  • 现在做一个底框抗震墙结构,现抗震墙下做独立基础,请教大家墙下的轴力和弯矩怎样分析,墙下怎样计算独基的截面~~...查看详情

    用户:szcj123 浏览量:1297 时间:2011-11-23
  • 本人土木专业本科,在施工单位呆过几年,做各砼结构;然后进工业院混了一段时间,做钢结构;如今又进民建院,做高层抗震墙结构的住宅,最近领导拿给我师兄做的模型,要我根据PKPM生成的平面简图和配筋文件画梁平法图。但是我有很多东西不懂,想请教各位大神: 1、怎样控制主筋和箍筋不超筋?(我翻过高规上面的那几条,记住一些,但是不能灵活运用。希望高手提供一下你们自己画梁图的思路,重点要记哪几条?) 2、位于同一...查看详情

    用户:qq516934417 浏览量:2054 时间:2011-11-09
  • 底框抗震墙结构设计中应注意的几个问题...查看详情

    用户:ysj3670 浏览量:3336 时间:2011-11-06
  • 如砼规为Vw=1.6V 而抗规为V=1.6Vw 哪本规范错了? 又如6.2.9条抗规与11.7.3条砼规关于受剪截面的计算也不同 6.2.9为V<=1/yre(0.20fcbh0) 而11.7.3条为Vw<=1/yre(0.20βcfcbh0) 本帖最后由 haanen 于 2011-10-31 17:19 编辑 ]...查看详情

    用户:池运发 浏览量:1860 时间:2011-10-31
  • 混凝土结构图片1

    1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。 2. 请问: 1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ? 2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋? 3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:6857 时间:2011-10-16
  • 框架底部倾覆力矩>50%时,抗震等级按框架结构的框架确定抗震等级 但轴压比应该还是应该按框架-抗震墙中的框架确定,只是把框架的抗震等级提高了...查看详情

    用户:frog214 浏览量:2320 时间:2011-09-20
  • 抗震规范6.2.7条第1款规定,一级抗震墙的底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数1.2. 其条文说明最后一句:本次修订,改为仅加强部位以上乘以1.2。 本人理解,剪力墙加强部位应该用实际弯矩值(即今年那道考题应选D) 不知这种理解是否正确 本帖最后由 cofly2007 于 2011-9-20 09:13 编辑 ]...查看详情

    用户:cofly2007 浏览量:1054 时间:2011-09-19
  • 砖混结构图片1

    大家来看下为什么我这砌体结构的门窗间墙段抗剪不满足抗震要求 4390067...查看详情

    用户:cxpizza 浏览量:2514 时间:2011-09-16
  • @smile@ 《抗规》7.2.4条3款规定底层框架-抗震墙剪力全部由该方向抗震墙承担,二7.2.5条1款1项规定抗侧力构件有效侧向刚度分配,这个怎么理解,指南上说的是抗震墙第一道防线开裂后才用7.2.5条,但是做题中怎么判断呢,还是有别的考虑?...查看详情

    用户:yuanguanglin 浏览量:2433 时间:2011-08-24
  • 大家好,请问一下底框剪力墙结构中的剪力墙基础怎样计算!谢谢了!...查看详情

    用户:chunlaiyy 浏览量:2989 时间:2011-07-27
  • 请问一下高手,底部框架抗震墙结构,剪力墙是否参与结构计算。还有如果做独立柱基的话,剪力墙基础应该怎样计算。谢谢了,如果哪位有较好的资料也可以把链接发给我,万分感谢!...查看详情

    用户:chunlaiyy 浏览量:1361 时间:2011-07-26
  • 本人一直试图找出规范,求证在设计围护结构的抗震等级,一直没有明确的解答。抗震规范只对地下室有明确的界定,但是对围护结构没有界定,不知道是否那位知道,烦请告知!!...查看详情

    用户:workday 浏览量:4977 时间:2011-07-19
  • 按《抗震规范》,当抗震墙轴压比较小的时候,一二级抗震墙的底部加强部位也可以只设置构造边缘构件而不是约束边缘构件。但《高规》中则没有这样的规定,只是说一二级抗震墙底部加强部位必须设约束边缘构件,这当如何是好?...查看详情

    用户:cj_ws 浏览量:6961 时间:2011-07-02
  • 规范规定“置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值”。 请问对框架部分按纯框架模型计算配筋时是否要不剪力墙删除,如果要删除有可能有的控制性参数不能满足规范,是否需要调整模型,使其满足规范?如果需要调整满足规范,那也就没必要设置少量抗震墙了,疑惑,等待高手解惑!...查看详情

    用户:ycjun1219 浏览量:1613 时间:2011-06-22
  • attachment.php?aid=3919266&noupdate=yes何时是工字型,何时是矩形截面呢,...查看详情

    用户:坐看风云 浏览量:891 时间:2011-06-05
  • PKPM   PKPM

    《建筑抗震设计规范》第6.1.5条规定,“柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响”。但一般设计人员在实际结构分析时,对所选软件是否能模拟相应实际情况关注较少。pkpm能否模拟偏心的影响?如果能的话,是如何实现的?请教各位。 补充:手算方法:抗震规范附录D,框架梁柱节点核心区截面抗震验算。 本帖最后由 shandongjiagu 于 2011-5-30 1...查看详情

    用户:shandongjiagu 浏览量:23845 时间:2011-05-30
  • 4324848关于设置少量抗震墙的框架结构的位移计算及控制条件...查看详情

    用户:gchinaren 浏览量:1853 时间:2011-05-29
  • 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐,楼梯间附近个别墙段怎么理解啊?是指的楼梯间的墙段还是和楼梯间有连接的墙段啊?...查看详情

    用户:yumianyao 浏览量:1690 时间:2011-04-29
  • http://pic.yupoo.com/jiangyuangang/B0CWzR8y/9CKnA.jpg 震引发人们对于抗震话题的关注。而在装修中随意拆改阳台门、非承重墙等改变房屋格局的现象普遍存在。专家提出,消费者在家装过程和后期装饰中都要提高抗震意识,以免导致住宅不安全问题的出现。 回顾 整栋楼是防震共同体 抗震专家曾在地震灾区发现,有一栋楼某个楼层的业主装修时破坏了梁柱或承重墙...查看详情

    用户:joeloalay 浏览量:1037 时间:2011-04-21
  • 当增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造应符合下列要求: (1)砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级,且不应低于M2.5; (2)墙厚不应小于190mm; (3)墙体中沿墙体高度每隔0.7~1.0m可设置与墙等宽的细石混凝土现浇带,其纵向钢筋可采用36,横向系筋可采用6,其间距宜为200mm;当墙厚为240mm或370mm时,可沿墙体高度每隔300~700mm设置一层焊接钢筋网...查看详情

    用户:exhappiness 浏览量:1493 时间:2011-04-20