消火栓的设置更新时间:2024-04-29 10:38:28

本专题为土木在线消火栓的设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓的设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,是按照8.2.1第3条 3体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑中的商店 还是按照第5条 5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 我感觉按照5就行了,不设置,如果附近有管网就带上,没有就用消防卷盘代替 大家怎么看...查看详情

    用户:wx_1676331115589 浏览量:29 时间:2024-04-02
  • 建筑消防给水图片1

    真心求教,室内消火栓根据规范要求设置成环状管网,一条供水横干管在楼顶设置,另一条因为条件的问题,设置在了室外建筑附近,在室外成环,不知道这样设置满不满足规范要求。...查看详情

    用户:cof1583718762110 浏览量:55 时间:2024-01-11
  • 建筑给排水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!” 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:88 时间:2023-12-20
  • 请教下大佬,屋顶风机房需要设置消火栓保护吗?如果设置的话,需要保证两股水柱同时到达吗?...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:75 时间:2023-06-19
  • 建筑给排水图片1

    南宁市住建局在11月23日印发了2022年的 《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》其中问到在以下几种情况下是否需要设置消火栓按钮,答案与我们之前的文章 【微探讨】室内消火栓按钮如何设置? 基本一致,要求更严。 1)无消防控制室,采用区域火灾报警系统的建筑是否需要设置消火栓按钮? 2)小区有消防控制室,但本建筑没有报警系统,是否需要设置消火栓按钮? ...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:228 时间:2023-05-22
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:163 时间:2023-05-19
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:142 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01 分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1. 系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:50 时间:2023-03-22
  • 这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。先来看看《消规》的规定:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:62 时间:2023-03-03
  • 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:66 时间:2023-03-03
  • 1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 距离隧道入口200m左右,设置供给隧道的变电所及水泵房,以及临时停车区,这种情况,该场坪可以不设置室外消火栓吗?变电所内设置了气体灭火,水泵房内设置了磷酸铵盐干粉灭火器,平时也无人常驻。 找不到对应的规范,按照《建筑设计防火规范》8.1.2,民用建筑应设置室外消火栓,可是这里都没人啊?而且带电火灾采用水灭火也不是很合适啊? 恳请各位大佬解惑!...查看详情

    用户:joinin 浏览量:12 时间:2023-03-02
  • 建筑消防给水图片1

    现有一栋6层建筑,一层做车库,2-6层为住宅,一层按现在建筑分割的话每个空间车辆不大于5辆,能否按汽车库防火规范考虑,车库不大于5辆汽车不设置消火栓呢???...查看详情

    用户:小辉2016 浏览量:29 时间:2023-02-13
  • 建筑给排水图片1

    室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:109 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2 建筑周...查看详情

    用户:素流年 浏览量:193 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。 注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。 消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握: 1、室内消...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:96 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。 单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视! 一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。 注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:83 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: 我...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:286 时间:2022-12-16
  • 《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.2 节内容规定了室内消火栓系统的设置场合,正文如下: 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 建筑占地面积大于 300m? 的厂房和仓库; 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:18 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    六、商业建筑消火栓设置1、商业并联店1.1问题探讨商业并联店,主要是指单独建造的单间分隔面积较小、疏散独立的沿街小商铺,讨论的焦点在于其消防设计是否必须按2股水柱同时到达,当铺内设置上下两层及铺内楼梯时,是否每层需要设置2个消火栓,上下层消火栓是否可以借用。1.2 规范条文1)《建规》5.4.11规定了商业服务网点的防火分隔及疏散距离要求,《建规》术语-2.1.4 规定了商业服务网点的面积及层数要...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:126 时间:2022-10-11
推荐专题
标签达人
消火栓的设置热门资料