防火设计更新时间:2024-05-05 17:26:50

本专题为土木在线防火设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑规范图片1

    1. 门式刚架轻型房屋钢结构应进行防火与防腐设计。钢结构防护层设计使用年限不应低于5年;使用中难以维护的钢结构构件,防护层设计使用年限不应低于10年,并应定期检查和维护。 防护层设计使用年限指在合理设计、正确施工、正常使用和维护的条件下,轻型钢结构防护层预估的使用年限(即达到第一次大修或维护前的使用年限)。 难以维护的轻型钢结构指不便于检查或维护施工难度大、成本高的情况。如钢结构因为外观...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:32 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。 (3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。 (4) 建筑物的封...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:71 时间:2022-11-16
  • 1. 1 城市总体布局防火要求 (1) 大型公共建筑 影剧院、 会堂、 体育馆、 大商场等人员密集的场所, 应与易燃易爆物品工厂或仓库保持规定距离, 并确保周围畅通。 (2) 可燃气体储地 散发可燃气体或粉尘的工厂、 大型石油化工企业、 石油库、 液化石油气储存基地等: 1) 布置在城市上风方向 2) 与居住区、 商业区等保持距离 3) 在其输送管道上不得修建任何建筑物、 构筑物 (3) 消...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:54 时间:2022-11-16
  • 1、了解地下车库防火分区问题 相较于地面建筑而言, 建筑地下车库火灾发生的危险性较高, 而且火灾发生概率较大, 因此需要在地下 车库建设时严格按照相关要求来进行防火墙设计和设置, 使其形成若干个单独的防火区域, 进一步提高车库 的防火功能。 但在当前部分地下车库建设过程中, 部分开发商通常是利用防火卷帘来代替防火墙, 这不仅与 要求的划分防火分区不符, 而且在实际使用过程中如果地下车库防火卷...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:52 时间:2022-11-16
  • 1、增加了电线、电缆的燃烧性能分级判据和实验方法。2、增加了耐火性能合格指标和实验方法。3、增加了无卤低烟低毒阻燃(耐火)电线、电缆的技术要求。4、调整了电线、电缆使用场所的分级。5、增加了建筑高度大于250M民用建筑电线、电缆的选用原则及敷设要求。...查看详情

    用户:di8890323 浏览量:267 时间:2022-11-11
  • 建筑规范图片1

    《民用建筑设计统一标准》的实施,对建筑防火及消防设施设计,有较大影响,尤其是建筑功能及建筑高度分类,与建筑防火有较大区别,需区别对待,本文共8大章节: 1、建筑功能及防火分类; 2、建筑高度分类; 3、避难层的设置要求; 4、人流股数的区别应用; 5、暗装消火栓不能减弱墙体耐火等级; 6、关联术语; 7、关联条文索引。 8、争议处置:建筑高度是否考虑女儿墙高度? 第一章建筑功能及防火分类 建筑分类...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:245 时间:2022-10-14
  • 建筑规范图片1

    《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于“关于TCL小家电三期项目物流仓库防火设计问题的咨询函”的复函公津建字【2014】52号TCL家庭电器(南海)有限公司: 根据来函所述,你公司在佛山市南海区新建TCL小家电仓库,包括1栋单层仓库,建筑高度10.35m;4栋2层仓库,建筑高度23.1m。各仓库的耐火等级均为二级,储存物品为小家电,火灾危险性为丙类2项。 该仓库属存储型物流建筑,根据该类型物流...查看详情

    用户:w8896 浏览量:77 时间:2022-10-11
  • 建筑规范图片1

    《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字【2019】2号 (2019年1月22日)深圳市前海深港现代服务业合作区管理局: 你单位关于220kV附建式变电站防火设计问题的来函收悉。 经研究,函复如下: 国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.1.1条及其条文说明,将油浸变压器室的火灾危险性类别定为丙类,对干式变压器室的火灾危险性分类没有明确规定。考虑到干式变压器属无油设备...查看详情

    用户:w8896 浏览量:130 时间:2022-10-11
  • 建筑规范图片1

    《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字(2018)4号中国平安财产保险股份有限公司: 你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。 经研究,函复如下: 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式...查看详情

    用户:w8896 浏览量:167 时间:2022-10-11
  • 建筑规范图片1

    说明 本钢结构防火设计说明适用于普通结构、超高结构和大跨空间结构。红色部分是根据GB51249第3.1.4条规定,结构设计师应完成的防火设计内容,也是施工图审查公司的必审内容。 一、防火设计依据 《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24:2019 《建筑设计防火规范》GB5001...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:482 时间:2022-09-28
  • 钢结构工程图片1

    本篇文章源于薛万里博士的报告,这里仅作分享与总结,望均有所收获。 一、涉及相关规范 《建筑钢结构防火技术规程》GB51249-2017;《钢结构设计标准》GB50017-2017;《钢结构防火涂料》GB14907-2018;《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:2020。 二、设计目标及设计方法 设计目标:结构抗火能力≥结构抗火需求 设计方法:承载力法、临界温度法、时间法 对于一般...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:168 时间:2022-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,一般来说,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致。 但是,裙房毕竟不是高层建筑主体,因此,裙房的防火间距、防火分区、疏散楼梯间设置形式和疏散宽度指标...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:69 时间:2022-09-20
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:民用建筑的电气防火设计 一、一般规定 1、本文可适用于民用建筑内火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防应急照明系统、消防电源及配电系统、配电线路布线系统的防火设计。 2、在建筑电气防火设计中,应合理设置火灾自动报警系统、消防应急照明系统、消防负荷供配电系统,并应合理选择非消防负荷配电线缆和通信线缆的燃烧性能等级,防止火灾蔓延。 3、建筑电气防火设计,除应符合本文要求外,尚应...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:55 时间:2022-09-19
  • 居住建筑设计图片1

    转自公众号:图图规范 1 前室的概念 消防前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。 在《建筑防烟排烟系统技术标准》中,明确了定义。 2.1.19 独立前室 independent anteroom 只与一部疏散楼梯相连的前室。 ...查看详情

    用户:猫腻仙女抱 浏览量:45 时间:2022-09-14
  • 中华人民共和国公安部内部 公消〔2018〕57号关于印发《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的通知各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆生产建设兵团公安局消防局: 为保障建筑高度大于250米民用建筑的消防安全设防水平,提高其抗御火灾能力,我局组织制定了《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》(见附件,以下简称“《加强性技术要求》”),现印发你们,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:89 时间:2022-08-26
  • 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。木结构建筑的耐火等级可分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,不同耐火等级木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表11.0.1的规定。 注:1除本规范另有规定外,当同一座Ⅱ级、Ⅲ级木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件;当采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 2轻型木屋顶,除防水层、保温层及屋面板外...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:2109 时间:2022-08-25
  • 在建筑电气防火设计中,从业人员应注重“消”和“防”。 “消” 意指发生火灾之后,要保障消防设备可靠工作进行灭火,主要内容包括: 1. 消防电源的可靠性(接线方式); 2 . 消防配电线路选择与敷设; 3 . 消防配电箱和控制箱的安装。 关于消防电源的可靠性在《建筑设计防火规范》 GB50016中推荐采用负荷分组设计方...查看详情

    用户:孤酒怪友 浏览量:31 时间:2022-08-23
  • 一、材料要求 1、建筑幕墙防火措施应采用不燃材料或难燃材料。 2、防火封堵材料的燃烧性能、耐火性能应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864 的有关规定。 3、幕墙防火封堵构造所用的岩棉、硅酸铝棉等矿物棉的燃烧性能应达到现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 中规定的A级,密度不应小于80kg/m3,熔点不应小于1000℃。 4、用于承托矿物棉的钢质承托板应进...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:46 时间:2022-07-19
  • 感谢观看...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:36 时间:2022-07-08
  • TASC23-2021民用建筑电气线路防火设计标准...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:301 时间:2022-07-07