距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。 1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓...查看详情
知识点:消防报警系统看图要看高清,听歌要听高潮,这话没毛病。专业人士了解一个系统、评估一个系统,或做一个系统的设计,喜欢先看系统图,那么看系统图看什么?看系统图的人都在想什么?当你读到这篇文章的时候,也可以问问自己要看图里面的什么内容,对,就是你的看图动机。以消防相关的火灾自动报警系统、消防电源监控系统、消防应急照明与疏散指示系统的系统图为例,看系统图需要关注、理清以四方面内容。一、系统结构。设备...查看详情
火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情
当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情
请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
一、调试流程图 消防报警系统工程调试流程图 二、调试具体步骤 ● 开箱检查 在安装以前应首先对现场设备进行检查。 1.1工程配置检查 收到控制器后,检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。检查控制器的外包装是否有明显损坏的迹象,如果没有,打...查看详情
可参考...查看详情
1 基本要求 1)火灾自动报警系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件的要求。 2)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检查验收。 3)火灾自动报警系统验收应在分项验收合格基础上进行,国家法定产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件应齐全;施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)...查看详情
1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2 消防控制室 本工程 ...查看详情
...查看详情
请问消防报警系统采用JDG线管预先敷设在钢筋笼里面后浇筑混凝土,这样接头处需要做防水吗?暗敷于钢筋笼里的线管外壳需要接地吗?...查看详情
收录于话题火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解!...查看详情
前言消防图纸按不同专业分为水、电、风三大块,一个建设项目的消防设计图纸可能由一家具备资质的设计院整体设计,也可能把消防工程专业分包给具备消防工程专项设计资质的消防工程公司设计。火灾自动报警系统属于电气专业的一个子项,要读懂一个系统的设计图纸,首先查看设计说明。从设计说明了解整个项目的工程概况(建筑高度、面积、层数、使用性质等信息),采用哪些规范标准,采用什么形式的报警系统、各消防系统联动控制方式等...查看详情
未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗...查看详情
请教消防报警系统中的连线问题,进1825模块是2根总线+2根电源线,那从1825模块连到设备是2根线还是4根线?...查看详情
应急照明系统平时是一直在使用的,但它属于消防设备范围,那应该设置漏电报警还是消防电源监控呢...查看详情
CAD图纸: 火灾报警及消防控制系统示意图(一)是依据图集04X501和《建筑设计防火规范GB 50016-2014》、《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013》修改后亲自绘制的CAD图...查看详情
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。...查看详情
1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。 3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。 4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消...查看详情
1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!...查看详情