变压器故障更新时间:2026-02-03 06:53:09

本专题为土木在线变压器故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在多年研究成果的基础上,本文利用Delphi7及ODBC数据库开发出了基于Access数据库的电力变压器故障诊断系统。故障诊断基于专家知识库,而专家知识库又由专家经验构成。现场通常采用潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断对变压器状态进行诊断。其中,潜伏性故障诊断以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检查、绝缘油诊断来综合分析判断运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊断则由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:390 时间:2015-06-06
  • 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到 相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断...查看详情

    用户:电老板 浏览量:844 时间:2015-05-14
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:37 编辑 本文中介绍的产品质量问题是在试验过程中发现的,由于表现出来的现象比较典型,因此总结出来供读者参考。...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1488 时间:2015-02-12
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:46 编辑 李天云 应鸿 王洪哲 摘要:介绍了用相关系数法诊断变压器故障的原理,并与三比值法作了对比,还以实例分析验证其可行性和优 约越性。...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1136 时间:2015-02-06
  • 低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?...查看详情

    用户:信了你的邪 浏览量:1843 时间:2015-02-02
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:48 编辑 李 高...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1494 时间:2015-01-30
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 编辑 摘 要:分析了一起220kV变压器色谱异常故障的原因,并提出了预防措施。 关键词:变压器;色谱分析;悬浮电位...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1516 时间:2014-12-25
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 编辑 彭刚 广东电网公司惠州供电局...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1760 时间:2014-12-25
    用户:daqodianzishangwu 浏览量:2034 时间:2014-10-28
  • 我不明白的是为什么每个编号中流入继电器的电流的那列都包含变压器Y侧和变压器△侧?,因为我理解变压器出口处只能有一种接线方式。提前感谢您的回复,顺祝周末愉快。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:786 时间:2014-10-24
  • 变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:602 时间:2014-10-08
  • 图纸简介: 本设计图纸为发电机-变压器故障录波柜电气设计,图纸内容包括:电源及信号回路图,交直流回路图,开关量接点联系图,柜(屏)面电气布置图等。 投稿网友: tonmas1971 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:tonmas1971 浏览量:347 时间:2014-08-18
  • 声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:2826 时间:2014-04-25
  • :D电力变压器原理及故障分析 4865547...查看详情

    用户:yekongzhiyu 浏览量:6187 时间:2014-03-11
  • 南桥换流站500 kV换流变压器故障保护动作分析...查看详情

    用户:飞喵在天 浏览量:609 时间:2014-01-10
  • 随着我国经济发展迅速,电力需求每年保持高速增长,需要智能电网来满足这种增长并确保电力安全、可靠供应以及不断提高的用户要求。智能电网的建设是一个长期的战略,整个智能电网的投资是巨大的。但由于系统降低了能耗和阻塞、提高了能量效率、获得了较高的电能质量和供电可靠性、较低的系统运行和维护费用,减少了对发电和输配电的资产投入等等,根据预计它所带来的收益将超过400%. 输电线路在线监测技术的推广应用,对电力...查看详情

    用户:heymen1126 浏览量:577 时间:2013-11-29
  • 1、测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。 2、虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的...查看详情

    用户:cc47924238 浏览量:651 时间:2013-06-24
  • 教案(变压器故障及处理)PPT的...查看详情

    用户:yfqqfyh 浏览量:761 时间:2013-06-13
  • 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。现根据对变压器的运行、维护管理经验,分析总结变压器异常运行和常见故障如下: 一、变压器声音出现异常的情况 1、电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器的声音较平常尖锐; 2、当有大容量的动力设备起动时,负...查看详情

    用户:cc47924238 浏览量:536 时间:2013-06-13
  • 高压侧停电,发现厂区变压器高压侧故障指示器动作,供电局要求厂区停电查找故障;后打听到,真正的原因其实是高压线路一相接触不良,而且厂区经检查未发现故障点,送电也没有问题! 请问,为什么高压线路出现故障,在故障点负荷侧的厂区故障指示器会动作呢????...查看详情