人防出入口更新时间:2024-05-02 07:19:31

本专题为土木在线人防出入口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人防出入口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    用车道做为人防主要出入口,其人防口部至出地面的路径范围如何确定。如果地下室层数较多,且人防地下室位于最底层时,由人防地下室至地面的路线长,对于个别面积较小的人防地下室,其路线所涵盖的面积有时比人防建筑面积还大,如果沿线都加强的话,对造价影响较大,应如何处理。 《广东省建设工程人防设计、审查疑难问题解析》2021: 口部的防护密闭门至车道室外地面均为疏散路线范围,包括车道斜板及水平疏散路线。但考虑...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:103 时间:2023-01-29
  • 人防物资库关于主要出入口的规定。假设2万平面的地下人防物资库的主要出入口是借用两个坡道作为主要出入口就行,还是每个单元都需要设置不小于2米宽的主入口作为主要入口,而且主要出入口用楼梯是否可行?...查看详情

    用户:疾如风 浏览量:4438 时间:2019-03-22
  • 人防等级常6级,人防地下室,次要出入口(室内楼梯及主楼楼梯)附近人防墙是不是临空墙。...查看详情

    用户:szp0811 浏览量:4225 时间:2017-08-08
  • 如题,规范上只说了室外的防倒塌棚架计算方法 如果是室内的呢 如何计算 望哪位前辈赐教...查看详情

    用户:威震天1983 浏览量:1983 时间:2016-04-14
  • 新手 求几张人防出入口的实景或者模型照片,用于小区人防出入口,网上搜的大都是简单的楼梯出入口...查看详情

    用户:thepig1988 浏览量:1052 时间:2016-01-27
  • 人防平时出入口,临战之前需封堵。 材料多为堆与砌,其下底板充基础。 见《全国民用建筑工程设计技术措施》人防地下室(2009年版)-2.6.3.1条 2014.1.13...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:4053 时间:2014-01-13
  • 混凝土结构图片1

    手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯? 4531932...查看详情

    用户:kanlisha 浏览量:16989 时间:2012-07-25
  • 为什么人防区有洗消间的疏散出入口为主出路口...查看详情

    用户:lfdxiaolai 浏览量:793 时间:2012-07-02
  • 城市规划设计图片1

    这两天在看以前工程的图和国标图集,有以下疑问:请大家讨论讨论。 下面的这张截图,是我拿单位以前的含人防工程的地下室,主要出入口的防毒通道与前室之间设了防火门+防护密闭门,对照《07FJ01防空地下室建筑设计示例》--第37页的截图,是不是可以取消防火门!? 4456662 4456661 本帖最后由 jaminth999 于 2012-2-21 20:40 编辑 ] 4456661 445666...查看详情

    用户:jaminth999 浏览量:9480 时间:2012-02-21
  • 结构资料库图片1

    97PZ2 平时使用出入口封堵(人防图集) 4415654...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:2810 时间:2011-11-10
  • 我们施工的车站2个出入口,各2道人防门,一道600厚,一道500厚。问题是从2号出入口面向出站方向依次经过是600厚,500厚。而1号出入口设计的刚好相反,先经过的是500厚,再次是600厚的。问了下施工的,他们说一般外面(靠出站方向)是600,抵抗冲击波,里面500防辐射。请问各位你们的站出入口人防门是个什么情况?...查看详情

    用户:cser_lijia 浏览量:7451 时间:2011-07-12
  • 本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求: 7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。 由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问...查看详情

    用户:hbhzh007 浏览量:6390 时间:2011-05-16
  • 求一个人防出入口防倒塌棚架计算书模板。 人防办的说图集计算有错误,需要进行手工计算,好心人帮提供个手工计算书。...查看详情

    用户:riera 浏览量:2305 时间:2009-04-15
  • 根据规范甲类6级人防为了不设置室外出入口有几个条件其中第二条在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间设置与地面建筑脱开的防倒塌棚架 这条怎么执行,以前好象是楼梯地面一层梯板设置防倒塌,现在是不是意味着楼梯不需要防倒塌了,然后怎么设这个棚架,不是还在室内吗,什么叫与地面建筑脱开 我有个理解不知道对不对:就是在原本是楼梯出室外的门洞的外面再做一个与上部建筑脱开的防倒塌棚架,形式类似与住宅楼梯入口前面的门...查看详情

    用户:sunda1209 浏览量:20637 时间:2008-12-05
  • 大于1000平米的人防地下室: 1、人防地下汽车库出入口坡道上要不要设喷淋? 汽车库防火设计规范7.2.3.3:错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。 如果不是错层式、斜楼板式的汽车库,那车道、坡道上方就可以不设了吗? 2、人防地下自行车库出入口坡道上要不要设喷淋? 自行车库的相关规定在哪里? 请教请教!...查看详情