距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电气消防设计及空调防排烟说明...查看详情
在洁净厂房设计规范上有一条说:洁净厂房的疏散走廊应设置机械防排烟设施。但是,现在的消防审查怎么几乎每次都会问为什么洁净室里没有排烟风口。难道消防审查的人都没有看过洁净厂房设计规范?还是这些人真的认为自己很牛,他说的别人就要贯彻才行啊?...查看详情
我刚入此行,肯求哪位高手上传一份防排烟设计计算书,万分感激!...查看详情
恳请列位大哥大姐,地下室KTV排烟设计问题指教: 1、排烟分区面积最大是500,还是300? 2、包厢要不要作为独立的房火分区考虑? 3、该工程为改造工程,原为展览馆采用自然排烟,可否用格栅口加管道连接到自然排烟天窗,管道距离不超过3米...查看详情
地下公共娱乐场所的防排烟设计 随着经济的不断发展,人类生存的空间不断扩大,出现了许多高层建筑和地下民用建筑。由于这两类建筑的特殊性,一旦发生火灾将带来巨大的损失,特别是地下建筑,由于它与地上的建筑有很大的差异,所以相对比地上建筑的火灾次数更多,造成的死亡人数更多,特别是在特大火灾中,地下建筑死亡人数比地上建筑更多。因此地下建筑的消防要求应该更严格。 地下公共娱乐场所的显著特点就是人员密集,火...查看详情
那里可以找到厂房设置排烟天窗的设计规定或说明?...查看详情
第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑...查看详情
请问KFC的厨房通风、防排烟设计有什么特别的要点吗?谢谢...查看详情
一个特殊行业的集中排烟系统的设计,要求在系统中不能有调节阀。采用“静压平衡系统”原理设计,即指每个排烟口到排烟总管末端(排烟机)的静压损失均为相等。 这种情况以前我没学过,且没这方面的资料。请问哪位高手能详细的说说或提供这方面的资料?!...查看详情
请各位专家朋友给我分析一下我设计的厨房通风排烟图是否合理可行,因为我是刚刚涉及厨房通风排烟设计的,所以对这一块不是很懂,只好向大家请教了,多学习学习,希望大家不要多多指教,首先谢谢你们的回复。...查看详情
50米宽,75米长的展厅,层高8米,坡屋顶。展出五金及纺织面料,皮革等。我的想法是沿墙设喷口,但是50米,中心区域难以换气。 有做过此类工程的空调的,看看你的高见。...查看详情
对排烟设计没经验,这是个面积4000平米的二层厂房,带喷林准备划分为两个防火分区,不知道如何做排烟设计,哪位老兄帮帮忙啊 1636552...查看详情
防排烟系统设计缺陷? 1、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。 2、高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未设机械防烟设施。 3、建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑的楼梯间及前室采用自然排烟,而未设机械防烟设施。 4、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。 5、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。 6、排烟口...查看详情
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合...查看详情
如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方,但总面积超过200平方,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计?是否可以仅在走道设计排烟即可,请具体分析...查看详情
走道和房间的排烟系统什么情况下可否合并设计,能否仅在走道设计排烟管,保证30米的最远点就行...查看详情
一、设计的合理至关重要 高层建筑中的防烟系统的位置大多在简体,楼梯间,地下室、车库、内走道等处,结构上大多为厚混凝土墙体,一旦设计不合理,返工难度相当大,有些甚至只能废弃,造成无法挽回的损失,如果能从设计审核上就能有一条清晰的思路来判断防排烟系统的合理、有效性,将隐患消除在出图前,则无论如何都是一大好事。消防角度来看,如果说电气设计主要解决报警和控制,喷淋设计主要解决灭火救物,那么,防排烟设计解决...查看详情
我第一次做这样的设计,正好师父出门不在,不晓得如何下手啊!请各位帮帮忙,我也好有个头绪。地下车库的条件可以进行自然补风,两千多平米,一个防火分区,设有风机房和排烟道,我的计算要从哪开始!排烟量和通风量计算不一样应取哪个。希望有能手介绍这种工程的做法给我。...查看详情
: 关于影院,录像厅防排烟设计,高手们看过来 内容:现有总层数7F公共建筑,本案位于4F,70X22M,分隔为若干个小中型影院,录像厅,查建规2001版,仅有简要说明要设防排烟系统,但不知具体如何做,现在娱乐场所消防非常严格,本人一时抓瞎,不知哪些大虾有这方面经验,请指教一二,谢谢。...查看详情