  • 关于底框构造问题,抗规7.5.5第4条: 抗震墙的边缘构件可按本规范第6.4节关于一般部位的规定设置。 翻看了一下抗规第6.4节,其中6.4.6条第1项: 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。 一般,底框墙肢轴压比很小,能满足一级小于0...查看详情

    用户:zzz725 浏览量:2420 时间:2009-03-17
  • 从试验室的试验和有限元分析的结果看,墙梁组合作用十分明显,但其受力状况也是非常复杂的。考虑到实际地震作用与试验室条件的差异,地震时梁上的墙体严重开裂,或者出平面倒塌,震害十分严重。底框结构的托墙梁与非抗震设计时的墙梁受力状态有所差异。当按静力方法计算有框架柱落地的托梁与上部墙体的组合作用时,从安全角度考虑,应调整计算参数。GB50011规范在7.2.5条的条文说明中,给出了当托墙梁上部各层墙体不开...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1519 时间:2009-03-11
  • 底框-抗震墙房屋进行设计时,所布置的抗震墙既要满足侧移刚度比限值的要求,又要满足承载力计算的要求。经常遇到承载力验算不满足,增加抗震墙的数量和刚度,满足了承载力验算的要求,但侧移刚度比限值又不满足了的问题,解决的办法是设置结构洞口或设置坚缝,即在钢筋混凝土抗震墙上设置洞口并采用轻质砌块材料填实的方法,将抗震墙的刚度降低,在满足承载力验算要求的同时符合侧移刚度比限值的要求。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1304 时间:2009-03-11
  • GB50011规范7.5.4条第4款对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,提出其支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度按框支梁要求,因结构高度与钢筋混凝土房屋相比较低,其框架柱的抗震措施应符合7.1.10条规定的抗震等级要求,但不要求框架柱与托墙梁的节点满足强柱弱梁,故框架柱上、下端弯矩的调整可参照框支柱的要求执行。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1566 时间:2009-03-11
  • 底部框架-抗震墙房屋为了保证结构的安全,严格控制底部框架和上部砌体结构的侧移刚度比,以免地震时底部框架部分的结构破坏先于上部砌体结构,或使破坏转移至过渡层。因此,当上部砌体结构采用多孔砖,对侧移刚度比的要求无变化,仍按抗震规范7.1.8条的要求执行。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:2158 时间:2009-03-11
  • 底框房屋由于结构沿竖向刚度突变,是一种不利于抗震的结构类型,历次地震中均产生比较正确严重的破坏。为提高其抗震能力,GB50011规范7.1.8条第1款要求,上部砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙的轴线对齐或基本对齐,即大部分砌体抗震墙由下部的框架主梁或钢筋混凝土抗震墙支承,每单元砌体抗震墙最多有二道不落在框架主梁上或钢筋混凝土抗震墙上,而由次梁支托。托梁的次梁应按3.4.3条考虑地震作用的计算和内力...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1930 时间:2009-03-10
  • 若地下室嵌固较好,则底层框架-抗震墙结构的地下室的层数可不计入底框结构允许层数内。住宅的坡屋顶如不利用时,檐口标高处不一定设水平楼板。关于多层为坡屋顶时层高的计算,GB50011规范未做具体规定,结构设计...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1609 时间:2009-03-10
  • 板柱-抗震墙结构通常无框架梁,仅有暗梁,构不成梁柱节点,受力性能比较差。震害和试验研究均证明板柱节点是抗震 的不利部位,设计时应利用抗震墙分担板柱框架的地震作用,根据多道设防的原则,GB50011抗震规范6.6.5条要求板柱结构中的抗震墙承担全部地震作用(作为每一道防线),同时板柱应能承担各层全部地震作用的20%以上(作为第二道防线)。 从GB50011规范表6.1.2可以看出,一般的框架-抗震墙...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:1965 时间:2009-03-03
  • 暗柱、翼墙、端柱按GB50011规范6.4.7条定义,暗柱一般指窗间墙等部位的矩形截面;当有翼墙或端柱时,如果翼墙长度小于3倍翼墙厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚度时,视为无翼墙、无端柱。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:4262 时间:2009-03-03
  • 抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力、即箍筋约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土约束较差。约束边缘构件和构造边缘构件的长度分别按规范图6.4.7和...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:3211 时间:2009-03-02
  • GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:2132 时间:2009-03-02
  • PKPM   PKPM

    砖墙作为抗震墙的底框,SATE算出的柱子配筋为0,(即把砖墙作为砼墙,柱子作为端柱来算的),1层布置了砖墙相对应的2层的梁配筋也很小,明显不对啊!!求助做个的高手能 帮忙说说怎么办??...查看详情

    用户:mumubuer 浏览量:1794 时间:2009-03-01
  • GB50011抗震规范4.2.1条列出了可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的建筑类型,对于不超过8层且高度在25m以下的一般民用抗震墙结构房屋,若其基础荷载与该条所列的建筑相当,则可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。...查看详情

    用户:lixuan1978 浏览量:2379 时间:2009-02-28
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇之12部分框支抗震墙结构...查看详情

    用户:markhump 浏览量:3469 时间:2009-02-26
  • 某底框-抗震墙结构,共4层,抗震设防列度为7度,本应为底层框架-抗震墙结构;由于建于台阶形地貌,上下台阶高差3M,致使局部框架柱及对应抗震墙落至下台阶,从而形成局部底二层框架-抗震墙结构;按7.1.8条规定(6、7 度且总层数不超过五层的底层框架抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力;其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙),请各位大师帮忙确定下这种底框...查看详情

    用户:boy__kk 浏览量:1290 时间:2009-01-07
  • 在部分省份抗震审查细则中,都允许在多层砌体房屋设置个别混凝土柱;如在《江苏省房屋建筑工程抗震审查细 则(2003)》中:"4.1.8 承重体系.............. 4 砌体抗震墙结构中,不得布置混凝土抗震墙。砌体抗震墙结构中,允许布置少量高宽比大于4,仅承受竖向荷 载的混凝土柱。" 请问:仅承受竖向荷载是如何实现的?是否是在整体计算时,不布置这根柱,在构件计算时,再加上这根柱,用两套模 型...查看详情

    用户:lixiaomeimm 浏览量:1176 时间:2008-12-28
  • 做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。...查看详情

    用户:stking 浏览量:1792 时间:2008-10-23
  • 偶近段时间做框架填充墙与框架抗震墙的结构设计,搜集了一些这方面的资料,希望对做结构的XDJM有帮助! 一、底层框架抗震墙砖房抗震性能的分析方法:附件依据底层框架抗震墙砖房的受力性能好底层框架抗震墙及上部砖房的抗震性能,简述了混凝土和混凝土填充墙以及砖墙极限承载力的计算方法,给出了开竖缝的钢筋混凝土低矮墙的极限承载力公式,分析了底层框架抗震墙砖房层间极限剪力的计算方法和薄弱楼层的判别,并对底层框架抗...查看详情

    用户:deeptunnel 浏览量:3594 时间:2008-10-06
  • 咨询各位大侠一下:一般剪力墙结构中局部短肢墙是否需提高抗震等级?有依据吗?谢谢...查看详情

    用户:城市造林 浏览量:1536 时间:2008-10-05
  • 抗规;7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 根据这条来说,是不是底框抗震墙的边缘构件只得采用边框柱,不得采用暗柱呢????????? 请高手给予解答!谢谢!!!!!!!...查看详情

    用户:barrk2050 浏览量:1027 时间:2008-07-22