已有人订阅
我看建材的时候有一个问题,就是自动喷水灭火系统施工程序,230页写的是干管安装后是报警阀安装,然后才是管道试压和管道冲洗。而在232页自动喷水灭火系统安装要求里面说报警阀的安装在供水官网试压,冲洗合格之后进行。这样是不是前后矛盾。请教了...查看详情
有没有大神帮帮忙啊 自己看了半天 都说的不一样...查看详情
室内给排水、消防及自动报警系统施工组织设计...查看详情
求问:卫生间通风管道处的70度自溶式防火阀需要接入消防报警吗?如果需要,是只要信号线还是信号线和24V电源线呢?...查看详情
只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?谢谢...查看详情
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?...查看详情
消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统?有些设计院图纸要求含消防配电回路所有配电都需要安装,而有些特别提出消防配电回路不需要安装,各位怎么看?...查看详情
消防报警系统图设备数量不显示。在窗口中已经输入数量10,但是在系统上没有显示出来! 5628121...查看详情
消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。 1 先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。 2 平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3 风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4 报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5 报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料...查看详情
一厂区,各单体均无火灾报警系统。各单体内只设了消火栓,厂区设了消防泵房。 请教一下: 1.该消防泵房可需要设置火灾报警系统及消防控制室? 2.如设消防控制室,各单体消火栓按钮引至何处,消防泵房还是消防控制室?...查看详情
请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图; 发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动; 普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西; 感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗? 还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$...查看详情
《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作! 2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘...查看详情
首次发帖希望大家多多关照!好资料后续补充中...........................查看详情
设计对象为一栋5层的教学楼,做了火灾自动报警系统,请问要不要做消防联动??? 求大神指导!!!...查看详情
总结一下消防报警系统调试如何做。 一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。 2.检查探测器选用类型是否合理、输入输出模块的设置是否满足要求。 3.了解联动设备类型、工作电压、工作电流、动作方式、联动要求、有无反馈信号,将输入输出模块按其用途进行分类。 4.指出设计中不合理处,进行整改。 二、检查线路及设备安装情况1.检查导线选型情况[p=24...查看详情
1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎...查看详情
最新版本的《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》,请需要的赶紧下载哈。 5353320 5353321 5353320...查看详情
消防专业常见问题汇总 火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控...查看详情
消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,...查看详情