室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。 单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视! 一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。 注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可...查看详情
《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: 我...查看详情
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.2 节内容规定了室内消火栓系统的设置场合,正文如下: 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 建筑占地面积大于 300m? 的厂房和仓库; 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火...查看详情
六、商业建筑消火栓设置1、商业并联店1.1问题探讨商业并联店,主要是指单独建造的单间分隔面积较小、疏散独立的沿街小商铺,讨论的焦点在于其消防设计是否必须按2股水柱同时到达,当铺内设置上下两层及铺内楼梯时,是否每层需要设置2个消火栓,上下层消火栓是否可以借用。1.2 规范条文1)《建规》5.4.11规定了商业服务网点的防火分隔及疏散距离要求,《建规》术语-2.1.4 规定了商业服务网点的面积及层数要...查看详情
五、地下车库消火栓设置1、前言随着各房开的成本严控和项目工期压缩,车库消火栓的不合理设置情况呈现得“百花齐放”,有些设计院和审图机构也默认了一些不太合理的设计方式,消火栓位置设置不当,影响车辆通行或开启,造成小业主投诉,又或者导致消火栓使用不便,存在隐患,应当引起重视。2、规范要求1)《消水规》7.4.7-3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。解读:a. 是...查看详情
四、住宅建筑消火栓设置 1、相关内容解析 1)水柱股数 《消水规》7.4.6: 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 条文说明: 设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。 解读: a. 对于消火栓设置在楼层间休息平台上的住...查看详情
一、概述 室内消火栓系统作为室内消防系统最基础的一环,承担着至关重要的作用,室内消火栓的设置几乎是水专业消防设计中最常见的内容,但也因为最基础,在设计中如果不加注意,影响面也最广泛,其中以消火栓的布置问题最为明显,在实际使用中遭遇业主投诉最多。 很多项目消火栓的布置仅为满足功能要求,未兼顾对其他专业和对美观的影响,结果是既影响使用,造成走道、楼梯的净宽变窄、搬运大型物件困难或造...查看详情
一、室外消火栓的设置要求 1. 室外消火栓的设置 1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。 2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。 3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑...查看详情
1 室内消火栓的配置应符合下列要求: (1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 (2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。 详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m。 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 (3)宜配置当量喷嘴直...查看详情
1 (1)宜采用地上式室外消火栓; (2)在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。 (3)地下消火栓井的直径不宜小于1.5m。 2 宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求: (1) 室外地上式:一个直径为150mm或...查看详情
随着我国城市化建设进程的不断加快,各类建筑与日剧增,与此同时,建筑火灾也随之不断增多。为了进一步防止火灾的发生和蔓延,建筑在兴建之初应设置消防灭火系统,那么哪些场所应设置室内消火栓系统呢? 规定 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014规定,下列建筑或场所应设置自动灭火系统: 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房...查看详情
建筑只有消火栓,可以直接手报直接启泵么?...查看详情
消火栓分类、用途、形式及设置要求...查看详情
消火栓旁设置消火栓按钮是设置在消火箱外还是内,...查看详情
一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示: 其中 消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水 。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水...查看详情
一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?...查看详情
室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾,系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。今天,我来为大家讲解一下室内消火栓系统的设置范围,大家记得收藏保存哦~ ↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 建筑给排水设计培训速成班_实操培训班(直播+答疑+视频回放) 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包括市政管网...查看详情
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 01 系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火...查看详情
一、室内消火栓 二、 市政和室外消火栓系统 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。 7.4.16 城市交通隧道里的室内消火栓: 宜设置独立的消防给水系统; 水...查看详情
对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二...查看详情