混凝土柱更新时间:2026-01-25 03:35:07

本专题为土木在线混凝土柱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土柱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 付 波,程志书,贾树华, 孙 浩,童根树 摘要 Abstract 现行设计规范针对矩形钢管混凝土柱承载力提供了3种不同的计算方法,在实践中发现各种计算方法之间存在一定程度的偏差。分别使用3本规范提供的承载力计算方法并结合试验数据,对不同高宽比截面和套箍系数的矩形钢管混凝土柱的轴压强度承载力、轴压稳定承载力、强弱轴抗弯承载力以及强弱轴单向压弯承载力进行对比分析。对比结果表明:当截面...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:211 时间:2022-06-08
  • 组合结构混凝土梁和型钢混凝土柱节点,梁的纵向受力钢筋是否可以全部通过连接板焊接与柱内型钢连接。...查看详情

    用户:abc2251240 浏览量:81 时间:2022-06-02
  • 今天本期分享图集:14G330-2混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(框架柱) ,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。 .........查看详情

    用户:凌志bim 浏览量:183 时间:2022-04-20
  • 本期分享图集:14G330-1混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(剪力墙边缘构件、框支柱),每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。 ...... 特此声明:本资料均来源于公...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:466 时间:2022-04-14
  • 本期分享图集:18G901-2混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯),每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:589 时间:2022-04-14
  • 图集16G101-3第66页,基础高度不满足柱钢筋直锚长度时,端部设置弯钩,直线段长度不小于0.6labE,而混凝土规范8.3.4条规定,受压钢筋锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。这两条是否矛盾了,应该怎么理解...查看详情

    用户:邢四十 浏览量:290 时间:2022-01-06
  • 十字型钢劲性混凝土柱箍筋穿腹板孔施工工法编制模板...查看详情

    用户:太阳岛 浏览量:64 时间:2021-12-29
  • 传统工艺下,混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体门窗洞口,特别是100mm墙体的门洞口钢筋混凝土加强框施工繁琐、费工费时,浇筑完成后质量通病多,蜂窝、麻面及漏振孔洞现象比较普遍。为此,南通二建集团项目部创新工艺,采用 预制混凝土门框柱 ,不仅减少了现场二次结构支模量,施工便捷,而且克服了柱体成型质量较差的通病,值得参考学习。 预制混凝土门框柱 构造图解 ...查看详情

    用户:海贼王路飞1 浏览量:102 时间:2021-11-16
  • 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!...查看详情

    用户:ab1300 浏览量:636 时间:2021-10-22
  • 传统工艺下,混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体门窗洞口,特别是100mm墙体的门洞口钢筋混凝土加强框施工繁琐、费工费时,浇筑完成后质量通病多,蜂窝、麻面及漏振孔洞现象比较普遍。而采用预制混凝土门框柱,不仅可以减少现场二次结构支模量,施工便捷,而且克服了柱体成型质量较差的通病,值得参考学习。 ▲预制混凝土门框柱 构造...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:207 时间:2021-08-23
  • 请问圆形钢管混凝土柱要加拉筋吗?加的话是怎样布置拉筋?...查看详情

    用户:wx_1627263011529 浏览量:59 时间:2021-07-26
  • 5月30日,南宁经开区金凯街道居仁村一在建文化长廊舞台浇筑屋面混凝土时失稳坍塌,造成7人被困,其中3人死亡,3人重伤,1人轻伤。经自治区住房城乡建设厅初步调查,事故原因除了支模存在安全隐患之外,导致坍塌的另一个问题在于:梁板柱同时浇筑。 广西住房城乡建设厅网:据初步调查,事故发生的原因是由于设计单位未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求,在设计文件中注明涉及危险性较大分部分项工程的重...查看详情

    用户:ab1300 浏览量:984 时间:2021-07-10
  • 请教各位大师一个问题。 有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。 但实际设计中常常出现下面2种情况: 1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。 这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。 2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高...查看详情

    用户:修昔底德 浏览量:1160 时间:2021-06-15
  • PKPM   PKPM

    技术周刊 一根混凝土柱的计算长度系数接近12,程序计算错了吗?——PKPM结构系列软件常见问题解析二零二一年第二十一期 问题汇总: Q1: 如下图所示:楼梯间角柱两个方向梁顶标高不同,计算长度系数X向正常,Y向大太多,是什么原因? Q2: 如下图所示的砌体结构QITI中托墙梁能否考虑墙体荷载吗? Q3: SATWE参数定义工况信息中的频遇值系数主要影响什么计算? Q4: 梁施工...查看详情

    用户:mhznupcb 浏览量:136 时间:2021-06-03
  • 传统工艺下,混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体门窗洞口,特别是100mm墙体的门洞口钢筋混凝土加强框施工繁琐、费工费时,浇筑完成后质量通病多,蜂窝、麻面及漏振孔洞现象比较普遍。为此,南通二建集团项目部创新工艺,采用 预制混凝土门框柱 ,不仅减少了现场二次结构支模量,施工便捷,而且克服了柱体成型质量较差的通病,值得参考学习。 预制混凝土门框柱 构造图解 预制混凝土门框柱预留...查看详情

    用户:kwcqmpyt 浏览量:178 时间:2021-05-20
  • 梁板墙柱节点处不同强度混凝土如何同步浇筑? 筑龙结构设计 微信号 zhulongjg 功能介绍 关注筑龙结构,专注结构设计参考资料15年!关注有礼! 收录于话题 来源: 建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、...查看详情

    用户:周大虾 浏览量:1443 时间:2021-03-29
  • 在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用 “强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固” 的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。 节点混凝土强度等级不同 的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用 ...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:397 时间:2020-11-19
  • 型钢混凝土柱与钢管混凝土柱相比,需处理钢筋与柱内型钢的相互关系,尤其是梁柱节点区域梁钢筋、柱钢筋与梁柱内钢骨相互交错,关系复杂,在节点设计时需特殊处理解决。本文主要从梁纵筋、梁箍筋、柱纵筋、柱箍筋与钢骨冲突时的处理方式入手,介绍节点的主要做法。 一 梁箍筋主要处理方式 型钢混凝土梁构件中,梁翼缘会影响箍筋的布置,满足计算的前提下,一般需保证有四肢箍贯通,受钢骨翼缘影响的位置可设置构造钢筋,通过U...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:2035 时间:2020-11-03
  • 模型:实心圆形复合不锈钢管混凝土柱(压弯剪构件) 受力情况:轴压和周期反复荷载 问题:荷载-位移曲线没有下降段...查看详情

    用户:cof1602142998136 浏览量:225 时间:2020-10-08
  • 这种裂缝是在地震发生以后或柱经严重撞击后出现,属严重震动作用造成的剪切型裂缝。其裂缝危及结构使用安全,认真检杳裂缝的严重程度,采用包型钢或包钢筋混凝土套的办法加强柱的竖向承载力。用到加固材料也有灌注型粘钢胶,麦臣的MAX100就挺不错的。...查看详情

    用户:麦臣max加固 浏览量:458 时间:2020-07-16