建筑防雷设计更新时间:2025-12-18 09:47:52

本专题为土木在线建筑防雷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑防雷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 谁有2000版的“建筑物防雷设计规范”...查看详情

    用户:zgdlgxy 浏览量:1583 时间:2006-06-26
  • 摘要:本文扼要说明了传统防雷局限性以及智能建筑对防雷的要求,根据IEC的标准,论述在智能建筑中应采取相应的防雷措施,防止雷电的侵害。 关键词:智能建筑 直击雷 感应雷击 避雷针 防雷保护区 一、前言 在智能建筑中,系统内的电子设备的数量和规模不断扩大,大量采用计算机技术,而电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差的弱点,当其受到电磁脉冲,特别是闪电电磁脉冲的袭...查看详情

    用户:sjksjk126401 浏览量:759 时间:2006-04-27
  • 防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。 一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。 二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直...查看详情

    用户:zhh_1977 浏览量:1670 时间:2005-12-17
  • 电气资料库图片1

    1 1643211...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:6964 时间:2005-10-10
  • 本人在防雷图纸中发现几个问题: 1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。 2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。 3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。 4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。 5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。 6)对于SPD的选择...查看详情

    用户:lldmm 浏览量:16911 时间:2005-08-04
  • 规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。 请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积? 当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:1591 时间:2005-08-04
  • 随着建筑技术的发展,新材料、新结构的建筑物越来越多。有一种建筑物 现在应用的很多。柱子、梁等全为型钢结构,墙壁、屋面(楼面)全为 夹芯金属彩板。屋面(楼面)为金属彩板时,屋面四周不设女儿墙,屋面(楼面)常常做成斜坡的,但坡度不大。这样的建筑物,屋面(楼面)无法安装固定 避雷带,更无法安装避雷针,直接利用屋面(楼面)的金属彩板做防雷接闪器 也不行,因为金属彩板的厚度不到 0.5毫米,不符合防雷要求。...查看详情

    用户:lksjslpx 浏览量:2103 时间:2005-02-21
  • 建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!...查看详情

    用户:米罗kuku 浏览量:16998 时间:2005-02-20