施工现场用电更新时间:2026-01-26 05:37:58

本专题为土木在线施工现场用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施工现场用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    1、《临电用电组织设计》明确接地型式实施TS-S系统,具体实施按TN-C进行,违反规范JGJ46-2005(以下简称《规范》)第1.0.3条之规定(强制性条文)。 2、总配电室、落地式开关柜的电缆进出孔洞和配电室上部洞口不堵塞,一旦老鼠、蛇、猫、飞禽等进入,就会引起短路,这样的事故时有发生。这种情况较普遍,是通病。另一种情况:配电室开天窗。 3、施工现场的施工机具,如电焊机、...查看详情

    用户:夏闰 浏览量:894 时间:2020-11-17
  • 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。1基本要求(一)配电箱(...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:1146 时间:2020-10-28
  • 电气工程施工图片1

    本文来源:住建部官网、建筑工程鲁班联盟,如 需转载请注明出处。 根据住建部最新发布的行业标准《施工现场临时用电安全技术规范(征求意见稿)》,此次新规共有11个强制性条文: 【01】3.2.11 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 【02】 5.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源联锁,严禁并列运行。 【03】 6.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保...查看详情

    用户:旅途中的太阳 浏览量:1800 时间:2020-09-03
  • 电气工程施工图片1

    该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1基本要求(一)配电箱...查看详情

    用户:名侦探小五郎 浏览量:2106 时间:2020-08-06
  • 一、课题背景 二、施工现场临时用电总则 三、施工现场临时用电存在问题 四、施工现场临时用电治理措施 一、课题背景二、施工现场临时用电总则三、施工现场临时用电存在的问题四、施工现场临时用电治理措施...查看详情

    用户:名侦探小五郎 浏览量:1355 时间:2020-07-14
  • 施工现场临时用电安全技术档案主要应包括哪些内容?...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:240 时间:2020-07-03
  • 电气工程原创版块图片1

    配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 1、基本要求 (一)配电箱...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2855 时间:2019-12-26
  • 电气工程原创版块图片1

    目录 一、基本规定 二、外电防护 三、配电线路 四、接地接零 五、重复接地与防雷 六、总配电室 七、总配电箱 八、分配电箱 九、移动式开关箱 十、固定式开关箱 十一、楼层配电 十二、施工照明(参考提倡内容) 十三、电箱防护围栏 一、基本规定 1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。 2....查看详情

    用户:温稳 浏览量:1981 时间:2019-12-25
  • 供配电技术图片1

    贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏电保护系统; ◎ 实行一机一闸一箱一漏制。 1、配电箱和开关箱的配置使用规...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:3302 时间:2019-12-02
  • 供配电技术图片1

    1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 4、使用的电气设备按有关安全规程,其...查看详情

    用户:玖九 浏览量:2523 时间:2019-11-20
  • 施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:1467 时间:2019-10-05
  • TN-S系统(三相五线制) TN-S系统:工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统。 三级配电、二级漏电保护系统 电箱 焊机 ...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1371 时间:2019-07-22
  • JGJ46-88国家已经强制作废,现行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005这个标准...查看详情

    用户:wangxiaoxi22 浏览量:2046 时间:2019-04-19
  • 供配电技术图片1

    6083028 6083029 6083031 6083030 6083032 6083033 6083034 6083035 6083036 6083037 6083038 6083039 60830403分钟明白施工现场临时用电常识及常见问题 6083041 6083042 6083044 6083043 6083045 6083046 6083047 6083048 6083049 6083...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:5446 时间:2018-12-13
  • 电气工程施工图片1

    本帖用十张图片展示施工现场十种常见电气违规用电,大家对照检查一下自己是否也在这样做。切记:安全用电! 6018433 1、配电箱内主线混乱,有并联现象。 2、分闸一闸多接。 3、左侧接线不合理,不符合接线要求。 4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:4986 时间:2018-08-08
  • 查阅<>JGJ46-2005,未见到施工现场供配电线路应选用电缆的条文?反而有不少架空导线的相关条文。...查看详情

    用户:lyjling 浏览量:333 时间:2018-01-09
  • 电气工程施工图片1

    1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 5919528 临电施工组织设计审批后实施 2、三级配电二级保护 做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:2042 时间:2017-12-12
  • 建筑施工图片1

    http://f.zhulong.com/v1/tfs/T1BYZTB5LT1RCvBVdK.jpg 临时用电施工方案 一、概况本工程由上海中星(集团)有限公司投资开发,上海中星志成建筑设计有限公司。沪东新村北区二街坊商品住宅工程由9幢号房及一地下车库组成,结构为砖混结构,层数均为六层,总建筑面积28008.23m2。为了保证施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,根据上海市建委和建设部JGJ4...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2386 时间:2017-12-06
  • 目录 第一节、变压器防护 第二节、配电房 第三节、电线、电缆敷设 第四节、外电防护 第五节、配电箱(柜) 第六节、楼层用电布设 第七节、供电系统 第八节、接地与防雷 第一节、变压器防护 变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3499 时间:2017-11-27
  • 施工现场用电剩余电流动作保护器的选择...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:689 时间:2017-06-22