净化空调系统更新时间:2024-04-20 01:10:06

本专题为土木在线净化空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与净化空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    5274958 5274957 5274957 5274958...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:558 时间:2015-07-27
  • 过滤空气器是净化空调系统中的关键设备,通过过滤器的逐级过滤,为洁净室提供洁净空气。它的性能直接影响净化空调系统的空气净化效果和房间的洁净度级别。因此,净化空调系统必须选用合适的空气过滤器,并保证其可靠运行。 空气过滤器可以按以下指标进行分类: 1、按过滤效率分:初效、中效、亚高效和高效过滤器。在国外的分类中,中效和亚高效过滤器间还细分了一个高中效过滤器,在高效过滤器后还有超高效过滤器,由于日常接...查看详情

    用户:美科检测 浏览量:831 时间:2015-07-22
  • 一、保证洁净室内要求的空气温度和相对湿度 在洁净室内,如果空气温度过低,不便于工作的正常进行;如果温度过高,则会使室内工作人员产生过多的汗液,汗液挥发成微小粒子进入空气中,从而增加了洁净室内空气中含尘粒数,进而使其洁净度级别的所下降,无法保证工艺条件的要求。 洁净室内相对湿度的过低,由于室内空气的过分干燥而使室内设备、用具、以及洁净室的结构表面的覆盖层更容易脱落,变成粒子状进入洁净室的空气中,增加...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:983 时间:2015-06-26
  • 净化低温空调制冷系统具有制冷、净化、空气调节、去湿、加热、加湿、灭菌以及自动控制等多重功能性,在其运行过程中选择双空调调节器、热泵冲霜、直接蒸发式等一些技术方式可以为空调制冷系统起到良好的技术支撑,为医药生产创造优越的空调环境条件。 一、净化低温空调制冷系统基本概述 1.净化低温空调制冷系统构成与功能 医药生产厂房中常用的净化低温空调制冷系统主要由三部分组成,分别是空调调节器、空气输送设备与空气...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2354 时间:2015-06-21
  • 医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1604 时间:2015-06-12
  • 中央空调图片1

    5111370 1、在空气过滤方面:一般中央空调系统采用一级粗效过滤器,最多采用两级过滤,并且过滤器不设在风口的末端,没有亚高效以上的空气过滤器;而净化空调系统必须设置三级以上空气过滤,风口的末端必须设置亚高效或高效空气过滤器。因此,比较两个系统的室内含尘浓度至少差几十倍。 2、气流组织方面:一般中央空调系统是乱流气流形式,以较小的通风尽可能达到提高室内温湿度场均匀的目的;而净化空调系统是尽量限制...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:9388 时间:2015-04-22
  • 图纸简介: 无菌一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>40次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>25次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 .十万级净化空调系统送...查看详情

    用户:zlatoffice 浏览量:7391 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 本工程为某市中心医院消毒供应中心净化空调系统工程,包括:无菌物品存放区、检查包装及灭菌区、去污区、生活办公区以及相关辅房。净化机组一间机房。冬夏冷热源有甲方提供,春秋冷热源由乙方风冷模块提供。净化空调机组制冷量为132KW,制热量为1105.6KW。 净化区空调机组采用蒸汽加湿,总加湿量为12Kg/h。图纸包含:设计说明、设备明细表、通风平面图、空调水平面图。 投稿网友:...查看详情

    用户:xbhand 浏览量:6167 时间:2014-07-31
  • 洁净空调系统图片1

    1:资讯:净化空调系统测试与评估 咨询服务; 2:出来专门从事空调系统方面的咨询服务。大家认为市场接纳度如何?市场反应会如何? 4937582...查看详情

    用户:kao2005 浏览量:9919 时间:2014-07-14
  • 净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。 (1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。 (2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种...查看详情

    用户:liyunlan003 浏览量:6241 时间:2014-07-09
  • 随着社会的发展、科技的进步,人民的生活水平不断提高,使得各种类型的中央空调快速进入办公大楼、商场、影剧院、机场、地铁、酒楼等公共场所,给人们创造了一个舒适的室内环境。 然而,目前各种楼宇都采用封闭型。利用中央空调系统调节温湿度和洁净度,由于整个系统只有10%的新风补充,加之室内电器设备、装饰材料及人员活动产生的有害气体、飘尘及细菌等污染物质,使得室内空气质量日趋下降,不少人便出现眼睛、咽喉刺...查看详情

    用户:liyunlan003 浏览量:707 时间:2014-07-08
  • 图纸简介: 本图纸为:河南某制药公司粉针剂车间暖通空调、防排烟工程设计施工全套图纸,甲级设计院设计。净化空调系统采用全空气定风量定新风集中式空调系统,洁净区空气经过初、中、高效过滤后送入室内;产生有害气体的工序设排风系统,为了防止室外空气倒灌,洁净区的排风采用中效或高效过滤排风机组将室内空气排至室外; 气流组织为上送风下回风的气流组织形式。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差,应不小于...查看详情

    用户:pjin20 浏览量:1529 时间:2014-07-04
  • 图纸简介: 本工程为郑州某医院检验科净化空调系统设计,建筑面积约为2358m2,其中净化区面积约为333m2。图纸主要要包含各层空调平面图,净化空调、系统图及相关流程原理图。 投稿网友: xbhand 上传时间: 2014-07-01...查看详情

    用户:xbhand 浏览量:1966 时间:2014-07-01
  • 图纸简介: 本图纸为某工厂十万级净化空调通风防排烟系统设计图纸,图纸包括设计说明、空调系统设计平面图、通风防排烟系统平面图、系统图及大样。 投稿网友: zxycm2011 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:zxycm2011 浏览量:832 时间:2014-06-05
  • 图纸简介: 360m2,10万级,精烘包车间净化空调及防排烟系统设计,图纸包括:设计施工说明,送、回风、排烟系统图,剖面图,组空流程图,机组基础图,平面图。 投稿网友: guxiaoli1984 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:guxiaoli1984 浏览量:685 时间:2014-05-26
  • 分为:空调主机系统维修保养后的验收要求 设备及空调末端系统的验收要求 空调电控系统维修保养后的要求 空调水系统的维修保养后的要求 空调风系统的维修保养后的要求 但是这些具体的要求下面有哪些要求啊?在线等...查看详情

    用户:icesum 浏览量:7278 时间:2014-05-23
  • 制药厂车间空调净化空调段管路改造(氟系统) 4898561 4898562 4898563 4898564 看看哈...查看详情

    用户:keqianggod 浏览量:5879 时间:2014-05-04
  • 图纸简介: 本图纸为某净化厂房的全套空调净化通风系统施工图,包括送、回风,排风、排烟平面图,设备表、材料表。 补充说明:本图纸相对比较全面,图面表示清晰,供净化空调系统初学者参考。 投稿网友: lyf_349690552 上传时间: 2014-04-22...查看详情

    用户:lyf_349690552 浏览量:669 时间:2014-04-22
  • 空气洁净技术在一些方面是依附于空调技术的。维持室内洁净要求的系统是在空调系统的基础上完善、充实而形成的。用于制药、食品、医疗、化妆品等行业的生物洁净室(BCR)又是在用于电子、宇航、精密加工、冶金等行业的工业洁净室(ICR)的基础上,采取了一些适应生物净化特点。,对药厂而言还有防止交叉污染的措施后移用过来的。如前所述,药厂的空调净化措施是实施GMP法的重要环节之一。为此,需对空调、净化系统的基本型...查看详情

    用户:liyunlan003 浏览量:1386 时间:2014-03-18
  • 净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系...查看详情

    用户:liyunlan003 浏览量:2311 时间:2014-03-18