  • 变压器的故障分析及处理 声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇...查看详情

    用户:sjksjk126401 浏览量:1152 时间:2006-04-26
  • 在投入10kv电容器时,电容器柜的电压互感器发生爆炸,电压互感器炸裂。这时35kv变压器两侧断路器都跳脱,变压器保护重瓦斯保护动作。将电容柜断开后,重新合35kv变压器电源,变压器重瓦斯依然动作。对变压器进行检测,发现变压器三项变比不一致。 系统在以前运行正常,变压器没有任何异常。 以上原因到底是什么原因引起变压器故障?请各位指教...查看详情

    用户:xinjun-xuan 浏览量:1361 时间:2006-02-26
  • 1 分析项目 1.1 变压器油中溶解气体色谱分析 用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障。该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依*它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,例如中兴庄变电站35kV原#1变压器突发事故后,无载分接开关处放电,但直阻试验反映不出...查看详情

    用户:lizhenbao_jinan 浏览量:1561 时间:2005-11-17
  • 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可*接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及...查看详情

    用户:lizhenbao_jinan 浏览量:1321 时间:2005-11-10
  • 两台变压器并联运行,一台中性点接地,一台中性点不接地.此时系统发生单相接地,在故障切除前,为什么中性点不接变压器不会产生过电压...查看详情

    用户:yhnb 浏览量:1968 时间:2005-10-30
  • 1 异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运...查看详情

    用户:盗亦有道 浏览量:1083 时间:2005-10-22
  • 并列运行中的两台S7-400/10型变压器。正常投运时,两台变压器每相均分负荷,变压器之间没有环流。故障时,其中一台监测A相断流,该相的负荷全部由另外一台变压器提供。 大概这样:1#变 A相0安培,B相400A,C相400A;2#变 A相800安培,B相400A,C相400A(具体数据有出入,仅供参考) 停电检查,只发现1#变的A、B相的低压套管有明显过热现象。由于手头上只有单臂电桥,测试结果三相...查看详情

    用户:zhangrebbet 浏览量:1042 时间:2005-07-03
  • 请教什么是变压器穿越性故障?...查看详情

    用户:gaosi 浏览量:2778 时间:2005-06-21
  • 我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!! 启动时电机越转越慢,全压启动时正常!! 各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!...查看详情

    用户:lusihua 浏览量:2037 时间:2004-12-21