混凝土强度更新时间:2025-12-04 01:37:08

本专题为土木在线混凝土强度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土强度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 装配式施工图片1

    01 风电机组塔筒结构分析 将圆台沿横向焊接成塔筒。塔筒内部设有爬梯和平台,有些塔筒设有电梯,便于工人维修塔顶机组。塔身是封闭结构,能够保证维修工人的安全,也能够更好地避免缆线老化或破坏,延长使用寿命。圆筒式塔筒外形美观,得到了广泛应用。由于塔筒受载比较复杂,而且是组合部件,因此在进行结构分析时需要考虑的因素比较多。 1.由于自然风的风速和风向不断变化,风的状态也可能发生湍流等状态的变化,因此...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:99 时间:2022-12-21
  • 混凝土结构图片1

    1 混凝土强度等级选用范围 一.混凝土强度等级 按照国家标准GB50010-2002《混凝土结构设计规范》,混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度,以fcu,k表示。普通混凝土划分为十四个强度等级:C15、C20、C2...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:291 时间:2022-12-16
  • JGJT384-2016钻芯法检测混凝土强度技术规程...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:171 时间:2022-12-15
  • 求钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJT 384-2016...查看详情

    用户:wx_1626397872696 浏览量:62 时间:2022-12-13
  • 结构资料库图片1

    (一) 混凝土强度评定 1.混凝土评定方法:统计法和非统计法; 2.按分部和混凝土等级分别评定; 3.600℃·d混凝土强度评定时,应除以0.88后进行评定; 4.统计方法在《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 【统计法评定】 ?平均值公式 标准公式:mfcu(平均值)≥ fcu,k(设计值)+ λ1·Sfcu(标准差) ?最小值公式 标准公式:fcu.min(最小值)≥λ2...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:563 时间:2022-12-07
  • 结构施工图图片1

    混凝土强度管理现状 1、砂石料市场供货短缺,搅拌站使用机制砂、细骨料中石粉的比例过大,导致混凝土原材强度不可控。 2、混凝土运距大,运输条件差,在运输过程中混凝土容易初凝、离析。 3、混凝土浇筑过程中,由于坍落度小,泵送不顺畅,存在工人私自加水的现象。 4、混凝土浇筑过程中,放料点和浇筑点未进行信息确认,导致出现低标号混...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:55 时间:2022-12-07
  • 混凝土结构图片1

    中建某项目根据公司要求:所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查;必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录;回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测? 现场检测 1 抽样数量 《混凝土结构工程施工质量验收规范》回弹检测构件数量: 1...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:216 时间:2022-12-06
  • 茶余饭后图片1

    11月24日,青岛西海岸新区住房城乡建设局连发两则通报,因金沙乐府质量鉴定结论失实, 青岛市建筑工程质量检测中心和青岛市建筑材料研究所有限公司被清出西海岸新区建筑市场 。 据悉,金沙乐府开发商9月6日公开了一份致全体业主的告知函, 明确称12栋楼的混凝土强度均不合格 ,随后引发轩然大波。 9月7日, 总包方发声明不承认检测结果 ,称将在政府督导下重新检测。负责人透露开发商 拖...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:63 时间:2022-12-01
  • 鉴定结论非常奇葩:在这次报告中检测批总数和不合格批总数没有给出百分比数据。 被检测的构件总数和不合格的构件总数没有给出百分比数据。 数据满眼150%+ 这个报告一定留存,能载入史册...查看详情

    用户:追真 浏览量:57 时间:2022-11-30
  • 居住建筑设计图片1

    本文转载自公众号建筑工程那些事儿 11月24日,青岛西海岸新区住房城乡建设局连发两则通报,因金沙乐府质量鉴定结论失实, 青岛市建筑工程质量检测中心和青岛市建筑材料研究所有限公司被清出西海岸新区建筑市场 。 据悉,金沙乐府开发商9月6日公开了一份致全体业主的告知函,明确称 12栋楼的混凝土强度均不合格 ,随后引发轩然大波。 9月7日, 总包方发声明不承认检...查看详情

    用户:清蒸奥利奥 浏览量:143 时间:2022-11-30
  • 导读 : 湿养护7天期间内,各阶段对商品混凝土养护的影响,哪一天最重要呢? 水泥混凝土需要及时而充分的湿养护: 1、所谓及时养护,主要是: 在混凝土的表面没有失水前,就进行养护。 在实际操作过程中,要掌握及时养护有一定的困难,往往需要根据混凝土拌合物性能、气候等情况来确定( 一般在混凝土刚初凝时,就要进行湿养护 ...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:152 时间:2022-11-21
  • [摘 要]本文对混凝土立方体抗压强度标准值、混凝土抗压强度等级值的概念差异性,及结构混凝土回弹推定值 的换算值最小值和标准差计算值的选择进行了讨论,强调芯样强度的合格性判定应执行 GB 50204—2015 附录 D 的 规定。结构混凝土后期强度增加后,各方应予以接受、利用。 1 “标准值”和等级值 混凝土工程结构设计涉及混凝土强度时使用“标准 值”,商品混凝土公司进行混凝土配合比...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:189 时间:2022-11-16
  • 随着商品混凝土的迅猛发展,供需双方因结构混凝土的强度偏低而互相扯皮的现象也越来越多,由于商品混凝土行业属于买方市场,供方为了能及时收回货款,为了能继续与需方合作,多数企业只好作出让步,被动承担部分经济责任。根据笔者对结构混凝土强度的检测发现,引起结构混凝土强度偏低的主要原因有以下三个方面: 1结构混凝土养护太差 1.1当前混凝土的养护现状 (1)现浇板为了...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:96 时间:2022-11-16
  • 混凝土结构图片1

    引言 混凝土是一种原材料简单、用简单生产工艺制作而成型后的复杂体系,其混凝土强度的检测备受关注。钻芯取样方法判断混凝土强度虽然是比较直接和有效的,但取芯价格费用较高、操作不便,通常作为复核标定的方法。回弹法一直到今天,无论从设计、施工、监理以及检验检测机构都认定,回弹法是一种实施过程操作简单和快速准确的检测方法。但是在近十年来,回弹法在检测混凝土强度时给施工方和搅拌站带来了一些问题和纠纷,其回弹法...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:150 时间:2022-11-16
  • 混凝土结构图片1

    钻芯法检测混凝土构件抗压强度试验实施细则: 1、接受工地委托后,首先要掌握工程结构的基本情况;考虑用本方法检测的适应性。本方法适用于素混凝土结构和钢筋混凝土结构;一般不应用于预应力结构,也不适应用于强度等级低于C10的结构。应要求委托单位提供如下资料:①工程概况;②结构或构件种类、外形尺寸及数量;③设计采用的混凝土等级;④成型日期,原材料和混凝土试块抗压强度实验报告;⑤结构...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:65 时间:2022-11-16
  • 混凝土结构图片1

    预制T梁是公路桥梁施工的关键工序,受原材料、设计配合比、施工工艺、养生等因素影响,经常会出现预制T梁混凝土的强度偏差系数大、后期强度增长慢等问题,从而影响T梁混凝土的使用,降低结构承载能力。本文分析了芒梁高速第二合同段预制T梁施工中,混凝土强度不均、后期强度增长慢的原因,并采取相应技术措施,较好地解决了预制T梁混凝土强度问题。 一、T梁预制中混凝土的强度问题 芒梁高速第二合同段桥梁上部结构采用30...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:192 时间:2022-11-15
  • 工地图片图片1

    如果说今年砼享未来为行业做了何有益的的事情,标准试模无疑是其中之一! 有些常识还需要强调一下,所以这样说是很多人总把一些简单问题复杂化。 抗压强度就是压强,压力/受压面积就是压强。 混凝土的抗拉强度是抗压强度的1/15-1/7,一般认为是1/10左右,很低。 我们测混凝土的抗压强度是为了测量它的承载能力!测量目的是为了获得被测量的真实值。但是,由于种种原因如测量方法、测量仪表、测量环境等的影响,任...查看详情

    用户:别说工程不累人 浏览量:70 时间:2022-11-10
  • 混凝土强度不足造成的后果是混凝土抗渗性能降低,耐久性降低,构件出现裂缝和变形,承载能力下降,严重者会影响到建筑物正常使用甚至造成安全事故。鉴于混凝土强度不足造成的危害,弄清混凝土造成混凝土强度不足的原因及其采取何种措施进行控制是非常必要的。造成混凝土强度不足的常见原因有两个方面:一是混凝土原材料的质量差;二是未严格按照配合比施工及施工工艺不正确。 原材料质量差 混凝土是由...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:77 时间:2022-11-01
  • 道路工程图片1

    1引言 对结构工程设计来说,混凝土的抗压强度试验是必须进行的。混凝土的抗压强度试件制作有两种:一种是立方体,另一种是圆柱体。一般来说,一组试验的试件取3个. 本笔记简要描述这两种制作方法的背景以及这两种试件抗压强度之间的关系。 2 混凝土立方体抗压强度 混凝土立方体抗压强度是按规定的标准试件和标准试验方法得到的混凝土强度基本代表值。我国取用的标准试件为边长相等的混凝土立方体, 这种试件的制作和...查看详情

    用户:路途姚远 浏览量:1771 时间:2022-10-27
  • 道路工程图片1

    1引言 我国混凝土规范的强度设计值经历了由立方体强度转换为轴心强度标准值再转换到轴心强度设计值的过程,确切明白各个值的含义是十分必要的, 特别是与其他国家的规范作比较时需要完全清楚其中的差异. 这个笔记简要描述了我国混凝土规范建议的强度计算方法. 2 混凝土立方体抗压强度 混凝土立方体抗压强度是按规定的标准试件和标准试验方法得到的混凝土强度基本代表值。我国取用的标准试件为边长相等的混凝土立方体。...查看详情

    用户:路途姚远 浏览量:1142 时间:2022-10-27
推荐专题
标签达人
混凝土强度热门资料