应急照明设计更新时间:2024-04-24 06:47:47

本专题为土木在线应急照明设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在设计高层建筑应急照明时,各位一般是将公共走道的 照明全部纳入应急照明的范围还是单独设计一套应急照明系统,与公共走道的普通照明独立开来?前者与规范有什么冲突吗?...查看详情

    用户:huanxisha 浏览量:1847 时间:2008-10-15
  • 求 中国照明学会第1号技术文件《应急照明设计指南》1993年在北京出版的 有电子版最好,没电子版的能不能做成照片,谢谢...查看详情

    用户:atu16 浏览量:1446 时间:2008-08-18
  • 我在学做一幢二类高层建筑的电气设计,本楼地下1层,地面13层。建筑面积约9000平方,有宾馆、KTV、商店等。我考虑两路高压10KV市电高压侧联锁进线,装一台变压器。另考虑一台柴油发电机供正常用电的重要负荷及消防、应急照明等。应急照明电源如何设计好?...查看详情

    用户:qjyxf 浏览量:1642 时间:2008-08-10
  • 高层住宅楼应急照明设计问题 问:高层住宅楼应急照明应如何设置? 答:根据高规GB50045-95 3.0.1条9.1.1条规定,10~18层住宅为二类高层建筑,19层及以上住宅为一类高层建筑,居住建筑中的应急照明(含疏散指示灯),供电负荷等级一类高层住宅按一级负荷要求供电,二类高层住宅按二级负荷要求供电,在9.1.3条中规定“消防用电设备应采用专用回路供电……”,又根据民规JGJ/T16-92 C...查看详情

    用户:lch999 浏览量:3115 时间:2008-05-09
  • 火灾应急照明设计研究 摘 要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规...查看详情

    用户:lch999 浏览量:3769 时间:2008-05-09
  • 中国照明学会第一号技术文件,电气设计工程师必备。...查看详情

    用户:cqzrm 浏览量:6011 时间:2007-09-15
  • 现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电. 18层建筑是否也可这样设计?...查看详情

    用户:dq771004 浏览量:4849 时间:2007-07-03
  • 最近做一大型建材商场,项目比较复杂,地下一层18000平方为超市及停车场,地上1~3层为建材商场,每层10000平方左右,商场四角上方还有四栋高层办公及住宅楼,整个项目约100000平方左右。根据甲方要求,建材商场每层要划分割户,按摊位计费,每户一块电表。现做照明设计时遇到问题:应急照明怎样设置比较合理?我考虑了两个方案:1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造...查看详情

    用户:ljm 浏览量:1702 时间:2007-06-19
  • 随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。 所谓应急照明,是指...查看详情

    用户:hahaxiyu 浏览量:975 时间:2007-05-17
  • 现在正在做一厂房的消防疏散指示标志、应急照明灯的设计,具体有什么设计规范不太清楚,请各位前辈指点,谢谢,本人在线等候,急急急!!!!!!!...查看详情

    用户:loscal 浏览量:3044 时间:2007-05-15
  • 高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。...查看详情

    用户:jiaojunli 浏览量:1442 时间:2007-04-18
  • 最近在一套图纸上看到应急照明线采用JYJ电线(缆),到是第一次碰到这种型号的,在网上查了一下,发现这种型号是高压电机引接线,而且生产厂家还特别少,请教设计高手,这种型号是电缆还是电线,设计是否合理,价格现在大致是多少?...查看详情

    用户:yzjdazww 浏览量:5147 时间:2007-03-28
  • 《应急照明设计指南》这当地建筑书店和当当网上均没有看到,请教在哪里有购买的?...查看详情

    用户:wj98329 浏览量:877 时间:2007-02-27
  • 摘 要:从应急照明的概念着手,在学校老建筑电气改造中,采用了一种既能满足现有防火规范,又结合老建筑特点的设计方法,并用光致发光安全标志替代电致发光安全标志。 关键词:疏散照明灯;疏散指示灯;电致发光;光致发光 1 前言 随着高层公共建筑的不断增加和涉外建筑物的出现,加之近年来国内几起火灾事故的发生,应急照明也引起了消防部门和广大设计单位的重视。在现行防火规范与民用电气设计规范中,关于应急照明,我...查看详情

    用户:zgdydq 浏览量:1355 时间:2006-11-23
  • 新版《建筑设计防火规范》11.3.1规定“公共建筑中的疏散走道”应设置消防应急照明灯具,其前面没有任何限制条件。这样说来,只有一层、几个房间的建筑也要装应急照明?由这个必要吗???...查看详情

    用户:azbd 浏览量:4771 时间:2006-08-11
  • 摘要:根据建筑电气设计规范及标准对应急照明的具体规定,文章对应急照明的设计要求做了进一步探讨和归纳总结。并结合具体问题对应急照明的供电、灯具控制等方面提出了自己的看法。 关键词:应急照明 供电方式 控制方式 节能...查看详情

    用户:hsjin3273163 浏览量:5050 时间:2006-08-05
  • 在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明供电设计的条款(11.8、7.2、11.8.7.4、11.8.9等),上述条款指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。但在实践过程中笔者发现,...查看详情

    用户:bobo0011 浏览量:1305 时间:2006-06-11
  • 今天看一份图,地下室的应急照明回路,设计成部分普通灯具与疏散指示安全出口灯混接一个回路中,设计者说,普通灯具做为应急照明灯,这一回路是不断电的.因该工程是一类高层商住楼.已设计有双电源.. 这里我想请问各位,这样设计合理吗?...查看详情

    用户:foshan7 浏览量:5567 时间:2006-06-02
  • 在自带蓄电池的应急照明设计中,持续式疏散指示灯可否与非持续应急照明灯具共接在同一回路中.请教各位发表高见....查看详情

    用户:hs30 浏览量:1080 时间:2006-04-25
  • 我设计的是机房内应急照明 机房有一路市电,一路油机供电,当市电停电时,需要等待油机车到达后才通电,这一段时间需要有应急照明为机房提供照明,但是希望在维护人员到达后,手动开启应急照明.请问应该怎样设计应急照明,选用哪种方式的应急照明?? 急...查看详情

    用户:starhzh 浏览量:987 时间:2006-01-17