50851445093562 古建筑防雷设计规范-part1 GB51017-2014,是我们电气团队按照原文录入的,放在了“机电设计咨询”公众号中,也许你在工作中会用到该规范,传上来分享给大家,欢迎下载! 古建筑防雷设计规范-part1 GB51017-2014 古建筑防雷设计规范-part2 GB51017-2014已更新,欢迎下载。 后续会继续更新!...查看详情
本人正在施工一幢楼,18层,层高3.0米,二类住宅,图纸没有具体要求,不知道均压环应当怎样设置?是从首层开始12.0米设置一道?还是从45.0米开始设置?如果是从45.0米开始设置是不是只需要在顶层是一道即可?...查看详情
原文中说到 “D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“等效地面”。 但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上? 问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“...查看详情
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法 4972395 有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确? 均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围...查看详情
该版规范要求室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮………… 为什么电缆要埋地敷设? 例,配电室距离一类防雷建筑物15m左右,170台电动机要从配电室地埋敷设到建筑物内? 设计院意见高压电缆、控制电缆可以走桥架进入建筑物内,为什么电动机主电缆要地埋敷设呢? 一类防雷建筑物80米高,我桥架才7米高,而且桥架肯定也是接地的,为什么低压电缆要地埋敷设进户呢,进去后再走桥架呢...查看详情
随便下,这个是我自己在网上找的,不是在论坛里下载的 我们论坛里的都是要土木币的,我这个不要,为很多土木币不够的同志提供个方便 不知道这样违反规定不,违反请斑竹删帖...查看详情
本帖最后由 liming063322 于 2013-11-14 16:28 编辑 建筑物防雷设计和施工标准简介 附件下载:4796564 ▲ 适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。 ▲ 不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置已删去。 ▲ 原1.0.1条保留:为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物损失,做到安...查看详情
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07...查看详情
一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?...查看详情
论文简介:浅谈对现行《建筑物防雷设计规范》的理解,最新雷规,易范错误总结... 投稿网友:fy215314 上传时间: 2013-07-10...查看详情
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。...查看详情
论文简介:建筑物防雷设计规范GB50057_2000 投稿网友:a413955749 上传时间: 2013-03-21...查看详情
论文简介:《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012最新版,原《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004废止 投稿网友:zhaoguangzhen 上传时间: 2013-02-27...查看详情
建筑防雷设计的有关问题 4614165 4614166 4614168 4614169 4614167 4614166 4614167 4614168 4614169...查看详情
建筑物防雷设计规范宣贯 4613936...查看详情
建筑物防雷设计和施工标准简介(一)(二) 4613930 4613929...查看详情
4595915...查看详情
现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)...查看详情
附录A中A.0.3.2/3中"这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和”和附录A中A.0.3.5/6中"这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和”怎么理解啊 关键是怎么算啊...查看详情