  • 目前,国内尚未制定出应急照明设计规范,高层建筑应急照明设计依据是《高层民用建筑设计防火规范》中的有关章节。高层建筑一般属二类建筑以上,要求标准较高,规定设应急照明的部位比较明确,一旦发生火灾或故障时,可以实现人员的安全疏散,减少事故发生。多层建筑应急照明设计依据是《建筑设计防火规范》中的有关章节,条款规定比较原则,不够全面,存有不完善之处。 应急照明是为保障建筑物内人员的生命安全及消防和救援...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1076 时间:2015-07-24
  • (1) 疏散照明。 疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电(或按照产品样本选型,目前已有二线制应急灯)。 按照设计经验,走廊的疏散灯可以隔灯布...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:845 时间:2015-07-24
  • 1 火灾应急照明 火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:4209 时间:2015-06-13
  • 当建筑物发生火灾、电源故障断电或其它灾害时,为保障人员的生命安全及消防救援工作的顺利进行,应急照明的设置是十分必要的。近年来,随着我国经济的腾飞,现代建筑也得到了迅速发展。各类大型、超大型建筑越来越多,功能越来越复杂,对应急照明的要求也越来越高。在设计中对应急照明的合理配置和可靠使用显得更加重要。—个完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、系统组织、灯具控制方式、安全保护措施等,每个环节都严格执行相...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:994 时间:2015-06-13
  • 1 更新应急照明设计理念 现行相关规范、设计中的应急照明仅局限于火灾,作为防火规范仅以火灾本无可厚非,但是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008实施指南第13.4.8对疏散照明控制的注释规定是,“现规定由消防控制室集中手动、自动控制,……。”果真仅按此执行是会出问题的。那么其它诸多自然灾害(地震、海啸、滑坡、雷害、风灾及水灾等)、人为灾害,以及非灾失电时的安全问题便无明可照,因此认为,应在现...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1183 时间:2015-06-13
  • 小弟入行不久。。看了一下。。很多应急照明的问题。。。。一般商住楼底下商业部分商铺都设计应急照明。。。四五层左右的商业楼房每层商铺和公区也设计应急照明。。。那么。。。问题来了。。如果是一个是多层的商铺呢???我看了一下项目。。下四层商铺里面设计了应急照明。。上面商铺就未设置应急照明了。。。这个怎样解释呢??我在建筑防火规范里面。。。感觉没有看到这样的话语呢???求大神们指教啊、、、...查看详情

    用户:a5222747 浏览量:7738 时间:2014-12-30
  • 情况大致这样: 原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。 1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。 2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。 后来决定用方案2,节省成本...查看详情

    用户:tengwei520 浏览量:2979 时间:2014-12-24
  • 民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1.1条规定,照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成系统,设计中应急照明应自成系统。请问哈黄工,这个自成系统是怎么回事?是单独回路,还是各设配电箱?...查看详情

    用户:maxingling 浏览量:687 时间:2014-11-21
  • 图纸简介: 某化工厂的电气图纸,为应急照明电源图纸,包括设备的示意图及面板开孔图,电气一次图,二次信号原理图,原材料清单,参数调试一览表等图纸,欢迎大家下载参考。 投稿网友: jinselough 上传时间: 2014-07-21...查看详情

    用户:jinselough 浏览量:543 时间:2014-07-21
  • 防雷减灾图片1

    请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗? 请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案? 4891136 4891137...查看详情

    用户:烧柴油的ufo 浏览量:10791 时间:2014-04-19
  • 建筑中的应急照明设计,是建筑电气设计的重要内容,应急照明含火灾应急照明和非火灾应急照明,不过一般非火灾应急照明不在考查范围内。《高层民用建筑设计防火规范》规定如下范围需要设置火灾应急照明: 1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。 2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。...查看详情

    用户:兵长 浏览量:4724 时间:2014-03-21
  • 本人撰写,希望能帮助大家...查看详情

    用户:开心老爸 浏览量:2460 时间:2014-03-06
  • 供配电技术图片1

    ※※※※【 每周交流会三 】※※※※ 交流主题: 关于应急照明相关问题,请大家分别说明: 一、设有火灾自动报警系统的建筑内,由~220V供电的自带电源型非集中控制应急照明灯具,火灾时,得电点亮(带强启线)好呢?还是断电点亮好呢? 二、应急照明设计近几年发展很快,对应的标准和要求也很多。其中,分散电源设计和集中电源设计,220V供电和24V供电等都是比较有争...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:17675 时间:2013-11-09
  • 新的住宅电气设计规范中,9.3.2条,。建筑高度为100m 或35 层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~ 100m 且19 层~34 层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源 不是很明白这条要怎么实行,用了蓄电池就不用第二路电源吗,蓄电池作为第二路电源,我是新手,没做过一类高层,很迷茫,纠结,请教下高手...查看详情

    用户:yqwawa 浏览量:830 时间:2013-10-18
  • 应急照明设计、施工规范总结...查看详情

    用户:donglish0916 浏览量:21326 时间:2013-09-04
  • 应急照明是否需要添加PE线?还是按照电气施工质量验收规范(19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。)当高度大于2.4米时不用设置?...查看详情

    用户:sunleixc 浏览量:895 时间:2013-08-08
  • 双头应急照明灯和疏散指示灯的设计规范是什么? 双头应急照明灯每隔几米放一个?高度要求多少? 疏散指示灯每隔几米放一个?高度要求多少?...查看详情

    用户:z553835995 浏览量:10964 时间:2013-06-26
  • 照明工程图片1

    多层应急照明可以这样设计吗? 二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗 4683732...查看详情

    用户:zhaochunlei190 浏览量:10694 时间:2013-06-20
  • 供配电技术图片1

    4629497 图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。 ”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。 4629497...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1212 时间:2013-03-30
  • 供配电技术图片1

    4629495 疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。 1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。 2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。 3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2056 时间:2013-03-30