变压器故障更新时间:2026-10-06 22:04:08

本专题为土木在线变压器故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个变电所设两台变压器,所接所有负荷均为一级和二级负荷,两个10KV电源保证一级负荷的要求,两台变压器低压侧母联,除消防负荷外,其余非消防负荷均为单回路配电。请问各位,其中一台变压器检修或故障时,低压侧母联开关合闸,因变压器容量有限,检修或故障变压器所带的二级负荷能切断电源,以保证一级负荷的供电吗? 先谢谢各位了!...查看详情

    用户:lxxhermet 浏览量:1040 时间:2012-06-03
  • 变压器图片1

    事故前 4503652 事故后 4503650 事故后 4503651 变压器起火故障分析: 高压绕组分接区发生匝间短路故障,故障进一步发展为高低压绕组间绝缘击穿并对地短路。高压线圈匝间短路是器身内部金属和非金属杂质附着在线圈间,引起电场畸变并造成局部绝缘强度下降,产生严重局部放电,线饼间巨大的短路环流产生很大的电动力,进而产生巨大的能量瞬间烧毁匝绝缘。 4503650 4503651 45036...查看详情

    用户:serna 浏览量:4221 时间:2012-05-23
  • 变压器图片1

    简要说明:本书是清华大学电机工程与应用电子技术系20多年从事大机组继电保护的研究型著作.内容主要涉及三峡、龙滩电站等的发电机组保护的设计和研究。第1章前半部分系统地介绍大机组继电保护的理论基础——多回路分析法。;后半部分集中讨论三峡、二滩、龙滩电站等的发电机内部短路主保护。总结了20多个电站的设计经验.改变了首次提出大机组主保护的定量化和优化设计新方法。第2章深入研究了大型发电机各种中性点接地方式...查看详情

    用户:csccbjs 浏览量:5622 时间:2012-04-27
  • 变压器图片1

    简要说明: 书中重点阐述分接开关出厂试验、交接验收试验等原始数据的检测,分接开关预防性试验、巡视检查、在线监控和在线监测的状态监测,有载分接开关的机械故障、电气故障、绝缘故障、油室渗漏、电动机构故障、附件故障和无励磁分接开关故障的诊断和复合故障的综合诊断,并提出解决措施。 文件格式:PDF 文件大小:109 M(压缩后分11 卷) 4486233...查看详情

    用户:csccbjs 浏览量:5579 时间:2012-04-18
  • 变压器图片1

    电力监测与故障诊断技术全书(二) 变压器、电抗器、互感器卷(上册) 4432322...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:3228 时间:2011-12-16
  • 变压器图片1

    电力监测与故障诊断技术全书(二) 变压器、电抗器、互感器卷(下册) 【出 版 社】 国家电网公司武汉高压研究所 【出版日期】 2005-09 4432303...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1027 时间:2011-12-16
  • 变压器图片1

    文件格式:PDF 文件大小:28.1M(压缩后分3卷) 本帖最后由 sccbjs 于 2011-12-19 11:40 编辑 ] 4432283 4433177...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:5827 时间:2011-12-16
  • 变压器图片1

    变压器故障诊断与修理.rar 4418656...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1151 时间:2011-11-16
  • 变压器图片1

    请协助分析 4386413 4386414...查看详情

    用户:g3086309 浏览量:3665 时间:2011-09-08
  • 今天我们单位变电站的一台主变低压侧的电缆出现了单相接地故障,然后我们就断开了这台变压器,使用了备用变压器,准备对故障进行检修,可是我们发现主变的低压侧竟然有电流,而且需要检修的那根电缆也有电流,故障点附近竟然有75A的电流,这是为什么啊?请大家帮帮忙啊~~~...查看详情

    用户:plwjq1989 浏览量:6613 时间:2011-08-18
  • 变压器图片1

    变压器运行维护与故障分析处理 4347701...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:4167 时间:2011-07-08
  • 变压器早期故障在线监测。都别人的成果,也忘记从哪里来的了,提供给大家。...查看详情

    用户:ycsd0258 浏览量:708 时间:2011-05-07
  • 变压器图片1

    4242025 4242025 4242026 4242027 4242028 4242029...查看详情

    用户:g3086309 浏览量:17525 时间:2011-03-04
  • 变压器超高温故障是由什么原因引起的?对于带风机与不带风机的干式配电变压器,其设定温度各是多少?温度控制器在超高温输出时有没有时间延时?如果不带风机,变压器是否会降容使用?如果降容,降多少?...查看详情

    用户:childishchina 浏览量:3371 时间:2011-03-04
  • 如题,变压器绕组的匝间短路用什么保护? 请各位网友多指教,谢谢!...查看详情

    用户:hiafang 浏览量:12034 时间:2011-02-26
  • 运行中的励磁变压器B相线包发生匝间短路,励磁变一次熔断器烧断,发电机容量为1500KVA,电压等级为10.5KV,现发电电压正常,励磁电流正常,无功不稳,是否需要马上停机?...查看详情

    用户:fwb9123456 浏览量:2391 时间:2011-02-15
  • 4172032...查看详情

    用户:bell_666 浏览量:1155 时间:2011-01-04
  • 变压器有载分接开关故障发现及排除...查看详情

    用户:czceh 浏览量:1054 时间:2011-01-03
  • 一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!...查看详情

    用户:weikkf 浏览量:1693 时间:2010-12-18
  • 变压器图片1

    变压器油及相关故障诊断处理技术 4092751...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1945 时间:2010-11-02