排烟设计更新时间:2024-05-01 06:41:58

本专题为土木在线排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》3.4 机械加压送风系统风量计算:3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与...查看详情

    用户:pl_18650599 浏览量:112 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、前室或合用前室可开向室外的窗的标准如下表所示 前室或合用前室可开向室外的窗的标准 项目名称防烟楼梯间前室消防电梯前室合用前室窗面积(有效开口)/㎡>2>2>3安装高度顶棚或者墙壁上部,室内高度为1/2以上操作手动开启装置,距地面高度0.8m≤h≤1.5m,以明显易懂的标志表示使用方法材质与烟气接触部分用不燃材出入口门与烟感器连动的甲级防火门或者平时锁闭的门 二、排烟风道、进...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:66 时间:2023-02-20
  • 通风排烟图片1

    一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:35 时间:2023-02-15
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:37 时间:2023-02-05
  • 其他暖通软件图片1

    在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:86 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:51 时间:2023-01-20
  • 在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:32 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    各园区、镇街住房和城乡建设局,各有关单位: 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号)《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规及文件规定要求,加强我市建设工程消防设计审查验收管理,强化消防工程施工质量监督,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、加强建设工程消防设计源头管控 (一)...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:80 时间:2022-12-08
  • 通风排烟图片1

    1、 《汽车库、 修车库、 停车场设计防火规范》 GB50067-97 第 8.2.1 条“面积超过 2000m2 的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是 否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过 2000 平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气 瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟 补风...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:62 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    某海底交通隧道防排烟设计方案 1、某横跨南北两岸的海底隧道,主隧道通风系统采用双竖井排风 + 射流风机+土建排烟风道方案。主隧道根据火灾点位置不同采用分段纵向或定点排烟方案。 2、匝道采用纵向通风排烟方案。 3、车道板下安全疏散楼梯采用加压送风方案。 4、电缆通道不设置防排烟系统。 5、隧道辅助管理用房设置排烟、加压送风系统。 一、防排烟设计标准 1、主隧道按无...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:49 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:71 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟设计对缺陷的处理方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、存在的问题 作者通过对工程中的排烟设施进行分析,发现很多工程的防排烟设施达不到规范要求的效果主要问题有: 1)自然排烟设施普遍存在达不到排烟目的的情况; 2)机械排烟设施的排烟量不足,其中一些排烟口风速接近于零; 3)排烟风机的配电和控制不符合规范要求; 4)部分工程未按规范要求设置机械防排烟设施。 ...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:38 时间:2022-11-14
  • 通风排烟图片1

    知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:22 时间:2022-11-03
  • 知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:25 时间:2022-11-03
  • 来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m; ②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:39 时间:2022-08-31
  • 感谢观看...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:93 时间:2022-08-26
  • 一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施1、地上丙类生产场所①、车间:人员较多,或可燃物较多;②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多;③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。2、地上丙类仓库①、库房:占地面积大于1000㎡;②、疏散走道:单层、多层和...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:15 时间:2022-08-26
  • 加压送风机启动方式 1.现场手动启动; 2.火灾自动报警系统自动启动(”与” 逻辑信号联动启动); 3.消防控制室手动启动; 4.消防控制室多线手动控制盘手动启动; 5.任一常闭加压送风口开启,加压风机应能自动启动(连锁启动)。 加压送风机联动启动控制设计 由加压送风机所在防火分区内的两只独立探测器或一只探测器与一只手...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:98 时间:2022-08-24
  • 问题 GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m2、排烟量15 000 m3/h,防烟分区2面积450 m2、排烟量27 000 m3/h。根据《烟标》第4.6.4条、第4.5.2条等条文...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:56 时间:2022-08-17
  • 1、除特例外,设置机械排烟系统的场所均应设置补风系统。 【特例1】地上建筑的走道。【特例2】地上建筑面积小于500㎡的房间。 2、补风系统设置的基本要求: ①、补风量不应小于排烟量的50%;②、应直接从室外引入空气;③、风机应设置在专用机房内;④、应与排烟系统联动开启或关闭。 3、补风方式的选择应符合下列要求: ①、自然补风方式:可将疏散外门、手动可开启外窗、自动可启外窗等作为补风口,防...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:37 时间:2022-08-15