施工现场用电更新时间:2026-01-26 05:37:58

本专题为土木在线施工现场用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施工现场用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 安全隐患 1.1 施工组织设计操作不到位 建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1036 时间:2015-07-22
  • 为加强建筑施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止触电事故发生,对用电设备选择做好接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:488 时间:2015-07-09
  • 施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1484 时间:2015-06-29
  • 施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1064 时间:2015-06-28
  • 交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 (3)在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1892 时间:2015-06-24
  • 我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱...查看详情

    用户:co_liutao 浏览量:2417 时间:2015-06-12
  • 1. 现场勘测 在充分考察施工场所所在地的地形、地貌及周围现有的电网分布的基础上确定临时用电线路走向及变压器的选址。本专项方案确定:变压器和总配电房放在桥头不设预制场的另一侧。 2. 拟定具体布设方案 结合现场地形并依据现场勘测资料提供的技术条件综合确定电源进线、配电装置、用电设备等的布设。结合本工程施工现场的实际情况及加工场地、搅拌场地、预制场等的布局,设置变压器1台,总功率为425kVA。 3...查看详情

    用户:jnft96788 浏览量:480 时间:2015-06-10
  • 我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。 施工场地用电. 这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。 知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1589 时间:2015-05-22
  • 供配电技术图片1

    引言:大家都是电气专业人,我就不在这里拐弯抹角了 。 摘要:都知道施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:2985 时间:2015-04-09
  • 施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部 列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:4492 时间:2015-01-15
  • 施工现场经常发生的安全用电方面的问题: 1.“一机一闸一漏一箱”不能保证 2.拖地线、线路无保护、线路绝缘破损 3. 手持工具以及电焊机等设备一(二)次线路过长 4.电焊机无二次保护 5.配电箱门不锁、进出线无保护、接线混乱 6.漏电失灵 7.不能按要求使用安全电压 5047916504791750479185047919504792050...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:696 时间:2015-01-14
  • 随着现代建筑业的迅速发展,建筑施工现场临时用的范围日益广泛,规模不断扩大。而临时用电设计、施工不规范造成的安全问题、使用问题以及经济问题日趋突出,造成临时用电安全隐患严重,安全事故频发。据有关资料统计,施工现场触电事故已上升到“五大伤害”事故中的第二位,占18%~20%。因此,为了确保建筑施工现场临时用电安全,加强临时用电安全宣传教育和管理,提高专业人员业务水平,减少事故,确保安全生产势在必行。 ...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:1629 时间:2015-01-14
  • 谁有GJG46-2012 施工现场临时用电安全技术规范正式发布后的电子版本,其他地方找到的都是些课件类的ppt版本...查看详情

    用户:starlee001 浏览量:9721 时间:2015-01-05
  • 配电箱接地线和接零线都搭接在箱门是上不允许的吧?...查看详情

    用户:xiaoxiezi11 浏览量:685 时间:2014-11-12
  • 现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊. 但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!...查看详情

    用户:張恆 浏览量:53306 时间:2014-10-13
  • 工地图片图片1

    施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?请高手解答! 4943330 4943331...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:1406 时间:2014-07-25
  • 供配电技术图片1

    两个配电箱貌似都没有接地吧? 4937295 4937296 4937297 4937295 4937296 4937297...查看详情

    用户:liangzaizaiaa 浏览量:5706 时间:2014-07-12
  • 施工现场临时用电电缆保护层破损,里面的电缆线芯绝缘层也破损,露出铜芯了。请问如何稳妥的做修复? 利用防水胶布做临时修复,问题是哪些电工上用的胶布是防水的呢?我们常用的包扎2.5平方线的黑色电工胶布算防水胶布吗? 包扎铜芯使修复后防水,如何施工才最防水。...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:30550 时间:2014-06-30
  • 《施工现场临时用电规范》最新版本是多少?...查看详情

    用户:baisha188 浏览量:1086 时间:2014-06-30
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处: 4931092 4931119 第二处: 4931121 4931120 第三处: 4931970 第四处: 4932236 临时电箱有哪些方面的问题? 大家详细点说,谢谢! 4931092 4931119 4931120 4931121 4931970 4932236...查看详情

    用户:baisha188 浏览量:4639 时间:2014-06-30