一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。...查看详情
论文简介:《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012最新版,原《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004废止 投稿网友:zhaoguangzhen 上传时间: 2013-02-27...查看详情
建筑防雷设计的有关问题 4614165 4614166 4614168 4614169 4614167 4614166 4614167 4614168 4614169...查看详情
建筑物防雷设计规范宣贯 4613936...查看详情
建筑物防雷设计和施工标准简介(一)(二) 4613930 4613929...查看详情
4595915...查看详情
现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)...查看详情
附录A中A.0.3.2/3中"这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和”和附录A中A.0.3.5/6中"这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和”怎么理解啊 关键是怎么算啊...查看详情
上个月刚听了个防雷的讲座,觉得挺好的,资料跟大家分享下,希望资料大家都用得上。。...查看详情
2010版建筑物防雷设计规范有些错误之处,权威部门作了修改,值得一看!4518958...查看详情
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 该条中所提到的“垂直支柱”,是仅指四周和内庭院四周的,还是包括建筑内的整个建筑物的所有垂直支柱呢? 我觉得应该是指所有的支柱。...查看详情
44600292010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。...查看详情
建筑物防雷设计规范中,第4.2.2第2条:平行敷设的管道、构架及电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm 时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。交叉净距小于 100mm时,其交叉处亦应跨接。 疑问:电缆还需要不大于30m跨接一次吗,电缆的金属外皮外面不是还有绝缘层吗,如果跨接的话不就破坏了绝缘层了吗?...查看详情
2000年版的《建筑物防雷设计规范》防电磁脉冲章节就很拗口,十年后新版《建筑物防雷设计规范》中的语句依然非常拗口,没有半点改进,就好像憋足的外行翻译英文科技文章一样,按照英文的表达方式直接翻译,一句话很长很绕口,不仔细琢磨根本就看不懂,跟看IEC标准一样饶舌费劲。 我自认为在中国生活了40多年,读绝大多数国标规范都没有问题,习惯了通俗的表达方式,但读防雷设计规范就很郁闷,特别是防电磁脉冲章节和条文...查看详情
上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习...查看详情
2010版建筑物防雷设计规范与旧版改动对比 建筑物的防雷分类 1994版: 策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家...查看详情
新版《建筑物防雷设计规范》中有好多疑惑不解的地方,写出来请大家讨论! 1.二,三类防雷中的“专设引下线”问题。 4.3.3 “专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,。。。。” 4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定: 1.建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶/梁/柱/基础内的钢筋作为引下线。 根据条文解释,这里的“专设”指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体。(...查看详情
这是本人编制的新版防雷设计规范建筑物年预计雷击次数计算模板.xls,供各位同仁参考。可以根据具体工程修订使用。...查看详情
软件简介: 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计...查看详情