排烟设计更新时间:2024-05-01 06:41:58

本专题为土木在线排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:269 时间:2021-05-18
  • 走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:998 时间:2021-05-14
  • 地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:325 时间:2021-05-06
  • 自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:360 时间:2021-04-30
  • 1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。 2.油烟排气系统排出的油烟量是根据餐饮店作为厨房面积的30?35%计算的。该设计基于厨房面积进行40至60次/小时的通风,重餐的设计基于60次/小时,轻餐的数量基于40至50次。每小时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:135 时间:2021-04-20
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题《建筑防烟排烟技术标准》-GB51251-2017是2018年8月1日起实施的比较新的规范,未实施之前,这部分主要参考建规来出题,有了新规范之后,可以参考出题的知识点就比较多,而建筑的防排烟系统设计对消防工作的开展又意义重大。所以从备考角度而言,我们对这部分的知识点要引起重视!一、建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:302 时间:2021-04-19
  • 民用建筑内长度超过20m疏散走道需要做排烟设施。 如果是一个30m走道,我是否可以在走道中间设一扇门,将其分成2条不超过20m的疏散走道。 如果是一个50m走道,我是否可以在走道中间设两扇门,将其分成3条不超过20m的疏散走道。 我现在做的项目走道层高不高,还要布置其他管线,吊顶高度无法满足要求,其中排烟风道最占空间,只能想到这个办法去掉排烟系统,不知道是否违反哪条规范...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:2931 时间:2021-04-13
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:356 时间:2021-03-29
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:476 时间:2021-02-22
  • 建筑资料库图片1

    1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:583 时间:2021-01-07
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:459 时间:2020-12-23
  • 收录于话题解答专家云南省正元安泰建设工程设计咨询有限公司 崔跃 教授级高级工程师 问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m 2 、排烟量15 000 m 3 /h,防烟分区2面积450...查看详情

    用户:gienix 浏览量:485 时间:2020-12-07
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16398 时间:2020-12-07
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:335 时间:2020-12-07
  • 转自 国恒设计 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 近年来,节能减排成为经济社会可持续发展的重要指标,在缓解能源供应和建设压力的同时节约了社会资源,提高了生产效率。随之,非机动车的使用量在城市发展过程中有增无减,非机动车库在城市居住用地建筑中的占比加重,通过何种方式来保障非机动车的停放安全,现有民用建筑设计规范体系里没有专门针对非机动车库的规范或内容,没有统一说...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:1274 时间:2020-11-03
  • 详细说一下地下车库做防火单元是排烟系统要怎么做?...查看详情

    用户:cof1596803233250 浏览量:576 时间:2020-09-24
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③在需防火阀处可...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:390 时间:2020-09-17
  • 收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1866 时间:2020-09-14
  • 1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:822 时间:2020-08-12
  • ①已建建筑因装修改造进行消防设计,可以将排烟管道安装在屋面吗?②需要在屋面开洞口将排烟口安装在屋面下,这样对屋面结构影响大不大(洞口尺寸在800x800mm以内,洞口间距2.5米左右,洞口共计14个)。③如果可以安装的话,对屋面防水等等有什么影响。④屋面的管道支架如何做。...查看详情

    用户:小白hy 浏览量:562 时间:2020-08-07