距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙混凝土设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙混凝土设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
刚打完混凝土,为什么要在剪力墙上面打这些小孔呢?散热吗?...查看详情
请教结构工程师混凝土剪力墙分布的模板拉杆孔和脚手架洞对结构承载力和耐久性影响大吗?...查看详情
前言我国装配式建筑的发展经历了四个阶段:尝试阶段(20世纪50年代)、快速发展阶段(20世纪60~80年代)、停滞阶段(20世纪80年代末~90年代)、新发展阶段(21世纪以来)。在快速发展阶段和停滞阶段,装配式建筑存在结构整体性较差、抗震性能较差、外渗漏水、隔音差、保温差的问题。针对装配式建筑存在的问题,国内外学者进行了大量研究,装配式建筑技术逐步成熟。装配式混凝土结构主要包括三种结构形式:框架...查看详情
该体系适用于建造有低能耗抗灾需求的多层和低层工业与民用建筑(含被动式低能耗房屋)、大型冷藏库、无采暖农机库和农用温室等。EPS模块混凝土剪力墙结构建筑节能体系的定义:是将工厂标准化生产的EPS空腔模块经积木式错缝插接组合成空腔模块墙体,在其内设置钢筋,浇筑混凝土;在其内外表面用17mm厚的颗粒浆料抹面、3mm厚抹面胶浆防护、耐碱玻纤网布抗裂增强,形成厚度为20mm的抹面防护层,由此构成有内外保温的...查看详情
螺栓连接装配式混凝土剪力墙抗震性能研究 种迅1,2,陈子星1,蒋庆1,2,黄俊旗1,2,李浩然3,方小文1,谢锦宸4 1. 合肥工业大学土木与水利工程学院 2.安徽土木工程结构与材料省级重点实验室 3.长沙远大住宅合肥有限公司 4. 北京大学工学院 摘 要:为研究在水平拼缝位置采用螺栓连接的装配式剪力墙的抗震性能,完成了两个剪跨比为 2.2 的剪力墙试件的拟静力试...查看详情
记录一下笔记,《高规》JGJ3-2010 3.11节 结构抗震性能设计中,给出了第4性能水准下钢-混凝土组合剪力墙的受剪截面验算公式(3.11.3-5),公式中 A a 为剪力墙端部暗柱中型钢的截面面积。 那到底 A a 是一端的截面面积还是两端截面面积总和呢?第4章没有给出。 虽然第4章没有给出,但是《高规》第11章“混合结构设计”的钢板混凝土剪力墙的受剪截面公式(1...查看详情
预制装配式砼剪力墙结构安装精度要求高、连接形式复杂且质量管控难度大,要想有效确保装配式建筑的施建质量及施作工期,必须牢牢掌握预制装配式砼剪力墙结构施工技术要点。 1 施工前准备 预制构件编号 预制构件安装施工前,技术人员必须严格依照施工图纸的相关内容要求,对预制墙板类型、尺寸予以细致核对,确保预制墙板几何尺寸允 许偏差符合相关规定,并确定各个预制墙板的装配位置。最后,正式安装作业前应严格按照吊装流...查看详情
【中建】装配式混凝土剪力墙结构体系的施工技术与管理...查看详情
D.1.1 带竖缝混凝土剪力墙板应按承受水平荷载,不应承受竖向荷载的原则进行设计。D.1.2 带竖缝混凝土剪力墙板的几何尺寸,可按下列要求确定(图D.1.2):1 墙板总尺寸l、h应按建筑和结构设计要求确定。2 竖缝的数目及其尺寸,应按下列公式要求: 式中:h0——每层混凝土剪力墙部分的高度(m);h1——竖缝的高度(m);hsol——实体墙部分的高度(m);l1——竖缝墙墙肢的宽度(m),包括...查看详情
供大家学习...查看详情
1、剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。钢筋混凝土墙板能承受竖向和水平力,它的刚度很大,空间整体性好,房间内不外露梁、柱棱角,便于室内布置,方便使用。 2、剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。一般为钢筋混凝土造。剪力墙结构是用钢筋混...查看详情
近年来我国建筑业取得了巨大的成就,但与此同时建筑工程质量也伴随产生了一系列问题,例如由于施工质量、预拌混凝土公司技术水平等因素导致的混凝土强度不满足设计要求等问题。 目前混凝土结构的加固方法有加大截面法、粘贴钢板和粘贴碳纤维法等,济南某工程1号楼加固过程中,由于加固部位在结构二层,剪力墙轴压比过大,粘贴钢板或粘贴碳纤维布方法均不适用,加大截面法施工也较困难且会影响后期使用,经过多方案对比,选择...查看详情
JGJT 430-2018 装配式环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构技术标准,高清正式版本...查看详情
随着公路交通运输事业的发展,我国公路桥梁的建设正以前所未有的规模在各地展开。预应力混凝土桥梁因跨度大,自重轻,承载力高,设计经济合理,施工简单易行,施工工艺成熟,临时设施投入较少等特点,日益显示出广阔的应用前景。随着我国高等级公路建设的不断发展,预应力混凝土技术在公路桥梁工程中发展快,在桥梁上得到普遍应用,但就目前预应力混凝土桥梁施工而言,仍然存在很多问题,其中混凝土后期强度不合格就是常见问题之一...查看详情
2022年6月30日,由中建八局工程研究院主持攻关的大装配产品体系(MPC)之一— “装配式钢-混凝土组合剪力墙建筑体系”科技成果鉴定会在线上成功举行,以中国宝武钢铁集团首席专家贺明玄为主任的专家委员会一致认为该科研成果总体达到国际先进水平! 本次鉴定会由上海市土木工程学会组织,中国宝武钢铁集团首席专家贺明玄,上海隧道股份有限公司副总工叶国强,华建集团副总工王平山,上海市建工设计研究总院有限公司首...查看详情
一、施工准备 (一)作业条件 1、办完模板及施工缝的预检手续。 2、检查模板下口、洞口及角模处拼接,大面模板拼接处是否严密,柱加固是否可靠,各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固。 3、墙体钢筋应有可靠的定位与混凝土保护层措施。 4、施工缝处提前泅湿。 5、现场工长已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合浆的数量。 6、“混凝土浇灌申请”已由现场工长填写完毕,并经施工单位技术负责人签字确...查看详情
(一)剪力墙混凝土浇筑 1、如拄、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5~10cm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量) 3、浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度按...查看详情
15G107-1 装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)...查看详情
15G1071装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)图集...查看详情