多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释...查看详情
有一例设计: 高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。 初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。 自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么? 还有想请教各位:...查看详情
设计时遇到这样的问题:两栋建筑物相隔40米,从同一条自喷供水管上接管(枝状供水),请问两栋楼可否共用水泵接合器呢?水泵接合器设置在湿式报警阀前,水泵接合器的数量以水量大的一栋楼确定。请大家指教!非常感激!...查看详情