  • 施行日期:2021年9月1日 修订的主要内容: 1、调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2、明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3、增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4、明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5、明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6、调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 规范全文:...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:202 时间:2021-08-19
  • 公共建筑设计图片1

    地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:640 时间:2021-07-30
  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:27981 时间:2021-06-08
  • 建筑规范图片1

    在排烟量、储烟仓以及清晰高度的确定中,不同的场合方法都不一样,其实这些都和火灾火焰模型有密切关系。只是规范没有明确说出来。下面挖掘排烟设计背后的火焰模型。火焰高度模型 根本上来说,固体火灾都是气体火灾,固体在高温下分解出可燃气体,可燃气体在上升的过程中,与空气接触发生燃烧,从而形成火焰。火焰的产物就是热量、烟雾以及一些有害气体。根据 #规范设定 火灾基本上认为是单点着火。燃烧过程中,与可燃物表面...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:115 时间:2021-05-20
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:313 时间:2021-05-18
  • 走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1407 时间:2021-05-14
  • 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:383 时间:2021-05-06
  • 自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:487 时间:2021-04-30
  • 1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。 2.油烟排气系统排出的油烟量是根据餐饮店作为厨房面积的30?35%计算的。该设计基于厨房面积进行40至60次/小时的通风,重餐的设计基于60次/小时,轻餐的数量基于40至50次。每小时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:201 时间:2021-04-20
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题《建筑防烟排烟技术标准》-GB51251-2017是2018年8月1日起实施的比较新的规范,未实施之前,这部分主要参考建规来出题,有了新规范之后,可以参考出题的知识点就比较多,而建筑的防排烟系统设计对消防工作的开展又意义重大。所以从备考角度而言,我们对这部分的知识点要引起重视!一、建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:405 时间:2021-04-19
  • 民用建筑内长度超过20m疏散走道需要做排烟设施。 如果是一个30m走道,我是否可以在走道中间设一扇门,将其分成2条不超过20m的疏散走道。 如果是一个50m走道,我是否可以在走道中间设两扇门,将其分成3条不超过20m的疏散走道。 我现在做的项目走道层高不高,还要布置其他管线,吊顶高度无法满足要求,其中排烟风道最占空间,只能想到这个办法去掉排烟系统,不知道是否违反哪条规范...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:3344 时间:2021-04-13
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:457 时间:2021-03-29
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:511 时间:2021-02-22
  • 建筑资料库图片1

    1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:632 时间:2021-01-07
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:515 时间:2020-12-23
  • 收录于话题解答专家云南省正元安泰建设工程设计咨询有限公司 崔跃 教授级高级工程师 问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m 2 、排烟量15 000 m 3 /h,防烟分区2面积450...查看详情

    用户:gienix 浏览量:526 时间:2020-12-07
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16459 时间:2020-12-07
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:352 时间:2020-12-07
  • 转自 国恒设计 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 近年来,节能减排成为经济社会可持续发展的重要指标,在缓解能源供应和建设压力的同时节约了社会资源,提高了生产效率。随之,非机动车的使用量在城市发展过程中有增无减,非机动车库在城市居住用地建筑中的占比加重,通过何种方式来保障非机动车的停放安全,现有民用建筑设计规范体系里没有专门针对非机动车库的规范或内容,没有统一说...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:1417 时间:2020-11-03