  • 1.根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010对于一类防雷建筑物: “4.2.4.7当建筑物高于30m时,尚应采取下列防侧击的措施: 1)应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。2)30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接”。 对于二类、三类防雷建筑物仅考虑侧击雷的防雷措施,未考虑均压环设置要求,见规范条文4.3.9条及4.4.8条内容。 ...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:1916 时间:2022-08-25
  • 说到均压环,想必大部分电气人员都不陌生,但是对于刚刚入门的电气初学者就可能一脸懵逼了。其实所谓均压环就是对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。由于要求将直接安装在建筑物上的防雷装置与各种金属物互相连接,并采取了若干等电位措施,故不必考虑...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:54 时间:2022-07-11
  • GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 5860784...查看详情

    用户:丑叔 浏览量:4084 时间:2017-08-18
  • 本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:12 编辑 _雷电防护_与_建筑物防雷设计规范_等国标的比较...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:380 时间:2017-07-13
  • 5703573...查看详情

    用户:moon-river365 浏览量:1630 时间:2017-01-17
  • 建筑物防雷设计规范与施工质量验收规范...查看详情

    用户:哈哈哈尼 浏览量:3407 时间:2017-01-13
  • 建筑物防雷设计规范GB 50057-2010共分6章和9个附录。主要内容包括:总则,术语,建筑物的防雷分类,建筑物的防雷措施,防雷装置,防雷击电磁脉冲等。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章。 2.变更了防接触电压和防跨步电压的措施。 3.补充了外部防雷装置采用不同金属物的要求。 4.修改了防侧击的规定。...查看详情

    用户:lyzhongzhi123 浏览量:3595 时间:2016-12-05
  • 高清下载15D505 古建筑防雷设计与安装 本图集适用于古建筑的防雷工程设计与施工。主要包括古建筑防雷设计与施工要点,防雷装置在古建筑上的布置示意图,古建筑防雷装置的特殊安装部件、材质要求、安装工艺及相关技术参数等内容。本图集依据《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014等现行国家标准,对古建筑防雷工程的设计与施工进行图示,突出古建筑防雷工程与民用建筑物防雷工程的不同要求和做法,方便设计...查看详情

    用户:yuri丨on丨ice 浏览量:6276 时间:2016-11-23
  • GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 标准简介 本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。 资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!!...查看详情

    用户:co1468289286080 浏览量:4258 时间:2016-11-04
  • 建筑规范图片1

    本工程为《建筑物防雷设计规范》GB50057宣贯,防雷设计总等电位联结,接闪带,接闪网等具有指导作用等仅供参考 《建筑物防雷设计规范》GB50057 562201956220205622021 5622019 5622020 5622021...查看详情

    用户:不懂e 浏览量:2399 时间:2016-10-11
  • GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 勘误...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:1634 时间:2016-07-10
  • 林维勇 《建筑防雷设计规范 》宣贯那位大侠 有林维勇 《建筑防雷设计规范 》宣贯那位大侠 有??...查看详情

    用户:hotcheng2 浏览量:621 时间:2015-11-28
  • 在GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范,附录D 滚球法的说明中有一条“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。” 根据这条说明,是不是能可以认为,只要把金属屋面接地了,接闪杆就可以把它当作地面进行计算了。 比方说,建筑物高度hx=10m,避雷针高度h=30m, 根据规范来说hx平面上的保护半径应该是rx = ^0.5 − ^0.5; 那么现在我把建筑...查看详情

    用户:ravane 浏览量:7949 时间:2015-11-04
  • 引言 如今,城市中的高层建筑越来越多,而高层建筑遭受雷击的概率远高于低矮建筑物。又由于高层建筑内设备和线路密集,雷电对这些设备及线路的破坏威胁也大大增加。如何解决高层建筑的雷电防护问题成为广大电气设计人员目前面临的重要课题。 一、雷电压的形成及其危害 大气中的饱和水蒸气在上下气流的强烈摩擦和碰撞过程中,形成了带不同电荷的雷云。当带电的云块临近地面时,由于静电感应,大地感应出与雷云极性相反的电...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1686 时间:2015-08-15
  • 5291225...查看详情

    用户:mabcegh 浏览量:980 时间:2015-08-09
  • 目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:778 时间:2015-08-01
  • 本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:42 编辑 孙丹波 丛培华 摘 要 通过对《建筑物防雷设计规范》第六章的学习,阐述了雷击电磁脉冲防护技术中的重点、难点、疑点问题,并提出相关建议。 关键词 雷电流波形 等电位连接 电涌保护器...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1429 时间:2015-07-22
  • 目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1443 时间:2015-07-18
  • 供配电规范有60多本,个人感觉防雷规范是最糟糕的,没有之一。 规范本来就是规范,简洁,明了,无歧义是必须的。。防雷规范太差劲了。。 不知各位考友是否有同感?...查看详情

    用户:cnzhudian 浏览量:611 时间:2015-05-18
  • 防雷减灾图片1

    5132546 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。 接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实...查看详情

    用户:科佳电气 浏览量:6937 时间:2015-05-14