自动灭火系统更新时间:2025-12-05 22:25:10

本专题为土木在线自动灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:95 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:107 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    一、适用范围和不适用范围 1.自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所: 1)净空高度 大于12m 的高大空间场所。 2)净空高度 大于8m且不大于12m ,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。 2.自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所: 1)经常有明火作业。 2)不适宜用水保护。 3)存...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:54 时间:2023-01-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:295 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    上海中心大厦作为超高层建筑,基本上建筑内每个部位均需设置自动灭火设施,包括面积相对较小的强、弱电间。 强、弱电间作为电气设备用房一般认为不宜用水灭火,常见采用悬挂干粉或悬挂气体灭火装置。而上海中心大厦楼层上的强弱电间,却不走寻常路,设计采用自动喷水灭火系统——简易预作用灭火系统。 简易预作用系统直接接入普通喷淋供水管网,管网上设置电磁阀,通过烟、温感火灾探测器联动控制电磁阀开启(同时在现场设置...查看详情

    用户:素流年 浏览量:113 时间:2023-01-03
  • 建筑消防给水图片1

    综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择! 在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。 在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:76 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。 结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。 注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。 详细分解如下: 第一...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:128 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-末端试水装置 二、为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设末端试水装置。 当末端试水装置开启时,...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:153 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。 水流指示器安装...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:257 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:130 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:849 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。 本文从洒水喷头产品结构、动作原理、动作温度、产品分类等角度解析,辅以结构实物对比图、灭火动作视频,力求通俗易懂! 申明:本文所涉视频内容,部分标准已废止,考虑目前处于过渡阶段,为尽量和实物一致,因此未作调整 ,具体要求,以本文参数为准! 第一章 主要结构 洒水喷头结构大同小异,下面以直立型玻璃球喷头和下垂型玻璃球...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:208 时间:2022-12-21
  • 《建规》和《消水规》均提到了“自动喷水灭火系统全保护”,因文字表述有别,存在较大争议! 第一章 三个“全保护”的由来 一、《建规》3.2.11:一级耐火等级单多层厂房和仓库的屋顶承重构件,采用自动喷水灭火系统全保护时,耐火极限不应低于1.00h。 二、 《建规》 5.5.17 和5.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。 三、《消水规》3.5....查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:97 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    “强度/面积法”和“喷头动作个数法”,是自动喷水灭火系统设计流量的常规计算方法,理解其概念及意义,方可灵活运用! “强度/面积法”是规范推荐的计算方法,“喷头动作个数法”主要应用在一些特殊类型的喷头及场所,比如应用早期抑制快速响应喷头(ESFR)和仓库型特殊应用喷头的场所、设置在货柜货架内的洒水喷头、以及局部应用系统等。分述如下: 一、“强度/面积法” 1、“强度/面积法”基本概念: “强...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:243 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    机械式汽车库具有占地面积小,空间利用率高等优点,但灭火难度大,一旦发生火灾,可能导致车库整体报废,后果严重。 现行规范规定,机械式汽车库应设置自动灭火系统、火灾自动报警系统。现实应用中,对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械式汽车库,是否需要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,是否可以视为停车场等,存较大争议。 本文阐述规范适应原则,要点如下: 1、GB50067第7.2.1条、第9.0.7条适应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:61 时间:2022-12-13
  • 本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:781 时间:2022-12-02
  • 本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统? 卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分: 1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。 2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:117 时间:2022-12-02
  • 变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:285 时间:2022-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    儿童活动场所不应设置防火卷帘,也不宜设置射流型自动跟踪定位射流灭火系统,解说如下: 一、防火卷帘具备依靠自重应急下降和现场手动操作的功能,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔): 1、正常情况下,防火卷帘的帘面通过电机刹车、链轮和传动链条稳定在一定的高度。 火灾发生时,即使在控制系统瘫痪或电机失电的情况下,温控速放器的感温元器件也可以在一定温度下自动启动,强制打开...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:98 时间:2022-11-29
  • 供配电技术图片1

    知识点:电气设备间 健康中心医疗住院楼、科研办公、备勤等建筑的地下室变配电室,以及设于能源中心的变电所等重要电气设备间,采用七氟丙烷气体灭火系统。医院贵重设备房,如CT、核磁共振、直线加速器、造影等贵重设备间,可采用七氟丙烷等气体灭火系统。气体灭火系统对人员疏散的时间要求比较高,而在接受大部分的放射、影像检查时,患者通常在设备室接受检查,医护人员在控制室操作和查看结果,此时如发生火灾,气体灭火系统...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:151 时间:2022-11-29