  • 砖混结构图片1

    1.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度和房屋总高度与总宽度的比值宜符合表1的规定。 (1)房屋高度超过表内高度时,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施; (2)某层或几层开间大于6.0m以上的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时,表中数据相应减少6m; (3)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。 表1-1配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度...查看详情

    用户:孜孜不倦工程人 浏览量:4 时间:2024-02-04
  • 1. 抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/20。 底部加强部位的墙厚,一、二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20;无端...查看详情

    用户:cunyiban 浏览量:36 时间:2022-12-27
  • 1 板柱-抗震墙结构的抗震墙,其抗震构造措施应符合本节规定,尚应符合规范规定;柱(包括抗震墙端柱)和梁的抗震构造措施应符合规范规定。 2 板柱-抗震墙的结构布置,尚应符合下列要求: (1)抗震墙厚度不应小于180mm,且不宜小于层高或无支长度的1/20;房屋高度大于12m时,墙厚不应小于200mm。 (2)房屋的周边应采用有梁框架,楼、电梯洞口周边宜设置边框梁。 (3)8度时宜采...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:48 时间:2022-12-25
  • 1 底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,并应符合下列要求: (1)钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位,应根据房屋的总层数分别按规范规定设置。 (2)构造柱、芯柱的构造,除应符合下列要求外,尚应符合规范其他相关规定: 1)砖砌体墙中构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm); 2)构造柱的纵向钢筋不宜少于4φ14,...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:21 时间:2022-12-25
  • 1. 当6度设防的底层框架-抗震墙砖房的底层采用约束砖砌体墙时,其构造应符合下列要求: (1)砖墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10,应先砌墙后浇框架。 (2)沿框架柱每隔300mm配置2φ8水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,并沿砖墙水平通长设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。 (3)墙长大于4m时和洞口两侧,应在墙内增设钢筋混...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:24 时间:2022-12-25
  • 1.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的灌孔混凝土应采用坍落度大、流动性及和易性好,并与砌块结合良好的混凝土,灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb20。 2.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的抗震墙,应全部用灌孔混凝土灌实。 3.配筋混凝土小型空心砌块抗震墙的横向和竖向分布钢筋应符合表1和F.3.3-2的要求;横向分布钢筋宜双排布置,双排分布钢筋之间拉结筋的间距不应大于400mm,直径不应小于...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:6 时间:2022-12-23
  • 混凝土结构图片1

    01 过度做法 之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:60 时间:2022-09-23
  • 8.1.1本章适用于普通砖、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块(包括配筋混凝土空心砌块)等砌体承重的多层建筑、底层或底部两层框架-抗震墙砌体建筑的隔震设计。 8.1.2多层砌体建筑和底部框架-抗震墙建筑采用隔震设计时,应符合下列规定: 1应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。 2对于隔震建筑的层数、总高度和最大高宽比,重点设防类建筑应满足抗震结构相应设防烈度的要求;当底部...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:73 时间:2022-08-25
  • 填充墙抗震韧性创新:阻尼填充墙 作者:周云,广州大学教授 填充墙是承担着围护和分隔等建筑功能的重要构件,应保证其震中安全性及震后可恢复性,避免因填充墙破坏而导致建筑物内人员伤亡及财产的损失、以及妨碍震后建筑使用功能快速恢复,以实现填充墙的抗震韧性。然而,由于结构设计中未能准确评估填充墙刚度与约束效应所带来的影响,地震中填充墙(结构)破坏程度高,严重影响震后建筑功能恢复,因此亟待提升填充墙抗震性...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:62 时间:2022-07-27
  • 地下车库剪力墙抗震等级为三级,墙洞口两侧及转角处是否需要设暗柱?...查看详情

    用户:cof1655274328307 浏览量:59 时间:2022-06-15
  • 《抗规》6.4.6抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时按柱有关要求设计,怎么理解这条规范? 如果剪力墙结构顶层因为造型出现一字墙,又不满足墙长与墙厚比小于4,该如何设计?如果按柱子设计,由于墙宽的限制导致不满足柱截面400x400的最小要求;按墙设计又不满足墙的规范要求。...查看详情

    用户:河工土木 浏览量:297 时间:2021-11-24
  • 摘 要 联肢钢板剪力墙是用连梁将两片钢板剪力墙连接起来形成的一种新型抗侧力体系。联肢钢板墙通过连梁与 墙肢的相互作用,抵抗倾覆弯矩的能力和抗侧刚度得到提高。连梁是影响联肢钢板剪力墙抗震性能的关键构件,耦连比是衡量墙肢相互作用的重要参数。因此提出以耦连比为控制指标的设计方法,分别以20%、40%和60%的耦连比设计了3个20层的钢框架-联肢钢板墙结构。利用ABAQUS软件建立结构有限元模型,振型...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:41 时间:2021-08-02
  • 作者:朱震宇 作者单位:上海市建筑科学研究院有限公司上海市工程结构安全重点实验室 国家重点研发计划( 2017YFC0806101) 全文刊登于《施工技术》2021年第9期 摘要 Abstract 为了解建于1988年的某9层板柱-抗震墙结构书库楼板裂缝成因,开展现场检测与抗震鉴定,并评估楼板裂缝对结构安全性能的影响。根据鉴定结果提出...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:43 时间:2021-07-29
  • 问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:191 时间:2020-07-03
  • 砖混结构图片1

    在《砌规》中,明确说了底部地震剪力由抗震墙承担,即框架和框架柱不承担(地震剪力应该为0),可是在下一条中又提到底部地震剪力分配给框架柱的计算方法。这里不是自相矛盾吗?还是说有其他的理解方式。而且对于抗震墙及框架(柱)分配地震剪力的公式,有点让人费解:既然考虑框架(柱)有一定的分配比例,为何在分母中又没体现框架(柱)呢?希望大神能帮忙解答一下。谢谢。 62574736257474...查看详情

    用户:勤奋的导演 浏览量:317 时间:2020-06-30
  • 8度区底框抗震墙能用砖墙吗?底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程哪条有规定?怎么规定?...查看详情

    用户:urxyz 浏览量:337 时间:2017-09-22
  • 如题,高规8.1.10抗风设计时也提到类似的要求,求解答...查看详情

    用户:gugu10080 浏览量:733 时间:2017-08-28
  • 在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清?对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。从受力性能的角度出发,有几种墙体呢?墙体...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:1085 时间:2017-07-26
  • 晋14G01 建筑砌体填充墙抗震构造详图...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:2162 时间:2017-06-06
  • 如题,规范哪里能查到地下车库设置抗震墙的依据?希望论坛的朋友们能各抒己见,讨论一下。谢谢大家。...查看详情