空调系统运行更新时间:2024-05-19 16:35:45

本专题为土木在线空调系统运行设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统运行设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 引言 随着国民经济的迅速发展,人民生活水平的不断提高及居住条件的改善,大面积多居室的单元房、复式住宅及别墅、小型的办公写字楼、商店、宾馆等建筑越来越多,与之相配套适用的户式中央空调形成了新的发展潮流,正成为空调行业发展的热点,市场潜力巨大。 当前户式中央空调可分为三种主要型式:风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。其中冷热水系统是由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成。通过室外主机生产...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:865 时间:2015-08-07
  • 集中式空调系统经济运行 1 范围 本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。 本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ26...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:671 时间:2015-07-17
  • 摘要: 本文以乌鲁木齐的一项商业建筑物为工程实例,在确定室外气侯条件、室内设计标准、冷热负荷与湿负荷特点等情况下,结合当地的能源(如煤、电、气等)和水价格,除对常规典型的电制冷空调系统—方案 1、直燃型溴化锂制冷空调系统—方案 2的全部耗电量、耗气量、耗水量进行冬、夏季全年设计 计算 分析 外,还对地热水源热泵空调系统—方案 3、蒸发冷却天然冷源空调系统—方案 4进行了计算分析,从而客观地给出在乌...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2961 时间:2015-07-07
  • 2. 该中央空调系统存在的问题 在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在: 2.1 制冷机本身制冷量不足 系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:2318 时间:2015-06-27
  • 一、保证洁净室内要求的空气温度和相对湿度 在洁净室内,如果空气温度过低,不便于工作的正常进行;如果温度过高,则会使室内工作人员产生过多的汗液,汗液挥发成微小粒子进入空气中,从而增加了洁净室内空气中含尘粒数,进而使其洁净度级别的所下降,无法保证工艺条件的要求。 洁净室内相对湿度的过低,由于室内空气的过分干燥而使室内设备、用具、以及洁净室的结构表面的覆盖层更容易脱落,变成粒子状进入洁净室的空气中,增加...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:983 时间:2015-06-26
  • 采暖供热图片1

    太阳能液体除湿空调系统运行特性的研究 杜斌 施明恒 (东南大学动力工程系,江苏省南京市,210096) 摘要:本 文建立了太阳能液体除湿空调系统(SLDAC)的仿真数学模型,对变工况条件下空调系统的运行特性进行了数值仿真,获得了环境因素和系统设计参数对 SLDAC运行特性的影响规律。模拟结果表明,太阳辐射、再生器空气质量流量、冷却水温度、空气温度和含湿量是影响系统运行的最主要因素。研究了变工况对...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1756 时间:2015-06-25
  • 一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:778 时间:2015-06-25
  • 净化低温空调制冷系统具有制冷、净化、空气调节、去湿、加热、加湿、灭菌以及自动控制等多重功能性,在其运行过程中选择双空调调节器、热泵冲霜、直接蒸发式等一些技术方式可以为空调制冷系统起到良好的技术支撑,为医药生产创造优越的空调环境条件。 一、净化低温空调制冷系统基本概述 1.净化低温空调制冷系统构成与功能 医药生产厂房中常用的净化低温空调制冷系统主要由三部分组成,分别是空调调节器、空气输送设备与空气...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2354 时间:2015-06-21
  • 恒温恒湿空调制冷系统的调节 1.系统工况的调整 对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。 (1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:546 时间:2015-06-14
  • 摘要:当前谈到节能多数人只关注冷水机组的NPLV指标(非标准综合部分负荷性能系数)及100%负荷时的能效比,认为只要这2个指标优秀就一定节能。根据国内某知名厂家的产品数据,通过对若干案例的具体分析计算,对这个问题进行了探讨,并阐述了初投资与运行费用的相对关系。 关键词:冷水机组选配方案;部分负荷运行方案;能效比;NPLV;节能 0 引言 资源环境约束与经济快速增长的矛盾已经成为我国...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1081 时间:2015-06-04
  • 首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa, 起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。 致使压力过大,末端阀门法兰漏水。 之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。 个人分析原因 1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端...查看详情

    用户:kobeman08 浏览量:5984 时间:2015-04-08
  • 现场情况: 1、楼层总高度53米,14层 2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。 3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa 问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa? 也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的? 谢谢!...查看详情

    用户:summer_cad 浏览量:2311 时间:2014-07-22
  • 图纸简介: 本图纸为凯旋宫酒店空调系统供热系统的配置与运行工艺流程图,内容新颖,作图清晰,本图纸仅供参考。 投稿网友: yh519318948 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:654而非v本热 浏览量:631 时间:2014-06-05
  • 我们公司的空调有如下问题,特向大家请教! 制热时空调房内的效果非常差,特别是在天气温度比较低时,达不到设定温度,一般只能达到22度,而奇怪的是主机只运行了大约80%的制热容量,大家帮我分析下是主机问题,还是因为末端问题呀?一般这种情况是什么原因造成的?...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:3334 时间:2014-01-04
  • 分享个人的一些经验、技巧,还是比较实用的,希望对大家有帮助! 1.系统调试时常见问题 1.1调试时空调系统局部效果不好 形成原因:①系统有异物堵塞。②系统设计局部不合理且不能正常调节。 改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。 1.2水泵动转时其振动和噪音均较大 形成原因:①设备本身联轴器轴向、径向偏差大。②水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。③水泵与管道的固有...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:2054 时间:2013-06-03
  • 通风空调系统的测试、调整和运行维护...查看详情

    用户:zhanxlzhk 浏览量:5747 时间:2013-04-14
  • 风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。 一般有两种情况: 1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行; 2.无论从哪里补水都会出现上述情况。 本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。...查看详情

    用户:thwest 浏览量:4911 时间:2013-03-23
  • 如题:一个已经安装了一年多的客户 安装的是水系统空调 今天打电话来说有个房间管道漏水 未运行的空调为什么会漏水??...查看详情

    用户:wo59451929 浏览量:1033 时间:2012-12-03
  • 本人做整体工程管理 比较侧重于管理 组织 人员分配方面, 技术方面只懂弱电 对暖通几乎不懂 请各位大神赐教 目前我手上有一个数据中心 采用的是水冷的空调系统 有冷却塔 冷却水补水泵 冷却水水泵 低位囊式定压装置 螺杆式冷水机组 板式换热器 冷冻水补水箱 冷冻水补水泵 冷冻水1次泵 冷冻水2次泵 还有个蓄冷管 ---------------------------------------------...查看详情

    用户:bihaics 浏览量:1131 时间:2012-08-04
  • 暖通资料库图片1

    文件格式:PDF 文件大小:340 KB 4502519...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:851 时间:2012-05-21