防火设计更新时间:2024-05-05 17:26:50

本专题为土木在线防火设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 再谈门式刚架轻型房屋钢结构防火设计方法 李国胜 1,2 (1铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司; 2 铜陵市建设工程质量监督监测有限公司 ) 笔者上篇 《门式刚架轻型房屋钢结构防火审查意见及设计方法 》在《土木吧》刊出后,读者反响比较强烈。笔者在这篇文章中谈到, 钢结构防火规范第3.2. 6 条 规定, 钢结构 构件的...查看详情

    用户:爱笑的口罩 浏览量:958 时间:2021-01-19
  • 门式刚架轻型房屋钢结构防火审查意见及 设计方法 李国胜 1,2 (1铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司; 2 铜陵市建设工程质量监督监测有限公司 ) 0、 引言 2019年3月29日,住建部发布建科函 〔2019〕52号《住房和城乡建设部 、 应急管理部关于做好移交 承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》, 限...查看详情

    用户:爱笑的口罩 浏览量:2145 时间:2021-01-14
  • 电气工程原创版块图片1

    收录于话题10.1.1 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电: 1 建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库; 2 一类高层民用建筑。 消防用电的可靠性是保证建筑消防设施可靠运行的基本保证。 根据建筑扑救难度和建筑的功能及其重要性以及建筑发生火灾后可能的危害与损失、消防设施的用电情况,确定了建筑中的消防用电设备要求按一级负荷进行供电的建筑范围。 本规范中的“消防用...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:27117 时间:2020-12-24
  • 1。《建规》3。8。2每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 当仓库采用敞开楼梯间的时候,也要设置乙级门吗?还是说,当设置了通向楼梯间的门的时候,这个门应为乙级门。2。占地面积不大于300...查看详情

    用户:萌萌哒学生 浏览量:672 时间:2020-05-19
  • 在酒店的实际使用中,容易受到火灾事故的威胁。为此,酒店设计单位就需要应用切实有效的防火技术,将火灾安全隐患控制在最小程度,以提升建筑工程项目的整体水平。下面和酒店设计公司——思斐空间设计小编来了解一下。 1、格局防火设计 防火设计需要对内外格局予以综合考量,以提升建筑的整体防火效果。在建筑物外部整体格局上,应对建筑所在区域的地势、地形和风向实行分析,避免建筑物建设在迎风向位置上,这样才...查看详情

    用户:思斐空间设计 浏览量:154 时间:2020-05-15
  • 朗筑张老师直播讲解新版钢结构设计防火专题听课地址:http://www.structure.com.cn/view/1064.html(复制后浏览器地址栏打开)听课QQ群:796669020钢结构因具有轻质高强且韧性好、便于施工的特点被广泛应用于结构建筑中,但钢结构仍然有一个很大的缺陷:耐火性差,钢材在外界温度到达400摄氏度时强度将会降至常温时强度的二分之一,且在600摄氏度时,钢材将丧失强度和...查看详情

    用户:langzhusky 浏览量:717 时间:2019-09-24
  • 朗筑张老师直播讲解新版钢结构设计防火专题听课地址:http://www.structure.com.cn/view/1064.html(复制后浏览器地址栏打开)听课QQ群:796669020 钢结构因具有轻质高强且韧性好、便于施工的特点被广泛应用于结构建筑中,但钢结构仍然有一个很大的缺陷:耐火性差,钢材在外界温度到达400摄氏度时强度将会降至常温时强度的二分之一,且在600摄氏度时,钢材将丧失强度...查看详情

    用户:langzhusky 浏览量:1064 时间:2019-09-24
  • 供配电技术图片1

    高层建筑线路防火 6188075 家庭防火另外一个不容忽视的问题就是电。装修公司的电工必须严格操作规范,铺线必须使用PVC套管,尽量避免接驳,搞家庭装修的户主必须注意督查。同时,电线以及与之配套使用的插座、开关等应选用经国家检测合格的产品,千万不要图便宜随意买来使用,否则会因小失大而留下火灾隐患。 1 设计安装选择合适路径 ...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1506 时间:2019-08-07
  • DB11 1624-2019 电动自行车停放场所防火设计标准...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:1032 时间:2019-05-08
  • 变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:612 时间:2019-02-20
  • 防火分区划分标准: 1.合理布置总平面,有利于扑救火灾所谓合理布置高层建筑总平面,就是要合理设置防火间距、消防给水位置、消防道路。扑救火灾实践证明。合理的总平面布局能够为扑救活动创造有利条件,并可防止火势向相邻建筑蔓延。 2.钢筋混凝上结构具有良好的耐火能力人量火灾实例证明,各种钢筋混凝土结构高层建筑,都具有良好的耐火能力。燃烧数小时或数十小时的高层建筑,其柱、梁、楼板屋顶承重构件局部被烧...查看详情

    用户:郡杰安装 浏览量:701 时间:2018-11-20
  • 一、消防性能化设计在公安消防管理机构监督下进行 1、提请消防机关,进行消防性能化设计 2、批准后,组织消防性能化设计 3、在相关机构组织下进行评审,通过后消防性能化设计落地。 二、程序 1、确定建筑整体功能,使用标准 2、对比有哪些突破规范规定之处 3、确定消防性能化设计目标 4、根据既定目标进行初步设计、模拟论证各项设计 5、调整初步设计,是满足设计目标 ...查看详情

    用户:lvzhx 浏览量:320 时间:2018-10-04
  • 1、甲类厂房的耐火等级可以为三级吗? 可以,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 2、防火墙设置在哪些场所中,其耐火极限不应低于4.0h? 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。 3、厂房或仓库内可设置员工宿舍吗? 厂房或仓库内严禁设置员工宿舍。 4、物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设...查看详情

    用户:co建筑学院 浏览量:2202 时间:2018-09-19
  • 关于印发《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的通知 各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆生产建设兵团公安局消防局: 为保障建筑高度大于250米民用建筑的消防安全设防水平,提高其抗御火灾能力,我局组织制定了《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》(见附件,以下简称“《加强性技术要求》”),现印发你们,请认真贯彻执行,同时落实以...查看详情

    用户:早安建筑 浏览量:5570 时间:2018-04-19
  • 建筑防火设计规范商业建筑疏散宽度计算表(2015)...查看详情

    用户:juchengly 浏览量:3572 时间:2017-11-07
  • 文物建筑防火设计导则(试行)...查看详情

    用户:wsd 浏览量:1479 时间:2017-08-31
  • 大家好,我有这么个问题想请教一下:有两栋楼,疏散本身是足够的,甲方为了方便,用联系廊连接了这两栋楼,联系廊大约30m长,那么这个联系廊应该这么考虑呢?需要算到某楼的一部分么,从联系廊任一点到安全出口的疏散距离按多少考虑呢?联系廊与楼之间需要开门还是洞口就可以呢,如果门是需要防火门么?什么级别的呢?是否常开呢?...查看详情

    用户:啊兰若 浏览量:2384 时间:2017-04-17
  • DBJ50-164-2013 民用建筑电线电缆防火设计规范...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:1853 时间:2017-04-16
  • http://www.xuechuanedu.com/data/attachment/forum/201704/05/160830cs14li1nyy7uf14n.jpg 一、耐火等级 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级。(《建规》5.1.3)二、层位营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。(《建规》5.4.3)三、商品限制地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示...查看详情

    用户:co1490836924623 浏览量:1014 时间:2017-04-13
  • 避难层的九大防火设计要点 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 一、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。 二、通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。“疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开”的做法,是为了使需要避难的人员不错过避难层(间)。其中,“同层错位和上下层断开”的方式是强...查看详情

    用户:co1490836924623 浏览量:982 时间:2017-04-07