距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线施工现场用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施工现场用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-6-4 17:08 编辑 问题一:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 此话个人理解只需两个设备即可达到以上要求,电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载(可见分断点透明断路器),漏电保护功能(漏电保护器)。假如不用可见分断点透明断路器,那用(普通隔离开关+不透明塑壳断路器)代替。不知道...查看详情
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M...查看详情
施工现场临时用电 PE线重复接地以及配电系统中间处(分配电箱)和末端处(开关箱)也需重复接地,请问此人工接地极如何制作,寻求示意图或者图集。 4597074 4597074...查看详情
求 PDF版施工现场临时时用电安全技术规范实施手册(第2版) ”电子版!!! 先谢谢了!!!...查看详情
1:此箱为总配电箱(一级箱),三相4线进入隔离开关,再经过漏保,再经过三个倒顺隔离开关输出到分配电箱。这里的倒顺开关作为隔离开关是否符合规范。 4585959 2:此箱为分配电箱,总配电箱过来的线首先接在倒顺开关再到漏保,再从漏保到三个倒顺开关,这里的倒顺开关选择是否符合规范 4585960 本帖最后由 linmiaojing 于 2012-12-24 21:22 编辑 ] 4585959 45...查看详情
见如下照片,三相末级开关箱的接法,看不到零线的影子。 4585623 4585624 4585625 4585623 4585624 4585625...查看详情
施工现场临时用电安全技术培训课件...查看详情
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。 1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果? 2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用...查看详情
简要说明:本工程总占地面积2651.44 ㎡,总建筑面积3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等级2 级,建筑主体高度6 m,一、二层层高3 m,地下层高3.6 m;结构形式为剪力框架结构仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB...查看详情
@ku@ 在看一级建造师书时,施工现场临时用电方面的知识不是太懂,哪位大侠可能有相关方面的资料看看,谢谢! 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-5 06:29 编辑 ]...查看详情
请教,请问施工现场工人是否可以使用电热毯取暖? RT。听说不允许,哪个法规规定不允许……。。。实在查不到了。...查看详情
各路朋友,本人在施工现场遇到如下几个问题,烦请各位百忙之中指点迷津,不胜感激! 1、工地上临时用电用300KW的发电机,现场用电负荷容量是270KW,发电机带不动,请问发电机利用效率一般是多少?带不动原因大概有哪些? 2、发电机发出电压是400V,270KW负荷距离发电机300米距离,用截面积为150电缆送至现场配电柜,并有该配电柜分出几个回路,每个回路分别用截面积25、35、50电缆送到下级配电...查看详情
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?...查看详情
求《施工现场临时用电设计施工与安全技术管理实用手册>,不胜激荡...查看详情
规范上好像没有规定使用什么型号的断路器,为什么我们这儿的安监站检查时不能使用?...查看详情
施工现场临时用电能不能用DZ47空气开关...查看详情
此资料为中建建筑事业部二〇〇九年八月安全规范学习资料 图文并茂,是很好的学习资料,大家分享吧 目录 1、编制标准 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电室及自备电源 6、配电线路 7、配电箱及开关箱 8、电动建筑机械和手持式电动工具 9、照明 10、结束语 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-4-28 16:47 编辑 ] 4302165...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:37 编辑 施工现场临时用电安全生产检查要点(WORD版)...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑 浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解 山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规...查看详情
污水处理厂的施工现场临时用电方案...查看详情