次谢过...查看详情
做配电箱时,是否需要计算短路电流?或者大略估计一下变压器低压侧三相短路电流,效验短路保护进行了?...查看详情
不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦...查看详情
城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。 路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线...查看详情
因为最近比较关注短路电流计算,所以在用这个软件中的短路电流计算时,发现一些问题,首先是软件数据库中,相保阻抗写成了零序阻抗,然后让本人感觉很疑惑,就顺便看了算出来的计算书,发现里面把电动机反馈电流直接加到三相短路稳态电流有效值上,据本人的了解,这个反馈电流是在足够大(满足一定条件)下,计入三相短路冲击电流中的。看到这里,便实在不忍心看下去了!...查看详情
《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!...查看详情
可能没有什么基础的缘故,短路电流计算这一章是在看不下去,不知道也没有什么技巧。大家怎么看的啊 ?...查看详情
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下 1770772...查看详情
变压器低压侧短路电流计算 高压侧电阻换算 是否是: 设高压侧的电阻为R 计算低压侧短路电流时,根据工业与民用手册,需要把R转换成低压侧的电阻r,转换公式为: r=R*(U1/U2)*(U1*U2) U1:低压侧的电压级别 U2:高压侧的电压级别 谢谢啦...查看详情
短路电流的计算,按照书上来太复杂了.看一眼就头痛.头晕. 有没有高手教一个简便的计算方法. 还有个问题.如何来选择短路器?一直选用都是瞎选 如何在正确的选择??????...查看详情
UPS和EPS的短路电流应该怎样来计算?...查看详情
请教高手:短路电流大小怎样计算?...查看详情
IEC909标准做的10kV短路电流计算以及设备校验和继电保护整定计算书 不完善,希望各位设计师能够提出意见,完善这个计算书。对于目前国外项目,计算书都需要用IEC909标准。本计算数中发电机、非旋转设备会有问题,希望各位能够给予指正。 我得邮箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同进步 :)...查看详情
手册中多电源的短路计算处,五个电源到三个电源那步,X1*,X2*,X3*,X4*换算到X11*,X12*,X13*的原理? 有谁知道?请解释!...查看详情