  • 地下车库防排烟和通风计算和设计方案 有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁 排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量 计算每个防烟分区 排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h 排风量L=2000x3x6=36000 m3/h 补风量L==5400x5...查看详情

    用户:hrbzhd 浏览量:5669 时间:2010-03-25
  • 面积885的夜总会,部分挑高,开窗面积68平方,请问要不要设计排烟?谢谢 看建筑设计防火规范的一般规定, 4、中庭 5、设置在1.2.3层且建筑面积大于200平方米的歌舞厅反映游艺场所 可是下面自然排烟的规定 设置自然排烟场所,自然排烟应符合以下规定: 中庭、剧场舞台不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积5% 谢谢,麻烦大侠解释一下...查看详情

    用户:chenglinli1228 浏览量:2368 时间:2010-03-02
  • 人防地下车库通风与排烟系统的控制和设计....查看详情

    用户:whb8321095 浏览量:1732 时间:2010-03-01
  • 我现在有点不清楚了,每个房间的面积没有超过50m2,但总面积超了200m2;走道中最远房间门到楼梯门没有超20m,应该不用设置排烟系统是吧?...查看详情

    用户:huituzimeimei 浏览量:1043 时间:2010-02-23
  • 排烟风口设置及管道截面设计该参考哪本规范书籍?...查看详情

    用户:muyi666666 浏览量:1450 时间:2010-01-20
  • 自己整理的,源自网络。...查看详情

    用户:dzy0898 浏览量:1330 时间:2010-01-13
  • 地下车库通风排烟设计时同在负一层的设备房的换气次数按每小时多少次算?有人说6次每小时就行但也有说要达到十几次每小时才行。然后设备房需要换气吗?又看到一些规范说不需要考虑排气但是一直不排气的话房间里的空气不久很浑浊吗?...查看详情

    用户:sandyyy 浏览量:13225 时间:2010-01-05
  • 研读排烟规范,有些疑问希望高手能帮忙回答下 1、《根据建筑设计防火规范》9.1.3.3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道; 《高规》的8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 我想请问下3层办公楼,每层面积1500m2,其中面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是否需要设计机械排烟,还是面积...查看详情

    用户:wl_nbs 浏览量:11829 时间:2010-01-04
  • 1,多层建筑(里面是客房),走道长度为70米,但是两端有外开的门,要不要做排烟,如果做排烟的话用不用做补风? 2,客房里面的卫生间接排风管,接到走廊后排出室外,问可放里面的排风管用不用接防火阀,防倒流阀? 3,排烟机房里面的排烟管要加280度防火排烟阀,是加在机房里面还是外面? 4,技术措施里面规定了排烟,通风管的最高速度,但是我们做得时候,一般管道速度选多少?...查看详情

    用户:dadao20027212 浏览量:1151 时间:2009-12-31
  • 各位兄弟姐妹好。我专业是做电气设计的,公司里面做暖通设计的那个同事由于要兼做给排水设计,有时候忙不过来,老总就叫我学习下通风,如果时间来不及的时候能帮他做下防排烟。 但是由于我本专业是做电气设计的,对防排烟也不是很了解,所以想请教一下各位兄弟姐妹,如果只做通风和防排烟设计(不含中央空调)应该看哪些书? 谢谢...查看详情

    用户:r.stewart 浏览量:6291 时间:2009-12-04
  • 《高规》8.5.3规定下列情况之一应设防火阀(动作温度70°c)8.5.3.3垂直风管与每层水平风管的交界处的水平管段上,当排烟系统合用时,需要设置排烟防火阀(280°c动作),就是说一个系统同时装有防火阀和排烟防火阀,这给正常不同工况运行带来困难,如何自动切换呢?取消一个显然不符合设计规范,欢迎大家讨论!...查看详情

    用户:xadepb 浏览量:1567 时间:2009-10-23
  • 有一2000平方米的医院地下室,内含设备室(监控微机室约400平米),消防控制室约(50平米),其余面积是功能病房(输液中心)和药物配送中心。 请教各位高手遇到这样类似的项目没有?通风、防排烟如何设计??...查看详情

    用户:jinhuifeng 浏览量:1754 时间:2009-10-13
  • 在论坛里看见大家基本上都是采用的机械排烟,抑或按规范中的可开启面积这种擦边球做法来设计,但是有没有考虑到一旦发生火灾时有没有人去把窗户打开,有人采用自然排烟窗吗?就是和消防联动,发生火灾时自动开启,并且在缺电和缺消防信号时仍能开启!...查看详情

    用户:xhpf 浏览量:2171 时间:2009-10-12
  • 一个500m2得地下娱乐厅 要作防排烟设计,以前没接触过,那位大侠可以指点,是不是和地下车库的设计相同,或者有哪位设计过,可以把图给我看看...查看详情

    用户:yangwanging_123 浏览量:1264 时间:2009-09-29
  • 高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合...查看详情

    用户:zcm-126 浏览量:2653 时间:2009-09-22
  • 如果一个防火分区分成两个防烟分区,排烟量按最大防火分区计算,那排烟口的大小是根据什么计算的呢?是每一个防烟分区的排烟口与排烟量的单独计算还是两个防烟分区的排烟口与排烟量的计算呢?...查看详情

    用户:sunjinfen 浏览量:2952 时间:2009-09-04
  • 最近我本人在做几个高层的防排烟设计,对防排烟风量计算及余压阀设计选用疑问越来越来明显了。随之就买了陆老新出版的《实用供热空调设计手册》第二版,看了防排烟之一部分内容。关于第1218页的例题有点疑问。 例题中,按压差法算出风量总为32007CMH,其中通过前室与楼梯间的双扇门写了的风量为30525;按风速法算出风量为37422CMH.余压阀面积0.23平方(该处有个低级错误,算出面积0.41)。 那...查看详情

    用户:jinhf7908 浏览量:2112 时间:2009-08-28
  • 第一次做设计~大家帮我看看做的怎么样~ 本帖最后由 hbsd9107 于 2009-7-14 11:40 编辑 ]...查看详情

    用户:hbsd9107 浏览量:1951 时间:2009-07-14
  • 如题。。。。。小弟新来的。希望各位能帮个忙...查看详情

    用户:guanzhiguo 浏览量:1257 时间:2009-07-11
  • 建规50016-2006中,设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;我想请教高手,是不是没外窗的且小于200平方米的小包厢就可以不设计排烟风口了。如果走道上可以自然排烟的话,就可不设计机械排烟了吗?...查看详情

    用户:dearzhouye 浏览量:1047 时间:2009-05-29